Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Al_Bundy
Inlägg: 2889
Blev medlem: 11 september 2012, 23:59:50
Ort: The U.S - Chicago
Kontakt:

Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av Al_Bundy »

Hej!

Jag har en liten vattenkokare som jag vill styra med ett relä.
Tror ni detta relä klarar det?

http://dx.com/p/arduino-5v-relay-module ... ack-121354
Användarvisningsbild
ensten
EF Sponsor
Inlägg: 3759
Blev medlem: 19 oktober 2004, 15:55:20
Ort: Hudiksvall

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av ensten »

Ja
10A*250V=2500W
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11109
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av prototypen »

Försök att hitta ett datablad och se om detta relä klarar isolationsspänning på 4000 volt. Har en liten känsla att med den pinplaceringen så klarar inte relät detta.

Jodå, relät klarar din kaffekokare men undersök hur det är med isolationen.

Protte
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11109
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av prototypen »

Hittade ett Omronrelä med samma pinning 37-076-01 och trots att det är ett Omron så är isolationsspänningen bara 2000 volt.

Protte
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43289
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av sodjan »

Användarvisningsbild
JohnGalt
Inlägg: 1268
Blev medlem: 17 maj 2010, 21:16:39
Ort: Helsingborg (omnejd)

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av JohnGalt »

Datablad ifall du inte hittat redan: http://www.songle.com/pdf/2008961512231004.pdf
Det funkar säkert bra.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47728
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av TomasL »

I Högsta grad fullständigt olämpligt, reläet klarar 1200VA/300W enligt databladet.
Isolationsspänningen är bara 1000V.
Så NEJ, detta reläet är enbat avsett för klenspänning, dessutom är det väl högst tveksamt att kortet det är monterat på klarar lasten.

Glöm detta, du måste ha ett riktigt effektrelä, avsett för ändamållet, dock kan du använda det länkade reläet för att driva ditt effektrelä, då dessa oftast inte kan drivas från en processor, och att man gärna vill ha 24V spolspänning.
Användarvisningsbild
XCore
EF Sponsor
Inlägg: 963
Blev medlem: 31 januari 2009, 03:00:12

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av XCore »

Hur skall reläet styras?
Med 5v signal?
sneaky
Inlägg: 1621
Blev medlem: 22 juni 2009, 18:38:42

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av sneaky »

En dum fråga från någon som aldrig rör spänningar över 12V... Ni skriver att reläet bara har en isolationsspänning på x000V, varför "bara"? Om man leker med 250V, varför måste det då vara specat till flera tusen volt?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47728
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av TomasL »

Därför att säkerhetskraven är sådana, transienter på några kV är inte ovanliga, om man säger så.
Vi vill ju inte spänningsätta processorn med 240V
Nerre
Inlägg: 27416
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av Nerre »

Vill man förstå mer så rekommenderas IEC 60664-1. Där förklaras det rätt ingående.

Installationskategori, CAT, kallas detta.

Kort kan man säga att för vanliga 230 V stickproppsanslutna grejer (CAT II) så räknar man med en transientnivå på 2500 V. Det kan alltså förekomma spikar på upp till 2500 V och om avståndet inte klarar den spänningen så blir det alltså överslag. Är det utrustning som är fast installerad (CAT III) så räknar man med spikar på 4000 V, och "före elmätaren" (CAT IV) så får du räkna med så mycket som 6000 V transienter.

Detta gäller då för 230 V (eg. upp till 300 V), är den nominella spänningen högre så räknar man med högre transienter. För t.ex. spänningar mellan 300 och 600 V så är CAT II 4000 V.
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av xxargs »

finns det något ställe där man kan läsa om IEC 60664-1 mfl. som privatperson utan att betala 300:- per halvdussin sidor även när man bara skall leta och plöja och se om dokumentet är den man jagar efter??? sådana site är värre än porrsite där sistnämda i allafall erbjuder smakprover innan köp....
Nerre
Inlägg: 27416
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av Nerre »

Nä, problemet med standarder är ju att utvecklingen av standarder finansieras genom att man säljer standarderna. Så det är svårt att hitta dem helt gratis tyvärr.

Vill du slippa "porrsidor" så är det sajter som http://www.sis.se eller http://www.ili.co.uk/ som gäller:) Men de är tyvärr inte billiga.


Det kan gå att hitta kurser eller liknande på webben som tar upp begreppen.


Men sen är väl 60664 iofs inte så värdefullt att läsa för den som ska konstruera grejer, den riktar sig främst till de som skriver standarder.

Kan man få tag i den gamla utgåvan (utgåva 2 är det väl) av IEC/EN 61010-1 så finns det rätt mycket bra tabeller där. De hade i princip "gjort fel" och plankat 60664 rakt av, vilket innebar att det var väldigt komplexa isolationskrav. Övriga standarder (t.ex. IEC/EE 60950 eller IEC/EN 60065) har "enklare" krav, de kraven grundar sig i 60664 men göra vissa antaganden (t.ex. att det alltid är stickproppsansluten utrustning och att det inte förekommer matningsspänningar över 250 V).

Det är inte bara installationskategori som påverkar (den påverkar spänningshållfastheten bara) utan även nersmutsningsgrad (pollution degree) påverkar isolationsavstånden (luft och kryptavstånd). För krypavstånden påverkar också materialets CTI (comparative tracking index, handlar om dess (o)förmåga att bilda kolbanor vid krypströmmar).

Men som sagt var, den gamla IEC/EN 61010-1 hade tabeller där man tog hänsyn till alla dessa faktorer, nominell spänning, transientnivå, smutsgrad och CTI.
Användarvisningsbild
ensten
EF Sponsor
Inlägg: 3759
Blev medlem: 19 oktober 2004, 15:55:20
Ort: Hudiksvall

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av ensten »

ensten skrev:Ja
10A*250V=2500W

Förtydligande: Det jag svarade på var givetvis om reläet i sig klarade att bryta angiven last.
Nerre
Inlägg: 27416
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Inlägg av Nerre »

Fast en vattenkokare på 2200 W matas knappast med 250 V:)

Frågan är om den är på 230 V 2200 V eller 220 V 2200 W.

Visserligen är det i bägge fallen mindre än 10 A 250 V, men om det hade varit ett 120 V element på 2200 W hade det ju dragit mer än 10 A och då hade reläets spec varit för dålig.
Skriv svar