Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Hej,
En fråga om hur man installerar rätt strömbrytare och viktigare rätt antal kanaldragningar för ledningar. Jag tänkte förbereda kanaldragningar för min kommande elektriker så att taket kan slås igen.
Jag har två lampor i hallen som jag skall planera dragningar och brytare för. Den ena lampan (lampa 1) sitter mitt i hallen och skall manageras av två strömbrytare i hallen vi kallar dem brytarplats 1 och brytarplats 2. Den andra lampan (lampa 2) hänger i hallen men lyser också upp trappen och därför vill jag kunna sätta på den nerifrån också, så den skall manageras av både brytarplats 1, brytarplats 2 samt nerifrån trappan också som alltså blir brytarplats 3.
1.Strömbrytare
Jag funderar på om rätt sätt att göra detta är att ha en dubbeltrapp på brytarplats 1, en trappbrytare (för lampa 1) samt en korsbrytare (för lampa 2) på brytarplats 2 samt en trappbrytare (för lampa 2) på brytarplats 3. Tänker jag rätt eller finns det ett smidigare sätt att göra detta på där jag undviker två brytare på brytarplats 2?
Jag har också tänkt sätta ett uttag under brytarplats 2.
2. Kanaldragningar:
Jag har tänkt sätta en fördelningsdosa högt i väggen ovanför dessa tre brytarplatser. För det jag tänkt ovan antar jag att det räcker med
Fördelningsdosa 1: En kanal inkommande från central, två kanaldragningar (16 mm) till dubbeltrappen, tre kanaldragningar till fördelningsdosa 2 (för att slippa för många kablar i varje kanal) samt en kanaldragning till Fördelningsdosa 3.
Fördelningsdosa 2: En kanaldragning till lampa 1, En kanaldragning till lampa 2, en kanaldragning till trappbrytare, en kanaldragning till korsbrytare
Fördelningsdosa 3: En kanaldragning till trappbrytare 3
En fråga om hur man installerar rätt strömbrytare och viktigare rätt antal kanaldragningar för ledningar. Jag tänkte förbereda kanaldragningar för min kommande elektriker så att taket kan slås igen.
Jag har två lampor i hallen som jag skall planera dragningar och brytare för. Den ena lampan (lampa 1) sitter mitt i hallen och skall manageras av två strömbrytare i hallen vi kallar dem brytarplats 1 och brytarplats 2. Den andra lampan (lampa 2) hänger i hallen men lyser också upp trappen och därför vill jag kunna sätta på den nerifrån också, så den skall manageras av både brytarplats 1, brytarplats 2 samt nerifrån trappan också som alltså blir brytarplats 3.
1.Strömbrytare
Jag funderar på om rätt sätt att göra detta är att ha en dubbeltrapp på brytarplats 1, en trappbrytare (för lampa 1) samt en korsbrytare (för lampa 2) på brytarplats 2 samt en trappbrytare (för lampa 2) på brytarplats 3. Tänker jag rätt eller finns det ett smidigare sätt att göra detta på där jag undviker två brytare på brytarplats 2?
Jag har också tänkt sätta ett uttag under brytarplats 2.
2. Kanaldragningar:
Jag har tänkt sätta en fördelningsdosa högt i väggen ovanför dessa tre brytarplatser. För det jag tänkt ovan antar jag att det räcker med
Fördelningsdosa 1: En kanal inkommande från central, två kanaldragningar (16 mm) till dubbeltrappen, tre kanaldragningar till fördelningsdosa 2 (för att slippa för många kablar i varje kanal) samt en kanaldragning till Fördelningsdosa 3.
Fördelningsdosa 2: En kanaldragning till lampa 1, En kanaldragning till lampa 2, en kanaldragning till trappbrytare, en kanaldragning till korsbrytare
Fördelningsdosa 3: En kanaldragning till trappbrytare 3
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Det bästa är väl att fråga elektrikern hur han vill ha det?
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Om vi tänker någorlunda lika i hur du vill ha installationen så vill jag ha det till något liknande den här bilden:
Nu var det dock länge sedan jag ritade sånt här, så jag är inte helt säker om symbolerna är korrekta. Sedan är jag inte helt hundra på om jag har tänkt rätt i ledarantal, men något liknande det där borde det bli. Om jag inte minns helt fel så är max ledarantal á 1,5mm² i ett 16mm flexslang och VP-rör 7st. Men om du har 20mm slang eller rör så skulle jag dra det mellan kopplingsdosan, dubbeltrappen, armaturen och trappen, dvs de som är nederst i bild. Och som jag har ritat så har jag försökt få med fas, nolla och jord till strömställarna om det skulle bli aktuellt med uttag i deras närhet.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Elektrikern kanske vill koppla i takdosorna.
Från elcentralen till närmaste takdosa sedan till nästa takdosa. Från strömbrytardosorna till närmaste takdosa.
Trappbrytarna kräver 3 trådar, korskopplaren 4.
Sätt inte en dubbelbrytare (dubbeltrapp)(no2) blir bara förvirrande IOM att det är trappkopplat.
Rördragning och montera dosor är behörighetskrävande, men har du kommit överens med en elektriker så kan hen delegera rör och dosor.
Uppenbarligen har du inte talat med en elektriker eftersom du frågar här och då kan elektriker blåneka att dra i tråd och koppla så då får du leta vidare bland elektrikerskrået.
Protte
Från elcentralen till närmaste takdosa sedan till nästa takdosa. Från strömbrytardosorna till närmaste takdosa.
Trappbrytarna kräver 3 trådar, korskopplaren 4.
Sätt inte en dubbelbrytare (dubbeltrapp)(no2) blir bara förvirrande IOM att det är trappkopplat.
Rördragning och montera dosor är behörighetskrävande, men har du kommit överens med en elektriker så kan hen delegera rör och dosor.
Uppenbarligen har du inte talat med en elektriker eftersom du frågar här och då kan elektriker blåneka att dra i tråd och koppla så då får du leta vidare bland elektrikerskrået.
Protte
- frownlayer
- Inlägg: 1912
- Blev medlem: 17 maj 2012, 19:40:32
- Ort: Reftele
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Många tror/tycker att man knappt får göra någonting när det gäller dra kanaler, och även FK.
Men jag har ett antal gånger gjort hela jobbet själv, helt utan behörighet. MEN... Jag har haft elektriker där innan allt har strömsatts och de har godkänt det jag gjort. Detta är helt enligt regelboken, för det är den behöriga elektrikens ansvar att allt kontrolleras innan det godkänns, så om något händer så kan man stå med ryggen fri. Och vissa elektriker tycker inte om att man gör på detta vis, men då är det som sagt bara att ringa till nästa i listan.
Men att rita upp en ritning först, inklusive alla kanaler och antal kablar/färger. etc. gå sen till någon och fråga om detta är rätt, och om den kan godkänna det om du sätter upp det.
Men jag har ett antal gånger gjort hela jobbet själv, helt utan behörighet. MEN... Jag har haft elektriker där innan allt har strömsatts och de har godkänt det jag gjort. Detta är helt enligt regelboken, för det är den behöriga elektrikens ansvar att allt kontrolleras innan det godkänns, så om något händer så kan man stå med ryggen fri. Och vissa elektriker tycker inte om att man gör på detta vis, men då är det som sagt bara att ringa till nästa i listan.
Men att rita upp en ritning först, inklusive alla kanaler och antal kablar/färger. etc. gå sen till någon och fråga om detta är rätt, och om den kan godkänna det om du sätter upp det.
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Nej, utan ett anställningsförhållande mellan dig och den behörige installatören får du inte dra rör eller FK.
Du begår ett lagbrott när du gör det, oavsett hur mycket installatören kontrollerar installationen efteråt.
Reglerna är helt klara, kan inte missförstås.
Sen att många installatörer går med på det i alla fall är en helt annan sak.
Du begår ett lagbrott när du gör det, oavsett hur mycket installatören kontrollerar installationen efteråt.
Reglerna är helt klara, kan inte missförstås.
Sen att många installatörer går med på det i alla fall är en helt annan sak.
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Många tror/tycker att man får göra sakerna själv bara elektrikern godkänner det innan strömmen slås på.
-
Tommy_Naseem
- Inlägg: 297
- Blev medlem: 4 januari 2013, 14:40:06
- Ort: Tenhult
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Det är ju som så att om man gör något själv som sedan elektrikern kopplar så är det elektrikern som tar över ansvaret för instalationen. och det gäller även för de delar man själv har gjort.
Ytterst få går med på detta.
Ytterst få går med på detta.
- frownlayer
- Inlägg: 1912
- Blev medlem: 17 maj 2012, 19:40:32
- Ort: Reftele
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
det har många elektriker som jag känner också sagt. att godkänner de installationen så är det deras ansvar om någon går dåligt.
Men sen ska man inte på och pilla om man inte vet vad man gör. en annan har ju trors allt gått en kurs.
Men sen ska man inte på och pilla om man inte vet vad man gör. en annan har ju trors allt gått en kurs.
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Formellt sett är det ändå mot lagen.
Det är ungefär som att köra bil utan körkort och sen låta nån annan (med körkort) ta ansvaret för bilkörningen efteråt.
Elektrikern kan nämligen inte säga "Jag godkände det" utan måste säga "Jag gjorde arbetet".
Det är ungefär som att köra bil utan körkort och sen låta nån annan (med körkort) ta ansvaret för bilkörningen efteråt.
Elektrikern kan nämligen inte säga "Jag godkände det" utan måste säga "Jag gjorde arbetet".
- frownlayer
- Inlägg: 1912
- Blev medlem: 17 maj 2012, 19:40:32
- Ort: Reftele
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Jag kanske skulle kunna lägga upp lite på bilder på min såkallade elcentral, som jag inte har gjort någonting med sedan jag flyttade in. det är nog ett skräckexempel.
-
Tommy_Naseem
- Inlägg: 297
- Blev medlem: 4 januari 2013, 14:40:06
- Ort: Tenhult
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Jag som elektriker skulle inte godta om en kund har lagt rören såvida jag inte kan inspektera hur rören är förlagda.
Speciellt inte om kablar redan är idragna eller om man har använt färdigdragen slang.
Speciellt inte om kablar redan är idragna eller om man har använt färdigdragen slang.
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Håller med Tommy_Naseem. Kan nästa garantera detta kommer att leda till problem.
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Nja, det är som att köra utan körkort ifall det aldrig någonsin skulle vara någon som fälls för att köra utan körkort.Nerre skrev:Formellt sett är det ändå mot lagen.
Det är ungefär som att köra bil utan körkort och sen låta nån annan (med körkort) ta ansvaret för bilkörningen efteråt.
Elektrikern kan nämligen inte säga "Jag godkände det" utan måste säga "Jag gjorde arbetet".
Re: Rätt strömbrytare och rätt antal kanaldragningar
Skillnaden är att om man kör utan körkort kan man bli stoppad och påkommen "på bar gärning". Det kan man inte bli när man gör en olaglig dragning av VP-rör.
Men poängen kvarstår: Elektrikern kan inte säga "Jag har godkänt installationen", han måste säga "Jag har gjort installationen".
Men poängen kvarstår: Elektrikern kan inte säga "Jag har godkänt installationen", han måste säga "Jag har gjort installationen".