Hej.
I en dimmer elko dimmer till vardagsrumslampan så har det gått en sån liten cylindersäkring som är keramisk. Säkringen är på 2A 250V.
På Clas O (som har öppet idag) hittar jag bara glassäkringar. Funkar det lika bra är min fråga?
MVH Peter
Dålig mobilbild
Skillnad på glassäkring och keramisk, liten cylindersäkring.
-
PopUnoNkoK
- Inlägg: 789
- Blev medlem: 10 december 2007, 12:40:08
- Ort: Piteå
Skillnad på glassäkring och keramisk, liten cylindersäkring.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Skillnad på glassäkring och keramisk, liten cylindersäkr
Det du ska titta på är vad det står på säkringen.
Keramiska säkringar brukar vara sandfyllda, det innebär att det är H-säkringar.
Det står alltså troligen T2AH 250 V på den. Står det bara T2A 250 V så är det en L-säkring (T2AL skulle det kunna stå alltså, men L brukar inte behöva vara med).
L eller H är brytkapacitet, d.v.s. hur stor ljusbåge som säkringen klarar att bryta vid kortslutning. Jag minns inte vad siffrorna är men har för mig H klarar att bryta an ljusbåge på 3000 A, L klarar mycket mindre. I en dimmer borde det alltså rimligtvis räcka med en L-säkring eftersom den skyddas både av gruppsäkringen och huvudsäkringen. Det kan ju vara så att nån har sitt dit en "för bra" säkring tidigare.
Det borde ju också vara märkt på dimmern vad det ska sitta för säkring.
Keramiska säkringar brukar vara sandfyllda, det innebär att det är H-säkringar.
Det står alltså troligen T2AH 250 V på den. Står det bara T2A 250 V så är det en L-säkring (T2AL skulle det kunna stå alltså, men L brukar inte behöva vara med).
L eller H är brytkapacitet, d.v.s. hur stor ljusbåge som säkringen klarar att bryta vid kortslutning. Jag minns inte vad siffrorna är men har för mig H klarar att bryta an ljusbåge på 3000 A, L klarar mycket mindre. I en dimmer borde det alltså rimligtvis räcka med en L-säkring eftersom den skyddas både av gruppsäkringen och huvudsäkringen. Det kan ju vara så att nån har sitt dit en "för bra" säkring tidigare.
Det borde ju också vara märkt på dimmern vad det ska sitta för säkring.
-
PopUnoNkoK
- Inlägg: 789
- Blev medlem: 10 december 2007, 12:40:08
- Ort: Piteå
Re: Skillnad på glassäkring och keramisk, liten cylindersäkr
Jo det står absolut på dimmern.
Den bilden glömde jag.
F2.0AH/250V
Det står alltså H Men inte ett T innan utan F.
Den bilden glömde jag.
F2.0AH/250V
Det står alltså H Men inte ett T innan utan F.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Skillnad på glassäkring och keramisk, liten cylindersäkr
Kan det ha att göra med känsligheten för vibrationer?
Jag skulle köra med glas om jag hade hemma, kommer inte explodera men kanske hålla kortare.
Jag skulle köra med glas om jag hade hemma, kommer inte explodera men kanske hålla kortare.
Re: Skillnad på glassäkring och keramisk, liten cylindersäkr
Säkringar för nätspänning (alltså i primärkretsen) skall ha hög brytförmåga om elsäkerhetskraven ska uppfyllas. Glasrörssäkring är alltså underkänt om produkten hade varit inne för elsäkerhetsprovning.
Re: Skillnad på glassäkring och keramisk, liten cylindersäkr
Märkningen är formellt sett lite fel. F2AH ska det bara stå, inte F2.0AH. Och det är som sagt var en snabb säkring med hög brytkapacitet. Det är inte samma sak som T2AH eller F2AL.
Det finns alltså fyra sorters 2 A säkringar (enligt IEC 60127):
F2AL
T2AL
F2AH
T2AH
Det finns alltså fyra sorters 2 A säkringar (enligt IEC 60127):
F2AL
T2AL
F2AH
T2AH