Behöver 220v trefas...

Inlägg av toblin »

Hej!

Jag har köpt en servoförstärkare som ska drivas med 220v.
I min okunskap trodde jag att det automatisk betydde att det var enfas 220v men så var inte fallet...
Det är ju trefas 220v den vill ha.

Min fråga är:
Finns det något bra eller billigt (eller helst både och) sätt att omvandla trefas 400v till trefas 220v?

Om det finns något sätt överhuvudtaget så är jag intresserad av att bli upplyst... :?

Mvh.
/T
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13700
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av MiaM »

Tre fulltrafos är en lösning. Vilket som av 220-220 eller 380-220 går bra om du har vanlig 400V trefas tillgängligt.

Annars kan man använda en frekvensomvandlare.

Hur mycket ström / effekt rör det sig om? Vad för slags servo ska drivas?
toblin
Inlägg: 15
Blev medlem: 3 april 2013, 16:50:35

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av toblin »

Hej!

Tack för snabbt svar!

Jag kan inte så mycket om sånt här så jag kanske svarar på fel frågor... :oops:
Det är en 1,8 kW servomotor med maxström 30A tror jag om jag tolkat manualen rätt.

Tre fulltrafos, betyder det att man transfomerar ner varje fas för sig?
Har jag förstått rätt då?
Till vilken spänning ska man transformera ner i så fall för att få 220v trefas?
Var kan man köpa såna transformatorer?
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27862
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av danei »

Antingen har du tre 400V till 230V eller tre 230V till 230V Man får bara koppla lite olika. Det finns även trefastransformatorer. Men det låter som att det kommer att bli dyrt, frågan är om det inte är bättre att hitta prylar som jobbar med rätt spänning.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35889
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av säter »

Det fungerar även med en 3-fas transformator 380V-220V.

Kan du bifoga en länk eller ett datablad på servodrivaren?
Då kan någon expert här dubbelkolla så att du inte har missförstått det hela.
220V 3-fas är ju ganska ovanligt.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13700
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av MiaM »

En trefastransformator är väl egentligen bara tre enfastransformatorer som är mekaniskt ihopmonterade, eller?
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35889
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av säter »

Så är det nog.
Fast med gemensam kärna.
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av xxargs »

Y-koppling med utdragen nolla ger 230 Volt och 3 faser och man har ingen behov av 400 -> 230 trafo - 3 faser måste man dock fortfarande ha _och_ en nolla! <jätteviktigt>

Dock vet du inte skillnaden mellan D och Y-koppel, var roten ur 3 kommer i bilden i samband med 3-fas (visar om man läst någon teori), samt hur 3-fas fungerar med och utan nolla, så låt en elektriker fixa kablarna och inkopplingen. Kort sagt så måste man ha stenkoll på detta och behöver man fråga så är man inte lämplig att pilla med detta, ungefär.

Insatsen är ganska hög förutom ev. livsfara då en felkoppling kan innebära 400 Volt som grillar utrustningen och det är bara att skicka grejorna till återvinningen sedan...
toblin
Inlägg: 15
Blev medlem: 3 april 2013, 16:50:35

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av toblin »

Ska försöka få över några skärmklipp från manualen.
Såg nu att det faktiskt stod enfas eller trefas... :oops:
Men hur blir det med enfas, blir motorn svagare?
Hur ska det kopplas?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av xxargs »

Då kanske det bara är 3 st likriktare som arbetar oberoende av varandra och utan att bry sig om vilken fas den är inkopplad eller vilken fasläge gentemot de andra likriktarna - varför man vill att det matas med 3-fas istället för bara enfas beror på att lasten på en fas kanske bli för stor annars samt likriktarens maxkapacitet begränsar - din motor var ju ganska stor och stark
Användarvisningsbild
ensten
EF Sponsor
Inlägg: 3759
Blev medlem: 19 oktober 2004, 15:55:20
Ort: Hudiksvall

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av ensten »

Nu kan inte jag kinesiska men ska det inte in en fas 230V på L1, en fas på L2 och en fas på L3?
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13700
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av MiaM »

xxargs skrev:Då kanske det bara är 3 st likriktare som arbetar oberoende av varandra och utan att bry sig om vilken fas den är inkopplad eller vilken fasläge gentemot de andra likriktarna - varför man vill att det matas med 3-fas istället för bara enfas beror på att lasten på en fas kanske bli för stor annars samt likriktarens maxkapacitet begränsar - din motor var ju ganska stor och stark
Plus att med trefas kan man klara sig mer eller mindre utan glättning, väl?
toblin
Inlägg: 15
Blev medlem: 3 april 2013, 16:50:35

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av toblin »

Först måste jag fråga:
Likriktare? Hur funkar det i så fall, det står AC överallt..?

Klipper även in en varning jag hittade i manualen, om jag kopplar in 3 faser 220 på L1, L2, L3 blir inte det trefas 380V?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35889
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av säter »

Det är visserligen en 3-fas transformator inritad, men det står uttryckligen i texten att den kan köras på 1-fas.

Undrar vad "C" och "P" på plinten är för något?
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Behöver 220v trefas...

Inlägg av xxargs »

Du måste ha en nolla att referera emot om du skall ha 230V från en fasledning (Y-koppling) medans spänningen mellan faserna är 400 Volt - din utrustning av bilderna att döma har ingen inkoppling för nolla och därmed är den D-kopplad internt och då kan du inte ansluta mot 400V utan att bränna denna om det inte finns någon intern omkoppling mellan 230 och 400 Volt i utrustningen via omkopplare/kodplugg etc.

I mittenbilden verkar det ha en inklippt 'kodplugg' där man verkar kunna växla mellan 220 Volt och 380 Volt (våra gamla spänningar - att 'öka' 10 resp 20 volt till 230V/400V brukar inte vara något problem i sådan här utrustning). - frågan är om det i ett av lägen då kopplar ut mot 'C' eller 'P' på plinten för att kopplas in mot nolla då ??

Kanske något att kolla och om det går att ställa om för 380/400V, så är det en 400V 3-faskabel till denna sedan. dock dubbelkolla detta noga innan du släpper på någon spänning
Skriv svar