Hej! Pappa ska sätta in en kaffe kokare i sin lastbil och undrar hur stor säkring det ska vara.
Kaffrekokaren är 24v 500w
Hur stor säkring behövs för 24V 500W?
- Electricguy
- Inlägg: 12538
- Blev medlem: 15 augusti 2007, 16:52:14
- Ort: Kälmä' typ..
Re: Hur stor säkring behövs för 24v 500?
Kokaren kommer att dra runt 21A.. så en 25A säkring borde räcka bra. Eventuellt en säkring på 30A ifall den drar mer vid uppstart.
Re: Hur stor säkring behövs för 24v 500?
Njae, resistansen borde ju öka lite när den blir varm? Men det beror ju på om de anger effekten varm eller kall. Dock inget så dramatiskt som t.ex en elmotor.
- Electricguy
- Inlägg: 12538
- Blev medlem: 15 augusti 2007, 16:52:14
- Ort: Kälmä' typ..
Re: Hur stor säkring behövs för 24v 500?
Ja precis, En helt vanlig halogen lampa tex. har ju nästan total kortslutning innan den blir varm..
Re: Hur stor säkring behövs för 24v 500?
Jo de ändrar resistans duktigt, men å andra sidan tänder de så snabbt att en säkring inte har problem med det.
En kaffebryggare har inte de temperatursvängningarna.
En kaffebryggare har inte de temperatursvängningarna.