Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
Hej,
Har en fundering kring ett projekt som jag haft i huvudet ett bra tag men nu vill jag börja förverkliga det hela.
Det är så att Jag har en liten datahall modell mindre ca 20kvm där jag driftar en del företag som finns i fastigheten, Nu är det så att Frikylan inte längre räcker till som jag tar från en stor gång mellan 2 hus mörkt och relativt kallt, rören in är 100mm med en kanalfläkt, sedan har jag ett rör till som drar ut luften bakom serverracken och trycker in det i en stor lastbilshall.
Det jag funderat på är att ta Radiator från en bil (bilkylare, köpa från Biltema) fina 220V fläktar har jag redan som man verkar kunna styra varvtalet med. Sedan tänkte jag köpa 2st vattenpumpar wilo eller grunfors en på invägen och en på utvägen från radiatorn samt ett 1000l tank.
Håller på med en lösning för att kyla returvattnet från radiatorn innan den hamnar i 1000l tanken för annars kommer vattnet i tanken att värmas upp med tiden och det vill vi inte.
Det jag behöver är någon styrmodul för att kunna styra fläktarna (varvtal), temperaturgivare i hallen (rummet)och på vattnet i tanken och kanske i radiatorn.
Har kollat lite på Siemens Logo, Arduino, m.fl. men några är dyra och andra billiga och jag vet inte vad som skulle kunna passa och helst ska det vara relativt enkelt att bygga om möjligt.
Sedan vet jag att det går att köpa en AC inne och utedel för billiga pengar men detta projekt är något som jag tycker är intressant och lite man tager vad man har lösning, gissar på att andra kanske gjort något liknande?
Tacksam för idéer och tips
//M
Har en fundering kring ett projekt som jag haft i huvudet ett bra tag men nu vill jag börja förverkliga det hela.
Det är så att Jag har en liten datahall modell mindre ca 20kvm där jag driftar en del företag som finns i fastigheten, Nu är det så att Frikylan inte längre räcker till som jag tar från en stor gång mellan 2 hus mörkt och relativt kallt, rören in är 100mm med en kanalfläkt, sedan har jag ett rör till som drar ut luften bakom serverracken och trycker in det i en stor lastbilshall.
Det jag funderat på är att ta Radiator från en bil (bilkylare, köpa från Biltema) fina 220V fläktar har jag redan som man verkar kunna styra varvtalet med. Sedan tänkte jag köpa 2st vattenpumpar wilo eller grunfors en på invägen och en på utvägen från radiatorn samt ett 1000l tank.
Håller på med en lösning för att kyla returvattnet från radiatorn innan den hamnar i 1000l tanken för annars kommer vattnet i tanken att värmas upp med tiden och det vill vi inte.
Det jag behöver är någon styrmodul för att kunna styra fläktarna (varvtal), temperaturgivare i hallen (rummet)och på vattnet i tanken och kanske i radiatorn.
Har kollat lite på Siemens Logo, Arduino, m.fl. men några är dyra och andra billiga och jag vet inte vad som skulle kunna passa och helst ska det vara relativt enkelt att bygga om möjligt.
Sedan vet jag att det går att köpa en AC inne och utedel för billiga pengar men detta projekt är något som jag tycker är intressant och lite man tager vad man har lösning, gissar på att andra kanske gjort något liknande?
Tacksam för idéer och tips
//M
Re: Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
Det du beskriver är vanlig värmeväxling och det lär inte alls vara något vidare effektivt.
Här kan du se en principförklaring om hur AC fungerar.
http://www.autocool.se/hur_fungerar_ac.html
Poängen är att en riktig AC utnyttjar de energikrävande övergångarna i aggregationstillstånd.
Här kan du se en principförklaring om hur AC fungerar.
http://www.autocool.se/hur_fungerar_ac.html
Poängen är att en riktig AC utnyttjar de energikrävande övergångarna i aggregationstillstånd.
Re: Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
Lämpligen börjar du med att räkna ut hur mycket kyla du behöver.
En bilradiator ger bara några hundra watt.
En bilradiator ger bara några hundra watt.
-
- Inlägg: 8092
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland
Re: Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
Just Vatten växling kör vi till våran nya hall. Är först när det börjar bli över 15-16 grader utomhus i nuvarande so vi behöver slå på kompressorerna för att hjälpa till så visst funkar det. Men det kräver rejäla kylelement och fläktar som ligger på med bra hastighet.
Till mina servrar hemma kör jag med en bilkylare och har inga som helst problem att ylra den. Skickar överskottsvärmen till poolen som är utanför... Funkar bra tills det är för varmt ute och det är runt 800watt i värme som jag växlar ut genom en väldigt liten kylare. Dock får fläktarna jobba på relativt bra.
Till mina servrar hemma kör jag med en bilkylare och har inga som helst problem att ylra den. Skickar överskottsvärmen till poolen som är utanför... Funkar bra tills det är för varmt ute och det är runt 800watt i värme som jag växlar ut genom en väldigt liten kylare. Dock får fläktarna jobba på relativt bra.
Re: Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
Förvisso, men det hela beror ju på hur mycket värme som skall bortföras, ett par hundra W som i ditt fall Daniel, är nog inga problem.
-
- Inlägg: 8092
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland
Re: Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
På jobbet snackar vi flertalet kw som ska bort. Men då har vi också ganska stora kylare på utsidan
Dom klarar ett par 100 kw per st med kompressor. Utan kompressorerna igång har jag dock inte siffran i huvudet men fläktarna ovanpå är modell stora.

Re: Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
Tack för svar.
Det rör sig om ca 2000W (2kW) inkl routrar, UPSer, switchar och Servrar. Ska Virtualisera några fler fysiska servrar snart så det kommer gå ner några 100W gissar jag på.
Jag har inga problem att köpa fler bilradiatorer om det skulle behövas eller om jag kan få tag på några andra kylelement (tips)? Sedan är ju detta lila projekt mest att hjälpa till det befintliga frikylan + att jag har ett rör in från en stor anläggning men det är runt 22grader i den luften missa att skriva det tidigare.
Danielr112: orkar du beskriva ditt system med skiss eller något hur du gjort hemma?
Det rör sig om ca 2000W (2kW) inkl routrar, UPSer, switchar och Servrar. Ska Virtualisera några fler fysiska servrar snart så det kommer gå ner några 100W gissar jag på.
Jag har inga problem att köpa fler bilradiatorer om det skulle behövas eller om jag kan få tag på några andra kylelement (tips)? Sedan är ju detta lila projekt mest att hjälpa till det befintliga frikylan + att jag har ett rör in från en stor anläggning men det är runt 22grader i den luften missa att skriva det tidigare.
Danielr112: orkar du beskriva ditt system med skiss eller något hur du gjort hemma?
Re: Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
Jag hade försökt öka på friluftsflödet istället. Går det göra större/fler kanaler? Kraftigare fläktar?
Alternativet är riktig AC. Men då blir man samtidigt mycket beroende av den, samt att det kostar att ha den körandes.
Alternativet är riktig AC. Men då blir man samtidigt mycket beroende av den, samt att det kostar att ha den körandes.
Re: Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
Går det åt mycket tappvarmvatten i fastigheten? I så fall kanske du kan låta kallvattnet (före beredaren) kyla tanken?
Jag har ingen aning om det skulle hjälpa men det kanske någon insatt kan ge en kommentar om?
Hur kallt vatten behöver man ha för att få den där härligt kylande luften?
Jag har ingen aning om det skulle hjälpa men det kanske någon insatt kan ge en kommentar om?
Hur kallt vatten behöver man ha för att få den där härligt kylande luften?
Re: Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
Jo det är ju en god tanke. Men problemet är nog ingreppet, leda trycksatt vattenledning genom serverutrymmet, men främst att på natten spolas det kanske inte så mycket varmvatten.
-
- Inlägg: 8092
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland
Re: Projekt GDS AC till serverhall inkl styrning
Har du bara 2kw så är det ju bara lite större luftflöde.
Men i regel så är mitt system ganska enkelt: Har bara kopplat en cirkulationspump och lite slangar på poolens reningssytem och leder vattnet i en slinga mot denna radiatorn.
Kan medela att med en normal bilkylare så kan man flytta ganska många kw värme med rätt lufthastighet. Vi värmer garage hemma med detta och det funkar även om man inte har så högt delta.
La med en grov skiss. Nu är inte det lika enkelt i verkligheten då jag har med en shunt kopplat in pannsystemet som kan fylla på extra värme och då stängs kylnignen till servrarna av. Men om man bortser från detta så såg det ut så här i början. Ja plockar vattnet efter renaren så man slipper skjuta in smuts i kylaren. Och då renaren flödar med högre flöde så funkar det att koppla som nedan.
Men i regel så är mitt system ganska enkelt: Har bara kopplat en cirkulationspump och lite slangar på poolens reningssytem och leder vattnet i en slinga mot denna radiatorn.
Kan medela att med en normal bilkylare så kan man flytta ganska många kw värme med rätt lufthastighet. Vi värmer garage hemma med detta och det funkar även om man inte har så högt delta.
La med en grov skiss. Nu är inte det lika enkelt i verkligheten då jag har med en shunt kopplat in pannsystemet som kan fylla på extra värme och då stängs kylnignen till servrarna av. Men om man bortser från detta så såg det ut så här i början. Ja plockar vattnet efter renaren så man slipper skjuta in smuts i kylaren. Och då renaren flödar med högre flöde så funkar det att koppla som nedan.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.