Fråga om glas(keramik)säkring

Inlägg av daniel_vad »

Hej, Jag behöver byta en säkring märkt F 10A 500V (6,3x32mm). Jag hittar ingen sådan, ens hos Elfa. Kan jag ersätta den med typ en 20A 230V? Blir ju samma om man räknar, men kanske tänker helt fel då... Tacksam för hjälp.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18258
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Fråga om glas(keramik)säkring

Inlägg av AndLi »

Nej, du kan inte byta till en 20A...
Användarvisningsbild
JohnGalt
Inlägg: 1209
Blev medlem: 17 maj 2010, 21:16:39
Ort: Helsingborg (omnejd)

Re: Fråga om glas(keramik)säkring

Inlägg av JohnGalt »

Här är en lämplig ersättare: 33-172-62
Nerre
Inlägg: 27205
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Fråga om glas(keramik)säkring

Inlägg av Nerre »

För att förtydliga: Det är inte så att 10A 500 V är "samma sak" som 20 A 250 V.

Märkströmmen talar av vid vilken ström som säkringen öppnar (en 10 A säkring löser inte vid 10 A, 10 A tål den kontinuerligt och blir strömmen högre så löser den ut efter en viss tid).

Sätter du en 20 A säkring istället för en 10 A säkring så kommer saker att hinna gå sönder innan säkringen löser.


Märkspänningen talar om vilken spänning säkringen klarar att bryta. Om spänningen är högre än säkringens märkspänning så kan det alltså bli överslag över säkringen så den inte bryter.

Därför blir grundregeln att en ersättningssäkring:

1. Inte får ha högre märkström, den kan ha lägre men då riskerar man att den löser i onödan
2. Inte får ha lägre märkspänning, högre märkspänning innebär inga problem.

Sen är det inte riktigt så enkelt att bara märkströmmen påverkar, säkringar kan uppfylla olika standarder och därmed ha olika utlösningskaraktäristik (pre-arcing kallas det).
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27414
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Fråga om glas(keramik)säkring

Inlägg av danei »

Den var dessutom märkt med "F" det ska alltså vara en snabb säkring. (flink)
Mindmapper
Inlägg: 7106
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Fråga om glas(keramik)säkring

Inlägg av Mindmapper »

Nerre skrev:För att förtydliga: Det är inte så att 10A 500 V är "samma sak" som 20 A 250 V.

Märkströmmen talar av vid vilken ström som säkringen öppnar (en 10 A säkring löser inte vid 10 A, 10 A tål den kontinuerligt och blir strömmen högre så löser den ut efter en viss tid).

Sätter du en 20 A säkring istället för en 10 A säkring så kommer saker att hinna gå sönder innan säkringen löser.


Märkspänningen talar om vilken spänning säkringen klarar att bryta. Om spänningen är högre än säkringens märkspänning så kan det alltså bli överslag över säkringen så den inte bryter.

Därför blir grundregeln att en ersättningssäkring:

1. Inte får ha högre märkström, den kan ha lägre men då riskerar man att den löser i onödan
2. Inte får ha lägre märkspänning, högre märkspänning innebär inga problem.

Sen är det inte riktigt så enkelt att bara märkströmmen påverkar, säkringar kan uppfylla olika standarder och därmed ha olika utlösningskaraktäristik (pre-arcing kallas det).
I vissa fall behöver man också ta hänsyn till att de ska ha en viss brytförmåga om de t.ex. orsakar en kortslutning. Detta gäller oftast mätinstrument.

Det skiljer t.ex mycket mellan dessa två:
33-171-79 6.33kr Nominell ström 10 A/250 VAC Snabb Brytförmåga 200 A@ 250 VAC, 10 kA @ 125 VAC

33-190-06 30.60kr Nominell ström 10 A/240 VAC Snabb Brytförmåga 6 kA@ 264 V