Hur noga är det att man separerar olika typer av jord på ett mönsterkort med tanke på EMC etc?
Jag har ett ganska enkelt kretsschema jag försöker överföra till ett mönsterkort men hakade upp mig på hur jag ska designa jordplanet.
Bifogar en förenklad skiss på konstruktionen.
Det är alltså ett simpelt "slav-kort" som kommunicerar via RS-485 och sluter eller öppnar reläer enligt kommunikationen via det seriella gränssnittet.
Hade tänkt mig ett 2-lagers kort med ett gemensamt jordplan men funderar på om jag kanske bör dela upp digital jord och analog jord för att minska störningskänsligheten.
Nån som kan detta och vill tipsa om hur man ska tänka angående jordplan.
Bör jag ha olika jord (analog, digital) på en så enkel konstruktion?
Bör jag ha separata jord, signal och spänningsplan dvs ett 4-lagers kort i detta fall eller funkar det att använda ett 2-lagers kort?
Hjälp angående jordplan på mönsterkort
Hjälp angående jordplan på mönsterkort
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Hjälp angående jordplan på mönsterkort
Fast du har väl egentligen inga känsliga signaler där, styrsignalerna till reläna är mer eller mindre amplitudsdiskreta.
Re: Hjälp angående jordplan på mönsterkort
Jag tror att risken är stor för att det blir sämre snarare än bättre om man delar upp jordplan och inte vet vad man gör.
Jag tror inte du behöver dela upp jorden, men däremot kan det i bland vara vettigt att isolera RS485-delen galvaniskt, så att den har separat matning och jord, som inte är ansluten till resten. Jag har gjort detta med sådana här:
http://se.mouser.com/ProductDetail/Mura ... Ry8CGfs%3d
Och någon sådan här:
http://www.silabs.com/Support%20Documen ... 41x-2x.pdf
Det funkade bra!
Jag tror inte du behöver dela upp jorden, men däremot kan det i bland vara vettigt att isolera RS485-delen galvaniskt, så att den har separat matning och jord, som inte är ansluten till resten. Jag har gjort detta med sådana här:
http://se.mouser.com/ProductDetail/Mura ... Ry8CGfs%3d
Och någon sådan här:
http://www.silabs.com/Support%20Documen ... 41x-2x.pdf
Det funkade bra!
Re: Hjälp angående jordplan på mönsterkort
En sak som kan vara vettigt att göra är att lägga den switchade nätdelen på ett "eget" jordplan. Samma jordplan som det övriga men som bara ansluter till det stora planet på en enda punkt.
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Hjälp angående jordplan på mönsterkort
Dela jordplan är som att göra separta kort och då ska alla in och utsignaler filtreras.
Jag förstår inte varför jordplan ska delas?
Det gäller att få ett stark nollvoltsplan för att ta död på störningar.
Delar man så får man nya bekymmer.
Protte
Jag förstår inte varför jordplan ska delas?
Det gäller att få ett stark nollvoltsplan för att ta död på störningar.
Delar man så får man nya bekymmer.
Protte
Re: Hjälp angående jordplan på mönsterkort
Det skulle jag inte göra i några normalla fall. Däremot kan det vara en bra ide att ha lite fysiskt avstånd till resten av elektroniken så att det inte kopplar.farskost skrev:En sak som kan vara vettigt att göra är att lägga den switchade nätdelen på ett "eget" jordplan. Samma jordplan som det övriga men som bara ansluter till det stora planet på en enda punkt.
Filter är bra, och en bra switchlayout är ett måste.
TS, Om man är osäker på hur man skall göra, använd alltid ett helt jordplan!