Inlägg av kobben »

Jag har tänkt bygga en reläkrets för 230VAC, styrd med 5V från en AVR μC. Har byggt en tidigare för att bryta 12VDC. Har dålig koll på växelström. Kan jag bygga denna på samma sätt och helt enkelt bryta en fas(kopplat mellan NC/NO och COM)?

Jag har tänkt använda detta relä:
http://www.lawicel.se/datablad/D2nRelay.pdf
I databladet står "max switching voltage=250VAC" och "rated current=3A". Den kan väl inte vara för klen för en eller ett par lampor?

Är det något gällande säkerhet jag ska tänka på?
Senast redigerad av kobben 6 augusti 2012, 22:28:31, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26638
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av Icecap »

Det ska nog fungera bra. Se bara till att göra lödningar ordentligt och se till att det inte finns möjlighet för 230Vac att "slå tillbaka".
kobben
Inlägg: 5
Blev medlem: 6 augusti 2012, 10:50:19

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av kobben »

Tack för snabbt svar. Med "slå tillbaka" menar du tillbaka till transistorn? Tänkte köra med likadan diod som innan, 1N4148. Ska dubbelkolla så den räcker till.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26638
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av Icecap »

Jag menar mest att du ska se till att det finns gott om isoleringsavstånd mellan spolen och 230Vac.
kobben
Inlägg: 5
Blev medlem: 6 augusti 2012, 10:50:19

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av kobben »

ska tänka på det, tack :)
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43249
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av sodjan »

> Den kan väl inte vara för klen för en eller ett par lampor?

Är det lampor kring en fotbollsplan så vet i fasen.
Är det mysbelysningen hemma så kanske det är OK.

> I databladet står "max switching voltage=250VAC" och "rated current=3A".

Ja, men det står inte tillsammans och det gäller inte samtidigt.
kobben
Inlägg: 5
Blev medlem: 6 augusti 2012, 10:50:19

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av kobben »

Tänkte något i stil med 2x40W lampor.

Är grafen "Max DC load breaking capacity" tillämpbar för växelström också?
vilket i så fall borde ge ~0,55A på 230VAC?
Eller kan man utläsa det på annat sätt?
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43249
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av sodjan »

Har du funderat på ett litet SSR?
Det blir helt tyst och i princip helt outslitligt.
T.ex 37-433-09, men det finns flera liknande.
Användarvisningsbild
jesse
Inlägg: 9240
Blev medlem: 10 september 2007, 12:03:55
Ort: Alingsås

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av jesse »

kobben skrev:Tänkte något i stil med 2x40W lampor.

Är grafen "Max DC load breaking capacity" tillämpbar för växelström också?
vilket i så fall borde ge ~0,55A på 230VAC?
Eller kan man utläsa det på annat sätt?
Electrical endurance at 230VAC/0.5A typ. 3x10^5 operations
Alltså 0.5 ampere, ca 115 watt.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26638
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av Icecap »

Räkna in att lampor (eg. de flesta strömförbrukande enheter) har en startström som är avsevärd högre än driftströmmen. En glödlampa kan ses som en kortslutning vid uppstart medan en nätdel ska ladda upp sin kondensator.

En vanlig 230Vac motor har en startström på ung. 6gg driftströmmen...

Så ett relä ska klara detta!
Användarvisningsbild
jesse
Inlägg: 9240
Blev medlem: 10 september 2007, 12:03:55
Ort: Alingsås

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av jesse »

Överdriv inte nu. Det går utmärkt att driva en 100W glödlampa med det reläet.
Anders Olsson
Inlägg: 1109
Blev medlem: 3 september 2010, 15:17:20
Ort: Lysekil

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av Anders Olsson »

Se till att AVR:en klarar att driva spolen i reläet också!

Om du redan har ett relä som funkar att driva 12V med så kan du kolla upp resistansen i spolen på det och se till att köpa ett relä för 230V som har minst så hög resistans i spolen.
Oftast brukar så små reläer som det du länkade till kunna fås med lämplig spole för direktdrivning från digital utgång.

Vill man driva större apparater direkt från en digital utgång brukar SSR vara lösningen då dessa normalt kräver mindre ström på ingången i förhållande till effekten de kan styra i jämfört med ett relä.
Användarvisningsbild
jesse
Inlägg: 9240
Blev medlem: 10 september 2007, 12:03:55
Ort: Alingsås

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av jesse »

Du bör inte koppla reläspolen direkt till en AVR-utgång. Skulle du göra ett misstag (t.ex. att dioden sitter lös) så förstör du processorn. Därför är det alltid bra att sätta en transistor mellan utgången och reläet - NPN eller N-kalans FET:

Bild

Fördelen förutom att den kan driva högre ström och skyddar processorn är också att du kan driva reläer mer annan spänning än 5 volt. T.ex på bilden har de kopplat reläspolen till 12 volt.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12890
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av MiaM »

Kortslutning är väl att ta i, men nog ligger startströmmen på en kall glödtråd på kanske 20 gånger märkströmmen?


Halvledarreläer är annars en bra idé av flera skäl. Dels har de inga rörliga delar och därmed är de helt tysta, men dessutom kan man styra/konstruera dem så att de slår om precis vid nollgenomgången och då blir startströmmen lindringare vilket minskar strömrusningen varpå elektroniken inte belastas lika hårt, glödlamporna håller längre och radiostörningar vid tillslag (och frånslag, eftersom man också ordnar så att frånslag sker vid nollgenomgång) minskar/försvinner.

När jag "var ung" så var det t.ex. MOC 3040/3041 + BT139 och ett motstånd (tror 330 ohm funkade bra) för att styra även ganska kraftiga lampor. Idag finns det säkert andra komponenter som ger bättre pris/prestanda.

==========================

Ett par nybörjartips: Jag vet inte om det är regelkrav längre, förr var iaf de här måtten krav:

Avstånd i millimeter.
fas - nolla 4mm, vid speciella "svåra ställen" 2mm
fas/nolla - berörbar metalldel/skyddsjord 6mm, vid speciella "svåra ställen" 3mm

Håll gärna så stort isolationsavstånd som möjligt.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26638
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: reläkrets 230VAC

Inlägg av Icecap »

Kraven är numera minst 5 mm avstånd mellan fas/noll/PE.
Skriv svar