Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35949
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av säter »

Är det någon som har en tabell för vilken kabelarea som hör ihop med en viss säkringsstorlek?

Jag ska dra en ny kabel i verkstaden, för min nya svarv.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13730
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av MiaM »

Jag tror att den enkla modellen med en tabell med säkring - kabelarea övergavs för cirka 20 år sen.

Nu är det tillåtet att använda kablar olika dels beroende på förläggningssätt (man får köra lite mer ström i en given ledararea om det är en helt utanpåliggande kabel, om jag inte minns fel) och dessutom så får man beräkna kabeln efter faktisk kontinuerlig maxström. Om du t.ex. har 16A säkring men ett motorskydd som aldrig ska ställas på över 10A så räcker det att kabeln är grov nog för 10A.

Men den gamla klassiska tabellen är väl:
10A 1,5mm2
16A 2,5mm2
20A 4mm2
25A 6mm2

Nån annan har säkert nåt bra att tillägga här.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27909
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av danei »

Det var inte mycket att tillägga, men om motorskyddet ska skydda kablen måste det nog vara monterat innan den, det räcker inte med att det sitter ett motorskydd på motorn.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35949
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av säter »

Det är väl sällan man monterar ett motorskydd i husets elsystem?

Kabeln blir att hängas på en kabelstege.
Det rör sig om ca: 80A, ev 63A.

Sen är det frågan om det duger med en vanlig jordkabel.
3 ledare + skärm?
Användarvisningsbild
Limestone
Inlägg: 129
Blev medlem: 22 maj 2012, 10:51:59
Ort: Rydsgård

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av Limestone »

Ett bra hjälpmedel här:

http://www.draka.se/Startsida/Produkter ... kan20.aspx

Använder själv den eller den klassiska stickan i plast de oxå har...
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35949
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av säter »

Smartphone eller Google Chrome. :tumner:
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31900
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av MadModder »

Brukar (brukade) man dessutom inte gå upp ett snäpp i tabellen om det är en kabel som ska gå från en central till en undercentral?
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27909
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av danei »

Det har inget med saken att göra. Det är vad den är avsäkrad med och förläggningssätt. som avgör vilken dimension det behöver vara.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13730
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av MiaM »

Motorskydd i husets elsystem är väl vanligt för elmotorer som kan ses som del av huset? Jag har t.ex. motorskydd för cirkulationspump (vattenburen värme) och färskvatten (egen brunn) precis invid elcentralen i källaren i stugan.

Om det räcker med fyraledare låter jag vara osagt. Om svarven inte behöver någon nolla så räcker det givetvis, men huruvida du får köra fyrledare med gemensam ledare för nolla och skyddsjord beror på några olika faktorer. En avgörande faktor är att du måste ha fyrledarsystem fram till den central som ska mata ledningen, det får alltså aldrig vara en övergång från matande femledarsystem till matat fyrledarsystem. Jag tror också att det måste vara något som "juridiskt" är "en central" vid övergången från fyrledare till en sista snutt femledare till maskinen, fast det kanske går att räkna någon del av maskinen som "en central"?

Jordkabel (EKKJ eller vad de kallas) har vad jag förstått sämre brandsäkerhet än "inomhuskabel", i form av att isoleringen är mer brännbar än isoleringen på t.ex. EKK, EKLK eller liknande. Normalt verkar det vara okej att en snutt jordkabel går inomhus från ett hål genom vägg/golv fram till en kopplingspunkt (ofta central för inkommande matning men kan vara en dosa för en utgående ledning till t.ex. lyktstolpar eller liknande).

P.S. Google Chrome fungerar väl även på dina ång-datorer? :wink:
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35949
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av säter »

Jag har bara "svarta" kablar sedan tidigare.
Finns det ens "vita" kablar i grövre dimensioner?

Är det ingen här som har lust att kolla i den där "kabelstickan"?
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13730
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av MiaM »

Vet inte hur grova "vita" finns som mest, jag är dock halvsäker på att jag sett vit som är mer än 2,5mm2. Det säger iofs inte mycket i ditt fall.

Det är troligtvis fullt möjligt att "svart" kabel är okej här. För dessa större strömmar så är det väl oftare kompetent folk inblandat så risken för kabelbrand är förhoppningsvis lägre.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27909
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av danei »

Jag har en vit från huvudsäkringarna till mätarskåpet, jag gissar att det är 6mm^2. Men färgen säger inte mycket om vilket förläggningssätt den är avsedd för. Man får gå till tillverkaren, det är de som vet.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27283
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av tecno »

tabell.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35949
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av säter »

Nu börjar det likna någonting. :tumupp:

Det ser ut som att det 25mm² som gäller.
Då är frågan om man ska ha Pex eller vanlig?
4 eller 5-ledare.
Jag har 4-ledars Pex på inkommande.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15867
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?

Inlägg av mrfrenzy »

Om svarven behöver nolla så måste det vara femledare. Man får aldrig ha PEN (kombinerad nolla och jord) fram till apparat eller uttag.

Om svarven däremot klarar sig på endast tre faser + jord och alltså inte har några enfaslaster så räcker det fint med fyrledare.

Vilken kabeltyp som ska användas beror som sagts på förläggningssättet. Antagligen så är både FKKJ och N1XE godkänt i detta fall, och då hade jag föredragit den senare men det blir en smaksak vad din elektriker föredrar att jobba med.
Skriv svar