Jordning av överspänningsskydd
Jordning av överspänningsskydd
Jag ska skaffa ett kombinerat överspänningsskydd för nätspänning/adsl. Tyvärr så har jag inget jordat uttag i närheten. Kan man ansluta skyddets jord i elementet? Jag bor i villa. Kan man ansluta till en nedgrävd metallplatta utanför huset? Vad ställs i så fall för krav på en sådan? Hur ser egentligen jordanslutningen i ett jordat uttag ut? Det måste ju gå ett antal meter till en kopplingscentral men var tar den sedan vägen? Det är ju viktigt med en kort jordledning för att undvika induktans i ledningen. Eller är det möjligen så att jordningen inte behöver vara perfekt eftersom båda delarna av skyddet åker upp lika mycket?
Re: Jordning av överspänningsskydd
Med skyddsjord avses det en avledning av inkommande nolla till huset. Du ska INTE koppla det till elementet!!!! Av en del orsaker är det som bäst livsfarligt och alldeles overksamt.
Få din elektriker att dra ut en jordat anslutning åt dig, gärna nära telefonlinjens ingång.
Det går att fixa en nergrävd kopparplåt men det ger inte speciellt mycket hjälp men däremot en massa arbete och utgift.
Få din elektriker att dra ut en jordat anslutning åt dig, gärna nära telefonlinjens ingång.
Det går att fixa en nergrävd kopparplåt men det ger inte speciellt mycket hjälp men däremot en massa arbete och utgift.
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Jordning av överspänningsskydd
Enligt åskexperterna.
EL och TELE ledningarna BÖR (måste) komma in på samma ställe i byggnaden, där ska det sitta överspänningsskydd för både el och tele och däremellan. (ordnas enkelt med att koppla båda skydden till inkommande PEN eller PE.
Sedan för syns skull kan man sätta en sladdosa med el och teleanslutning.
Skyddsjord tillför inget till överspänningsskyddet bakom modemet, skyddsjord tillför bara ytterligare en tråd att hålla reda på.
Det är spänningen MELLAN näten som förstör utrustningen.
Protte
EL och TELE ledningarna BÖR (måste) komma in på samma ställe i byggnaden, där ska det sitta överspänningsskydd för både el och tele och däremellan. (ordnas enkelt med att koppla båda skydden till inkommande PEN eller PE.
Sedan för syns skull kan man sätta en sladdosa med el och teleanslutning.
Skyddsjord tillför inget till överspänningsskyddet bakom modemet, skyddsjord tillför bara ytterligare en tråd att hålla reda på.
Det är spänningen MELLAN näten som förstör utrustningen.
Protte
Re: Jordning av överspänningsskydd
Koppla inte till elementen (om de är vattenburna - elektriska element kan (felaktigt) vara jordade i "ojordade" rum)! Om åskan slår ner så kommer den skapa spänninsfall i rörskarvar som ger värme och därmed brandrisk!
OBS att du kan ha åsskyddet i vilket telejack som helst som sitter före jacket med modemet.
OBS att du kan ha åsskyddet i vilket telejack som helst som sitter före jacket med modemet.
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Jordning av överspänningsskydd
Om man bara åskskyddar teleledningen och jordar skyddet ordentligt så om åskströmmen kommer genom elnätet så finns det en bra väg genom utrustningen och ner i marken via teleåskskyddet.
Det blir liksom värre med ett skydd bara på ena nätet.
Det ska vara ett skydd MELLAN näten.
Protte
Det blir liksom värre med ett skydd bara på ena nätet.
Det ska vara ett skydd MELLAN näten.
Protte
Re: Jordning av överspänningsskydd
Kan bara hålla med prutte! Jag har jobbat med att laga fax och trådlösa telefoner och skadan sker extremt sälan på telelinjen eller inkommande strömmen, skadan kommer istället när spänningspulsen hoppar från ena nätet till det andra = inuti fax/trådlös telefon/telefonsvarare/modem osv.
Kopplar man "ihop" nätet med rätt "åskskydd" sker det inget allvarligt.
Kopplar man "ihop" nätet med rätt "åskskydd" sker det inget allvarligt.
Re: Jordning av överspänningsskydd
Skyddsjorden är kopplingen som ger skydd mellan telenätet och elnätet!
