Pilotstiftet i CEE-don (dvs den 6e kontakten)

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47727
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Pilotstiftet i CEE-don (dvs den 6e kontakten)

Inlägg av TomasL »

Vad brukar man använda det till?
Nerre
Inlägg: 27416
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Pilotstiftet i CEE-don (dvs den 6e kontakten)

Inlägg av Nerre »

Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47727
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Pilotstiftet i CEE-don (dvs den 6e kontakten)

Inlägg av TomasL »

Hittar dock inget om just pilotstiftet.
Användarvisningsbild
bit96
Inlägg: 2536
Blev medlem: 3 september 2007, 10:04:29
Ort: Säffle

Re: Pilotstiftet i CEE-don (dvs den 6e kontakten)

Inlägg av bit96 »

Jag TROR att det mindre kortare stiftet i mitten används för att kunna detektera att kontakten är istucken ordentligt innan man kopplar in lasten (via relä/kontaktor eller liknande). :humm:
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11992
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: Pilotstiftet i CEE-don (dvs den 6e kontakten)

Inlägg av Klas-Kenny »

Har för mig att man använder det om man vill koppla på en last först när kontakten är istucken och/eller bryta innan den kopplas ur.
Detta genom en kontaktor eller ett relä (Fast ett relä lär man ju inte använda just här i och för sig) till pilotstiftet.

Kan ju vara bra om man tex. har en hög startström på det som kopplas in, och man vill skydda kontaktdonet mot det precis när man kopplar in så man slipper att det blixtrar och har sig.
Och då även skydda mot att man använder det som är inkopplat med kontakten bara halvt intryckt.
Fortran
EF Sponsor
Inlägg: 1531
Blev medlem: 5 december 2011, 04:18:29
Ort: Åland

Re: Pilotstiftet i CEE-don (dvs den 6e kontakten)

Inlägg av Fortran »

library.abb.com/global/scot/scot313.nsf/veritydisplay/.._Huvudkatalog__Anslutningsdon__IEC_60309-2.pdf
Pilotkontakt
Pilotkontakt finns i samtliga don med märkström 63A.
I donen för 125A finns pilotkontakt i stickproppar och
blockerade uttag samt i skarvuttag och paneluttag med
en tilläggsmärkning ”LP” i slutet av typbeteckningen.
Enligt IEC 60309-1, -2 är pilotstift och pilothylsa kortare
än övriga kontakter. Det innebär att pilotkontakterna bry
ter före och sluter efter huvudkontakterna. Detta för
att uppnå optimal säkerhet. Anslutningsbar area är max.
4 mm2.
Senast redigerad av blueint 19 juni 2013, 07:35:03, redigerad totalt 1 gång.
Anledning: urltrim
Skriv svar