Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
- FormerMazda
- Inlägg: 6609
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
Som rubriken lyder, går det i detta fall: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 87#p916387
Pumpen är alltså en 3-fas 400v, vid strömavbrott vore det toppen att med vanligt elverk kunna köra den via länkad frekvensare.
Men skulle det gå?
Pumpen är alltså en 3-fas 400v, vid strömavbrott vore det toppen att med vanligt elverk kunna köra den via länkad frekvensare.
Men skulle det gå?
Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
Om jag tolkar etiketten rätt, ja. Jag tolkar 200-240 som fasspänningen, då är huvudspänningen ~400 V (verkar ju vara ställbart).
Det gäller bara att pumpen ifråga inte drar mer än 5 A, men det har jag svårt att tro.
Det gäller bara att pumpen ifråga inte drar mer än 5 A, men det har jag svårt att tro.
Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
Ta en bild på motorns märkskylt. Den kanske går att koppla om till 230V.
Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
Högst troligt så är det 230V fas-fas på utgången.
Som redan nämnts, din pumpmotor går kanske att koppla om för 230V huvudspänning istället för 400V huvudspänning.
OBS att om du kopplar om den så blir du tvungen att antingen alltid köra via frekvensomriktaren (kanske dålig idé t.ex. vid sommarens åskväder) eller ha en omkoppling mellan elnätets 400V och frekvensomriktarens 230V. Den omkopplaren bör då vara sexpolig om jag tänker rätt.
Som redan nämnts, din pumpmotor går kanske att koppla om för 230V huvudspänning istället för 400V huvudspänning.
OBS att om du kopplar om den så blir du tvungen att antingen alltid köra via frekvensomriktaren (kanske dålig idé t.ex. vid sommarens åskväder) eller ha en omkoppling mellan elnätets 400V och frekvensomriktarens 230V. Den omkopplaren bör då vara sexpolig om jag tänker rätt.
- FormerMazda
- Inlägg: 6609
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
Pumpen är en såndär dränkt i borrhål, så omkoppling kan jag inte göra.
Skippar idén. Tack för hjälpen!
Skippar idén. Tack för hjälpen!
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
I princip kan du använda tre 230-230 isolertrafos och deltakoppla dem på primärsidan mot frekvensomvandlaren och Y-koppla dem på sekundären mot pumpen och på så sätt få 400V.
Jag skulle nog rekomendera att du tappar upp tillräckligt med vatten i plastdunkar för att kunna tvätta händer och borsta tänder ett tag vid strömavbrott. En tunna som fylls från hängränna/stuprör samlar visserligen mygg (om du inte häller diskmedel i tunnan, tror det hindrar mygg från att lägga ägg där) men borde duga för att spola i toaletten med.
Jag skulle nog rekomendera att du tappar upp tillräckligt med vatten i plastdunkar för att kunna tvätta händer och borsta tänder ett tag vid strömavbrott. En tunna som fylls från hängränna/stuprör samlar visserligen mygg (om du inte häller diskmedel i tunnan, tror det hindrar mygg från att lägga ägg där) men borde duga för att spola i toaletten med.
-
EinarEnfas
- Inlägg: 166
- Blev medlem: 14 september 2012, 21:19:15
Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
Det är långt ifrån självklart att likriktarledet inte kan ge tillräckligt hög spänning för 400 V huvudspänning, beror på frekvensomriktaren.
Utöver det, 230 V på 400 V motor kan utan problem köras. Den blir undermagnetiserad, och kommer att dra mer ström än annars. Begränsar man sig till märkström, dvs klassar ner effekten med 1,73 kan det aldrig innebära problem. För hemmabruk funkar det säkert också att köra med nominell effekt, men med viss risk för överhettning.
Hemma kör jag med jula-dieselelverk som försörjer både dränkpump(3-fas) och varmvattenberedare (också 3-fas) och det funkar klockrent.
Utöver det, 230 V på 400 V motor kan utan problem köras. Den blir undermagnetiserad, och kommer att dra mer ström än annars. Begränsar man sig till märkström, dvs klassar ner effekten med 1,73 kan det aldrig innebära problem. För hemmabruk funkar det säkert också att köra med nominell effekt, men med viss risk för överhettning.
Hemma kör jag med jula-dieselelverk som försörjer både dränkpump(3-fas) och varmvattenberedare (också 3-fas) och det funkar klockrent.
Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
MiaM
>I princip kan du använda tre 230-230 isolertrafos och deltakoppla dem på primärsidan mot frekvensomvandlaren
Varning för transformatorer mellan frekvensomvandlaren och motorer
INTE helt säker att det fungera.......
Har hört om sådant projekt för att få det att fungera blev slutresultat en helt special tillverkad
brevfrekvens transformator.....
>I princip kan du använda tre 230-230 isolertrafos och deltakoppla dem på primärsidan mot frekvensomvandlaren
Varning för transformatorer mellan frekvensomvandlaren och motorer
INTE helt säker att det fungera.......
Har hört om sådant projekt för att få det att fungera blev slutresultat en helt special tillverkad
brevfrekvens transformator.....
Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
Ja, jag utgick alltså från att omriktaren hårt ställs på 50Hz (och bara används för att omvandla enfas till trefas). Sorry att jag var oklar där.
Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
MiaM
>omriktaren hårt ställs på 50Hz
Ja, vet ej om endast 50Hz hade löst alla problem.
MEN en standar 50 Hz transformator fungerade ej mellan frekvensomvandlaren och motorer.
>omriktaren hårt ställs på 50Hz
Ja, vet ej om endast 50Hz hade löst alla problem.
MEN en standar 50 Hz transformator fungerade ej mellan frekvensomvandlaren och motorer.
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?
Standardtrafos brukar vara specade ner till 47Hz, MEN frekvensomriktare ska väl sänka spänningen när frekvensen sjunker under 50. Motorer har samma problem med att järnet mättas under 50 Hz.
Protte