Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av orvar-e »

Skulle vilja få ut 4 -20 mA eller 0 -10v från min PT100 givare. Nån som har tips på en bra och billig omvandlare?
En kanal räcker.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27277
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av tecno »

Första GOOGLE sökninge gav detta.

http://www.conrad.se/TEMPERATURM%C4TOMF ... &pi=198878
Användarvisningsbild
orvar-e
EF Sponsor
Inlägg: 5973
Blev medlem: 9 mars 2007, 09:01:32
Ort: Borlänge

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av orvar-e »

Billig ...mja. Skulle gärna vilja ha lite lägre pris. :)
stark
Inlägg: 14
Blev medlem: 20 maj 2011, 20:04:47

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av stark »

Om du kan tänka dig att göra lite själv och inte bara köpa en färdig burk så ska du titta på XTR105 eller någon annan från den serien.
Olika exempel på lösningar:
http://wiringschematic.net/tag/current-loop/
rikkitikkitavi
Inlägg: 16261
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av rikkitikkitavi »

kolla genom appnotes från de ledande tillverkarna av analoga kretsar främst burrbrown (ti), analog devices, national semiconductor (TI) mfl
. de brukar ha en del sådant.
Användarvisningsbild
orvar-e
EF Sponsor
Inlägg: 5973
Blev medlem: 9 mars 2007, 09:01:32
Ort: Borlänge

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av orvar-e »

Tackar för tipset stark, kommer verkligen att vara användbart när det är dags att ta i tur med styrning av värmensystemet hemma, när man ska ha 8-10 st olika mätpunkter.
Jag köper nog färdigt den här gången. Har en massa krav om funktion snabbt på mig nu.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av prototypen »

PT 100 är inte det en lite känslig teknik?

Termoelement typ K är en mycket billig lösning och det finns en krets från Analog Devices som inte kostar skjortan. Kan se efter i morgon vad den heter. Har dessutom komplett lösning med temperatur till frekvens som är lätt att läsa av med uC. Spänningmatas och signal på 2 tråd.

Protte
Användarvisningsbild
orvar-e
EF Sponsor
Inlägg: 5973
Blev medlem: 9 mars 2007, 09:01:32
Ort: Borlänge

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av orvar-e »

Till det här projektet blir det PT100 just därför att jag redan köpt sensor för dyra pengar. Men jag är lyhörd för alternativ till framtida projekt.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av prototypen »

Termoelement typ K är så billig att det projekt vi jobbade med så lämnades givaren kvar. Det är tusentals givare i många länder.

De schema nedan är egentligen samma men med lite olika komponenter (en del fanns inte ytmonterat)
Termoelementet in till vänster. Till höger sitter en trycknapp för att starta processen men den behövs inte vid kontinuerlig mätning.
Mottagare består av en strömgenerator 20 mA och en krets som känner av när spänningen dippar(när optokopplaren kortsluter ledningen.
Matningen är unipolär och det hela kan drivas med 12V.
Mätkretsen är dessutom galvaniskt skild från matningen så du kan lägga termoelementet direkt på röret och isoleringsband runt.
Schema tempkort-1.0.jpg
Schema tempkort-3.1.jpg
Protte

PS du kan få gerberfilerna, några överblivna kort blev det inte
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47406
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av TomasL »

Orvar, spara PT100-givarna till något annat projekt där du verkligen behöver dess egenskaper.
Använd OW eller KTY-givare till detta projektet i stället.
PT100 är stökiga att använda.
Användarvisningsbild
orvar-e
EF Sponsor
Inlägg: 5973
Blev medlem: 9 mars 2007, 09:01:32
Ort: Borlänge

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av orvar-e »

Blir ju lite nyfiken hur du menar, på vilket vis är PT100 stökig. Och vilka är dess goda egenskaper.
Har ju sett att den verkar verkligen känslig för i varje kopplingspunkt riskerar man att få samma termoresistenta
effekt som i själva mätpunkten.
Mindmapper
Inlägg: 7186
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av Mindmapper »

PT100 och dess släkting PT1000 är stabila saker som används i bl. a. laboratorieutrustning. PT1000 används i stort sett i varje värmeanläggning. Både långtidsstabiliteten och korttidsstabiliteten är utmärkta. De kan enkelt kalibreras till vilka temperaturområden som helst utan behov av komplicerad och dyrbar utrustning. Inom dess avsedda temperaturområde.

Vilken givare du egentligen ska välja beror mestadels på applikationen, t.ex temperaturområde.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47406
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av TomasL »

orvar-e skrev:Blir ju lite nyfiken hur du menar, på vilket vis är PT100 stökig. Och vilka är dess goda egenskaper.
Har ju sett att den verkar verkligen känslig för i varje kopplingspunkt riskerar man att få samma termoresistenta
effekt som i själva mätpunkten.
Nej det du avser är termoelement.

PT100 är stökiga eftersom de måste drivas av en kontantströmkälla på max 1 mA, resistansförändringen är 0,385 ohm per grad, vilket vid 1mA exitering ger 0,385 mV per grad, du behöver en mycket noggrann och bra differentiell mätförstärkare för att hantera detta, alternativt speciella kretsar (ofta dyra) avsedda som mätförstärkare för PT100.
RTDer är känsliga för ledningslängd som du kanske förstår, vilket normalt innebär att man använder PT100 med fyra trådar.
PT1000 samma som PT100, men resistansen och dess förändring är 10 ggr högre (dvs 3,85 ohm/grad, 3,85mV/grad vid 1mA exitering), dock fortfarande väldigt liten.
PT1000 är inte lika känslig för ledningslängder.
Användarvisningsbild
SeniorLemuren
Inlägg: 8619
Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
Ort: Kristinehamn

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av SeniorLemuren »

Det är ju ett elktronikforum, så lite hemmabyggen är inte fel. :)
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47406
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Från PT100 till 4-20 mA eller 0-10V

Inlägg av TomasL »

Javisst, men man skall vara "medveten" om vad man ger sig in på.