Belasta 3-fas 16A uttag med 3st separata 230V laster

Inlägg av Aidantausta »

Kan man belasta ett 3fas 16A uttag med 3st separata 230V laster?

Har 3st 230V värme element som jag vill koppla in på ett 3fas uttag.
Värme elementen ligger vardera på 2000W vid 230V vilket i sig inte är några problem sett till strömmen.

Men hur blir det med nollan vid en sån här inkoppling? Kommer den som jag misstänker ta emot den totala strömmen från alla separata faser och därmed grillas totalt?
Nerre
Inlägg: 27293
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Belasta 3-fas 16A uttag med 3st separata 230V laster.

Inlägg av Nerre »

Om du Y-kopplar elementen och de är lika stora kommer det inte att gå nån ström alls i nollan.
Bittämjaren
Inlägg: 219
Blev medlem: 2 februari 2013, 17:50:41
Ort: BORÅS

Re: Belasta 3-fas 16A uttag med 3st separata 230V laster.

Inlägg av Bittämjaren »

Nädå strömmen i nollan kommer att bli noll eftersom alla tre lika belastningarna tar ut varandra och ingenting blir kvar i nollan.
I byggcentraler är det precis på det här sättet man delar upp trefasmatningen, där har man en säkring till varje enfasuttag också.
Paxmax
Inlägg: 503
Blev medlem: 19 juni 2010, 11:33:20

Re: Belasta 3-fas 16A uttag med 3st separata 230V laster.

Inlägg av Paxmax »

belastar du en fas blir det lika mycket ström i nollan som fasen, lastar du två faser så kommer strömmen i nollan att minska, slutligen 3st lika stora laster så kommer strömmen i nollan bli ungefär noll.
Så fort du har olika stora laster kommer mer eller mindre ström flyta i nollan men aldrig mer än 16A.
Aidantausta
Inlägg: 21
Blev medlem: 3 december 2010, 15:56:32

Re: Belasta 3-fas 16A uttag med 3st separata 230V laster.

Inlägg av Aidantausta »

Det är alltså såhär jag har tänkt mig (sett till Windows Paint förmåga att tolka mina tankar):

Bild

Ser det ok ut?

Jag plockar alltså en fas till varje element via separata 25A SSR relän som är slutna tills dess att en viss temperatur uppnås (200*C) varpå de bryter tills temperaturen dippat till nedre gränsläge.
Användarvisningsbild
Walle
Moderator
Inlägg: 7701
Blev medlem: 14 december 2004, 10:32:18
Ort: Stockholm

Re: Belasta 3-fas 16A uttag med 3st separata 230V laster.

Inlägg av Walle »

Det ser helt korrekt ut. Strömmen genom nollan kommer aldrig bli större än vad den blir med enbart en belastning påslagen, d.v.s. ca 8.7 A.

Tankevurpan att strömmen i nollan blir den totala strömmen genom belastningarna är lätt att göra om man glömmer att faserna har 120 graders förskjutning i förhållande till varandra. Vid perfekt symmetrisk belastning kommer, vid varje ögonblick lika mycket ström gå "ut" genom en fas som "in" genom de båda andra.
Användarvisningsbild
swapper
Inlägg: 1076
Blev medlem: 14 augusti 2012, 23:18:15
Ort: Helsingborg

Re: Belasta 3-fas 16A uttag med 3st separata 230V laster.

Inlägg av swapper »

Ja, problemet med överhettade 0 ledare är väl när man har konstiga laster så som dator nätagg m.m.?
Vet att det var snack om det när vi körde lan sammankomster på 150 pers som matades på 63amp att den typen av laster kan skapa problem.

Någon som vet anledningen till det?
GFEF
Inlägg: 2383
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Belasta 3-fas 16A uttag med 3st separata 230V laster.

Inlägg av GFEF »

swapper

>Ja, problemet med överhettade 0 ledare är väl när man har konstiga laster

OM man kombinerar en ren resistiv last med en ren induktiv eller kapacitiv last blir strömmen i neutralledaren stören än fas ledar strömmen.

Samma sak vid "konstiga laster"......

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=s ... 3060,d.bGE