Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27283
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av tecno »

Det är väl 5G25 du bör ha så det kan väl inte vara fel att ha en 4G25 + 1x25 skyddsjord separat på stege inomhus, men va vet jag så de som KAN detta kan väl svara på frågan.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35949
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av säter »

Svarven behöver ingen nolla.
Kabeln ska najjas på en befintlig väggmonterad stege.
Det är nog mest priset som avgör vilken kabel som är lämplig.
Kanske även tillgången på begagnad kabel.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35949
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av säter »

Svarven behöver ingen nolla.
Fel av mig.
Jag har kollat på min andra svarv och det är nolla indraget.

Jag har eventuellt hugg på 35mm² PEX-kabel aluminium.
Det borde väl fungera?
Men 5-ledare då.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15867
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av mrfrenzy »

35mm2 alu har lite lägre strömvärde än 25mm2 koppar men det borde gå. För att vara helt säker får man räkna efter koll av förläggninsgssättet. Ska den gå på stege hela vägen? Ligger den ensam eller ihop med andra kablar och isf vilka?

Glöm sen inte att du måste ha plintar för alu i båda ändar. Om det inte får plats i centralen/svarvern får du sätta separat kapsling för det och dra en bit koppar sista biten.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35949
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av säter »

Det blir väggstege hela vägen.
Stegen är ganska full bitvis, så jag funderade på en "fuling", att naja kabeln på undersidan av stegen.
Det övriga som ligger på stegen är mestadels till lyse och vägguttag.

Jag har tänkt använda en begagnad knivsäkringscentral vid inkommande.
Om den är gjord för aluminium vet jag inte.

Finns det inte klämdon, typ kabelskor, för övergång Alu/Cu?
Användarvisningsbild
tompa74
EF Sponsor
Inlägg: 2502
Blev medlem: 29 oktober 2007, 15:25:17
Ort: Kristinehamn

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av tompa74 »

Det finns. :)

Klämdon behövs dock av rätt dignitet, noga med detta såklart.

https://www.google.se/search?q=kabelsko ... 80&bih=268



/ Tompa
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15867
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av mrfrenzy »

Om man lägger kabeln tätt ihop med 1 eller fler andra kablar på stege så krävs 50mm2 alu för 80A säkring. Lägger man den däremot glest så räcker det med 35mm2 så det kanske går om du lägger på undersidan av stegen som du tänkt.

Personligen föredrar jag kabelskorna med brytskruv, då behövs inga specialverktyg mer än en ringnyckel.
Skriv svar