Fråga om glas(keramik)säkring
Hej, Jag behöver byta en säkring märkt F 10A 500V (6,3x32mm). Jag hittar ingen sådan, ens hos Elfa. Kan jag ersätta den med typ en 20A 230V? Blir ju samma om man räknar, men kanske tänker helt fel då... Tacksam för hjälp.
Re: Fråga om glas(keramik)säkring
För att förtydliga: Det är inte så att 10A 500 V är "samma sak" som 20 A 250 V.
Märkströmmen talar av vid vilken ström som säkringen öppnar (en 10 A säkring löser inte vid 10 A, 10 A tål den kontinuerligt och blir strömmen högre så löser den ut efter en viss tid).
Sätter du en 20 A säkring istället för en 10 A säkring så kommer saker att hinna gå sönder innan säkringen löser.
Märkspänningen talar om vilken spänning säkringen klarar att bryta. Om spänningen är högre än säkringens märkspänning så kan det alltså bli överslag över säkringen så den inte bryter.
Därför blir grundregeln att en ersättningssäkring:
1. Inte får ha högre märkström, den kan ha lägre men då riskerar man att den löser i onödan
2. Inte får ha lägre märkspänning, högre märkspänning innebär inga problem.
Sen är det inte riktigt så enkelt att bara märkströmmen påverkar, säkringar kan uppfylla olika standarder och därmed ha olika utlösningskaraktäristik (pre-arcing kallas det).
Märkströmmen talar av vid vilken ström som säkringen öppnar (en 10 A säkring löser inte vid 10 A, 10 A tål den kontinuerligt och blir strömmen högre så löser den ut efter en viss tid).
Sätter du en 20 A säkring istället för en 10 A säkring så kommer saker att hinna gå sönder innan säkringen löser.
Märkspänningen talar om vilken spänning säkringen klarar att bryta. Om spänningen är högre än säkringens märkspänning så kan det alltså bli överslag över säkringen så den inte bryter.
Därför blir grundregeln att en ersättningssäkring:
1. Inte får ha högre märkström, den kan ha lägre men då riskerar man att den löser i onödan
2. Inte får ha lägre märkspänning, högre märkspänning innebär inga problem.
Sen är det inte riktigt så enkelt att bara märkströmmen påverkar, säkringar kan uppfylla olika standarder och därmed ha olika utlösningskaraktäristik (pre-arcing kallas det).
Re: Fråga om glas(keramik)säkring
Den var dessutom märkt med "F" det ska alltså vara en snabb säkring. (flink)
-
- Inlägg: 7106
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Fråga om glas(keramik)säkring
I vissa fall behöver man också ta hänsyn till att de ska ha en viss brytförmåga om de t.ex. orsakar en kortslutning. Detta gäller oftast mätinstrument.Nerre skrev:För att förtydliga: Det är inte så att 10A 500 V är "samma sak" som 20 A 250 V.
Märkströmmen talar av vid vilken ström som säkringen öppnar (en 10 A säkring löser inte vid 10 A, 10 A tål den kontinuerligt och blir strömmen högre så löser den ut efter en viss tid).
Sätter du en 20 A säkring istället för en 10 A säkring så kommer saker att hinna gå sönder innan säkringen löser.
Märkspänningen talar om vilken spänning säkringen klarar att bryta. Om spänningen är högre än säkringens märkspänning så kan det alltså bli överslag över säkringen så den inte bryter.
Därför blir grundregeln att en ersättningssäkring:
1. Inte får ha högre märkström, den kan ha lägre men då riskerar man att den löser i onödan
2. Inte får ha lägre märkspänning, högre märkspänning innebär inga problem.
Sen är det inte riktigt så enkelt att bara märkströmmen påverkar, säkringar kan uppfylla olika standarder och därmed ha olika utlösningskaraktäristik (pre-arcing kallas det).
Det skiljer t.ex mycket mellan dessa två:
33-171-79 6.33kr Nominell ström 10 A/250 VAC Snabb Brytförmåga 200 A@ 250 VAC, 10 kA @ 125 VAC
33-190-06 30.60kr Nominell ström 10 A/240 VAC Snabb Brytförmåga 6 kA@ 264 V