seriekoppla och parallellkoppla relä?

Övriga diskussioner relaterade till komponenter. Exempelvis radiorör, A/D, kontaktdon eller sensorer.
Tjaba
Inlägg: 9
Blev medlem: 10 september 2012, 09:10:28

seriekoppla och parallellkoppla relä?

Inlägg av Tjaba »

Tja, har en liten manick som styr en magnetventil utefter ett mätvärde och magnetventilen ska bytas ut mot relä som ska styra en 230V last på max 30W, har kravet att både fas och nolla ska brytas och magnetventilen är på 24VDC 2W.
Har grävt i lådan hemma och hittat 4st 1-poliga relän, 2st 12VDC och 2st 24VDC som alla drar under 0.5W och kan styra 10A 240VAC.

Finns det nåt hinder mot att seriekoppla 2st 12V relän till en 24V strömkälla?
Finns det nåt hinder mot att parallellkoppla 2st 24V relän till en 24V strömkälla?

Ps, visst kan köpa ett 24V 2-poligt relä men då tar det en vecka, vill ha igång det idag helst förrförra månaden :/
/Tjaba
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46950
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: seriekoppla och parallellkoppla relä?

Inlägg av TomasL »

Finns det nåt hinder mot att seriekoppla 2st 12V relän till en 24V strömkälla?
Egentligen inte, dock kan det bli så att reläerna inte drar, då de kräver högre ström i tillslagsögonblicket.
Finns det nåt hinder mot att parallellkoppla 2st 24V relän till en 24V strömkälla?
>Nej det är helt ok, och är tämligen normalt, under förutsättning att din utrustning levererar tillräckligt med ström för att dra bägge .
Tjaba
Inlägg: 9
Blev medlem: 10 september 2012, 09:10:28

Re: seriekoppla och parallellkoppla relä?

Inlägg av Tjaba »

Om det enbart är en effektfråga så är de inga problem, 24V reläna förbrukar runt 0.8W styck medans magnetventilen är speccad till 2W.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46950
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: seriekoppla och parallellkoppla relä?

Inlägg av TomasL »

Använd 24V reläerna.
Skriv svar