Behöver hjälp med en funktion.
På min värmepump sitter ett NTC-motstånd som yttertemperaturgivare. Om yttertemperaturen är <= 0 går cirkulationspumpen kontinuerligt trots att ingen värmeproduktion efterfrågas. Antagligen en hårdkodad säkerhetsfunktion. Nyare modeller går detta att åsidosätta i inställningarna för pumpen.
Jag vill kunna välja med en brytare mellan NTC-motståndet (verklig temperatur) och ett fast, 4,7kOhm (Lura pumpen att det är tillräckligt varmt för att slå av cirkulationspumpen). Hur fixar jag detta på lämpligt sätt?
Bifogar principskiss...
Omkopplare mellan olika motstånd NTC och fast
Omkopplare mellan olika motstånd NTC och fast
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Omkopplare mellan olika motstånd NTC och fast
Svarar mig själv...
En sådan gör nog det jag vill.
http://www.clasohlson.com/se/Miniatyrom ... r120687000
En sådan gör nog det jag vill.
http://www.clasohlson.com/se/Miniatyrom ... r120687000