Relä-frågor
Relä-frågor
Hej!
Håller på att försöka koppla ett relä, vilket väcker frågor: 1. Jag ska mha. 12VDC slå på eller av 230VAC. Jag har valt detta relä http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=940, visst ska det vara ok?
2. Såvitt jag förstår så är pin 3 och 4 resp. 6 och 7 anslutna till varandra i reläet när 1 och 2 inte har någon spänning (vilket multimetern konfirmerar genom att indikera kortslutning mellan dessa pins). När 1 och 2 får spänning ska 4 och 5 resp. 7 och 8 vara anslutna (Här visar inte multimetern kortis trots att jag hör reläet klicka). Varför inte?
Tacksam för lite förklarande hjälp här.
Håller på att försöka koppla ett relä, vilket väcker frågor: 1. Jag ska mha. 12VDC slå på eller av 230VAC. Jag har valt detta relä http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=940, visst ska det vara ok?
2. Såvitt jag förstår så är pin 3 och 4 resp. 6 och 7 anslutna till varandra i reläet när 1 och 2 inte har någon spänning (vilket multimetern konfirmerar genom att indikera kortslutning mellan dessa pins). När 1 och 2 får spänning ska 4 och 5 resp. 7 och 8 vara anslutna (Här visar inte multimetern kortis trots att jag hör reläet klicka). Varför inte?
Tacksam för lite förklarande hjälp här.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
-
danielr112
- Inlägg: 8094
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland
Re: Relä-frågor
Har du ström på reläet hela tiden? För låter du det bara klicka en gång så kommer det växla tillbaks när du bryter spänningen igen.
Re: Relä-frågor
Detta är mitt första kopplingsförsök med ett relä. Kan det helt enkelt vara så att reläet är trasigt? Eller är det något jag inte begripit i själva reläets funktionalitet?
- FormerMazda
- Inlägg: 6609
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
Re: Relä-frågor
På det du skriver så ska du få kontakt mellan 4-5 och 7-8 med reläet draget.
Om inte så kanske du mäter på fel kontakter eller liknande?
När reläet drar, försvinner kontakten mellan 3-4 och 6-7?
Den KAN ju vara trasigt, men högst osannolikt.
Om inte så kanske du mäter på fel kontakter eller liknande?
När reläet drar, försvinner kontakten mellan 3-4 och 6-7?
Den KAN ju vara trasigt, men högst osannolikt.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Inlägg: 35519
- Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
- Ort: Lilla Paris
- Kontakt:
Re: Relä-frågor
En liten hjälp: Figuren i databladet visar reläet inaktiverat, alltså INGEN spänning på spolen.
Re: Relä-frågor
Ja, kontakten försvinner då, men det blir inte kontakt mellan 4-5 och 7-8.När reläet drar, försvinner kontakten mellan 3-4 och 6-7?
Jag har alltså reducerat min koppling till följande nu:
Tror inte det. Har faktiskt testat att mäta mellan alla kontakter vid det här laget.Om inte så kanske du mäter på fel kontakter eller liknande?
Det kanske är trasigt trots allt då?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Relä-frågor
Ok, nu har mysteriet fått sin förklaring.
Jag var så inställd på att det var ett 12VDC-relä jag hade, det var det jag beställde, så jag kollade inte så noga vad som stod på det. Det visade sig vara ett 24VDC-relä jag fått levererat.
När jag matar 24V spolspänning så fungerar det precis som förväntat. Lite snopet, men tack för hjälpen. Nytt relä är beställt.
Jag var så inställd på att det var ett 12VDC-relä jag hade, det var det jag beställde, så jag kollade inte så noga vad som stod på det. Det visade sig vara ett 24VDC-relä jag fått levererat.
När jag matar 24V spolspänning så fungerar det precis som förväntat. Lite snopet, men tack för hjälpen. Nytt relä är beställt.