Styrning av danfoss VLT 6000HVAC serien.

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
Användarvisningsbild
frallzor
Inlägg: 1373
Blev medlem: 6 mars 2007, 18:19:47
Ort: Hörby

Styrning av danfoss VLT 6000HVAC serien.

Inlägg av frallzor »

Har som rubriken säger en Danfoss VFD som jag kör min fräsmotor med.
På sistone har jag börjat pula med småsaker till fräsen jag aldrig riktigt kom igång med när den var byggd
och en av sakerna är autostart av motorn. Detta funkar bra just nu, testade nyss att koppla
pinne 12 i VFDn till pinne 18 vilket ger START.

Men problemet är nu att frekvensen stannar på 100Hz och inte går upp till de 400Hz som är förinställda vid manuell start.
Och kan inte på något sätt alls ändra frekvensen som jag brukar med piltangenterna som vid manuellt läge.

Så frågan är, någon som har koll på hur jag kontrollerar frekvensen på motorn som vanligt?

//frallzor
Användarvisningsbild
swapper
Inlägg: 1076
Blev medlem: 14 augusti 2012, 23:18:15
Ort: Helsingborg

Re: Styrning av danfoss VLT 6000HVAC serien.

Inlägg av swapper »

Kollar man i detta datablad på sidan 69

http://www.inustyr.se/Datablad/Frekvens ... Manual.pdf


Så ser det ut som att du måste dra ingång 29 för att den skall gå till "förinställd hastighet" ?
Användarvisningsbild
frallzor
Inlägg: 1373
Blev medlem: 6 mars 2007, 18:19:47
Ort: Hörby

Re: Styrning av danfoss VLT 6000HVAC serien.

Inlägg av frallzor »

Löste det, ändrade bara referens till local och vipps kör den enligt förinställt värde och numera
är det kopplar till fräsdatorn så nu funkar auto start/stopp =)