Koppla växelströmsmotor från 400 till 220 volt
Koppla växelströmsmotor från 400 till 220 volt
Försöker klura ut om det är möjligt att konvertera en fungerande pelarborrsmotor från 3-fas till 2-fas på grund av att jag inte längre har tillgång till 3-fas i garaget.
Jag antar att det är en asynkronmotor som även går att köra på 220/230 volt.
Jag blir inte riktigt klok på kopplingen. Från handsken är den kopplad enligt följande
Handske L1 - Strömbrytare V - S - Motor U
Handske L2 - Strömbrytare W - T - Motor W
Handske L3 - Strömbrytare U - R - Motor U
Jorden går rakt igenom till motorns chassijord.
Behöver jag några kondensatorer? Och hur skall jag isf koppla in dem?
Har ingen kapacitansmätare så jag vet inte om strömbrytaren redan innehåller kondensatorer.
Tacksam för hjälp.
Jag antar att det är en asynkronmotor som även går att köra på 220/230 volt.
Jag blir inte riktigt klok på kopplingen. Från handsken är den kopplad enligt följande
Handske L1 - Strömbrytare V - S - Motor U
Handske L2 - Strömbrytare W - T - Motor W
Handske L3 - Strömbrytare U - R - Motor U
Jorden går rakt igenom till motorns chassijord.
Behöver jag några kondensatorer? Och hur skall jag isf koppla in dem?
Har ingen kapacitansmätare så jag vet inte om strömbrytaren redan innehåller kondensatorer.
Tacksam för hjälp.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Koppla växelströmsmotor från 400 till 220 volt
Gjorde ytterligare mätningar och kom fram till att om man kopplar bort byglingarna på motorn och mäter så blir det enligt följande:
W - Z 28 Ohm
U - X 28 Ohm
V - Y 28 Ohm
W - Z 28 Ohm
U - X 28 Ohm
V - Y 28 Ohm
Re: Koppla växelströmsmotor från 400 till 220 volt
Till att börja med gissar jag att du vill köra den på 230V enfas, inte tvåfas.
Om du flyttat bylingarna som sitter horisontellt på bilden till vertikalt så blir det en 230V motor.

Men det är fortfarande 3fas. Det går att köra med enfas om man genererar en fas till med en kondensator på ca 25µF. Då ansluter du noll och fas till två av fasanlutningarna och en kondensator mellan fas och den tredje anslutningen. Du kommer att tappa en del kraft men det funkar.
Om du flyttat bylingarna som sitter horisontellt på bilden till vertikalt så blir det en 230V motor.

Men det är fortfarande 3fas. Det går att köra med enfas om man genererar en fas till med en kondensator på ca 25µF. Då ansluter du noll och fas till två av fasanlutningarna och en kondensator mellan fas och den tredje anslutningen. Du kommer att tappa en del kraft men det funkar.
- tecno
- Inlägg: 27248
- Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
- Skype: tecnobs
- Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
- Kontakt:
Re: Koppla växelströmsmotor från 400 till 220 volt
Och vill du slippa tappa fart så kopplar du in en frekvensomriktare 240 in 3x240 ut
Re: Koppla växelströmsmotor från 400 till 220 volt
Ja självklart är det enfas och inte tvåfas. Jag som har fått hjärnblödning bara. Hastighet och kraft är inte alls kritiskt eftersom det är en gammal pelarborr som jag mest borrar i trä med. Jag får testa. Tack för hjälpen.
Re: Koppla växelströmsmotor från 400 till 220 volt
Hastigheten kommer inte att påverkar mer än marginellt. Kraften minskar märkbart.
Re: Koppla växelströmsmotor från 400 till 220 volt
Givetvis har jag nyligen slängt en låda kondensatorer så nu får jag vänta tills jag får hem en motorkondensator från elektrokit.
Re: Koppla växelströmsmotor från 400 till 220 volt
Det gick bra till slut. Stora problemet var att det inte fanns någon bra plats att placera kondensatorn. Den får sitta fastskruvad vid sidan av motorn med krympslang över polerna. Inte klockrent men det får duga. Märkte märkligt nog inte så mycket av minskningen av kraften. Borrade ett 17mm hål i hård aluminum utan någon påtaglig ansträngning. Tyngre saker än så gör jag inte med maskinen.