Signalomvandling för PLC

Planering och tankar kring eventuella framtida projekt.
Bearable
Inlägg: 31
Blev medlem: 29 september 2012, 18:49:49

Signalomvandling för PLC

Inlägg av Bearable »

Tjo!

Kan väll inleda med att säga att jag inte är någon fena på elektronik.

I jobbet (elektriker/automation/styr) stöter jag ofta på samma problem:

Man har ett PLC system, mer eller mindre dyrt, och man har en givare tex. Pt1000 och självklart saknar systemet Pt ingång.
Inget problem så länge kunden är villig att sätta in en till ingångsmodul för en bra slant eller en signalomvandlare för nära tusenlappen.

Problemet kommer när kunden inte har pengar för sådant eller när man håller på med hobbyprojekt med liten budget, oftast det senare :).

Jag har googlat och googlat sen har jag googlat lite till men inte hittat någon färdig lösning på att få en linjär motståndsgivare till ,för min värld, standard signaler 0-10v eller 0/4-20mA för en human peng.


Till frågan:

Sitter någon på en ide hur man kan knåpa ihop en krets för detta?
Alltså in=Pt1000, ut 0-10V, spänningsförsörjning 24Vdc.

Tacksam för svar och idér!

/Björn
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43251
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Signalomvandling för PLC

Inlägg av sodjan »

Som du säger så kan vi ju direkt bortse från all professionell användning,
i dessa fall använder man ju bara rätt utrustning för det aktuella behovet.

> Inget problem så länge kunden är villig att sätta in en till ingångsmodul för
> en bra slant eller en signalomvandlare för nära tusenlappen.

Ja, det finns ju inget alternativ. Det finns en anledning att dessa moduler finns.

> Jag har googlat och googlat sen har jag googlat lite till men inte hittat någon
> färdig lösning på att få en linjär motståndsgivare till ,för min värld, standard
> signaler 0-10v eller 0/4-20mA för en human peng.

Några av de fötsta träffarna på "pt1000 converter 0-10v" :

http://esgllc-usa.com/woertz.htm
http://esgllc-usa.com/Pt%201000%2045457 ... 0Sheet.pdf

http://www.elit.se/matvardesomvandlare/
http://elit.se/PDF/matvardesomvandlare/Minco1.pdf

Eller :

76-897-41
Bearable
Inlägg: 31
Blev medlem: 29 september 2012, 18:49:49

Re: Signalomvandling för PLC

Inlägg av Bearable »

Tack för svaret.

Självklart använder jag "riktiga" grejer när det är i en process eller liknande.

Men tex. i ett projekt jag håller på med just nu vill jag logga temperaturen i ett apparatskåp som sitter ute.

I skåpet kommer det sitta en Siemens LOGO!(mini PLC) samt ett värmeelement med separat termostat.

Det är mest för min egen skull jag vill kunna se hur värmen är, på sin höjd kanske jag genererar ett larm eller två med hjälp av temperaturen.
Jag kan omöjligt får kunden att betala 1-2000 för något han inte behöver.

I detta läge hade det vart kul att få till en billig lösning.

/Björn
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43251
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Signalomvandling för PLC

Inlägg av sodjan »

Bearable
Inlägg: 31
Blev medlem: 29 september 2012, 18:49:49

Re: Signalomvandling för PLC

Inlägg av Bearable »

Ebay har nog lösningen för mig!

http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=tem ... &_osacat=0

Kanske är kassa saker, men för en hundring kan det vara värt att prova..

Skulle dock inte våga sätta dit dessa i ett seriöst projekt.... :wink:


/Björn
rawsezx
EF Sponsor
Inlägg: 165
Blev medlem: 29 juni 2005, 00:36:25
Ort: Sala
Kontakt:

Re: Signalomvandling för PLC

Inlägg av rawsezx »

Hej, om du har en utgång över och en analog ingång så kan du mata Pt-1000 elementet direkt från utgången och in på ingången.

Under korta tider så kan du utan problem mata elementet med 20mA.

4mA = -100 grader. 20mA = 120 grader (eller nått sånt, kolla tabell).

Anledningen till att mata den från en utgång är att bara skicka ström genom den vid själva mättillfället, sen så är det ju viktigt att du har en stabil 24V spänningsmatning.

Det är ohms lag som tillämpas, är matningsspänningen en annan så får du räkna om temperaturen.

Nu vet inte jag hur en siemens PLC fungerar, och om det finns antingen en referensspänningsutgång, alt intern mätning av inkommande spänningsnivå. För att utveckla (hobbylösningen) ytterligare så kan du annars mata in spänningsmatningen på en andra analog ingång (med lämplig spänningsdelare) och skriva (rita?) Programvaran att ta hänsyn till spänningsmatningen.
Bearable
Inlägg: 31
Blev medlem: 29 september 2012, 18:49:49

Re: Signalomvandling för PLC

Inlägg av Bearable »

Inte dumt alls!

Får jag prova vid tillfälle.
Tack tack


Väntar på kina Pt100 och omvandlare. Får se om det funkar...