transformator, jord
transformator, jord
Hej, planerar att bygga en liten transformator och funderar på om kärnan ska jordas eller ej.
Re: transformator, jord
"Ska" är ett starkt ord. Du kan om du vill men det är ganska ovanligt att man gör det - men det händer.
Re: transformator, jord
Tänkte att om lindningen skulle råka komma i kontakt med kärnan och få den ledande så vore det trevligt med jordat
Det blir inte så att jordningen stör transformatorn på något sätt?
Re: transformator, jord
Jordning eller inte beror på vad du ska ha transformatorn till.
Enkelt kan man väl säga att om det inte är en nättransformator så lär du inte behöva jorda. Om det t.ex. är utgångstransformator på en rörförstärkare så brukar konstruktionen ändå vara byggd så att en pol på den lågohmiga sekundärlindningen är ansluten till signaljord, och då kan det knappast bli farlig spänning på högtalarutgången vad som än händer i trafon. Likaså är det ju ofarliga spänningar i t.ex. en isoleringstrafo för linjesignaler eller liknande. En jordning av isoleringstrafo kan kanske däremot skydda mot t.ex. åsknedslag, inte så att åskan slutar slå ner men att den kanske slår mot jord och elektroniken efter trafon klarar sig.
Om det är en nättransformator så är fråga ett vad sekundären går till. Om du t.ex. ska ha ett par kilovolt för att grilla insekter och den driver två elektroder som båda är isolerade från omgivningen så lär jordning inte behövas. Detsamma om sekundären visserligen ger en låg spänning men ändå inte är berörbar på något sätt, t.ex. en radio som inte har några in/utgångar och där det är plastaxlar till alla knappar/rattar man kan röra. Det gäller givetvis också om sekundären är ihopkopplad till 230V-sidan, t.ex. om det är ett nätagg till lågspänningsmatningen till en burk som styr 230V med elektronik direktkopplad till 230V. Detta förekom t.ex. på TV-apprater före switchnätdelar slog igenom, då drev man högspänningsdel (och rörsteg i allmänhet om det fanns rör) genom att likrikta 230V direkt, och hade en nättrafo för att driva transistoriserade kretsar. (Sidospår: En klassiker under min uppväxt var att skrota ett Philips K80-chassie för att ta reda på bland annat trafon som hade inte mindre än fyra lindningar som vardera gav ca 15V och lagom med ström, dessutom fanns två lindningar som tillsammans gav ca 6,3V för bildrörets glödström).
Om du har en rund ojordad stickpropp som inte går att stoppa in i jordade uttag så behövs inte heller någon jordning, då räcker det att ha en enda barriär som skydd mot stötar, eftersom sådana ojodrade apparater bara får användas i rum där alla andra grejer också normalt är isolerade (och det alltså måste bli fel på två apparater samtidigt för att man ska kunna få en stöt genom att ta i dessa två apparater).
Om du ska använda apparaten i ett rum med jordade uttag, och sekundären är kopplad till något berörbart, så ska du jorda.
Om du ska ha platt stickpropp ("europlugg") och sekundären är kopplad till något berörbart så måste det finnas dubbla isolerande barriärer mellan primär och sekundär. OBS att i det fallet kan kärnan på trafon sitta mitt emellan dessa två barriärer (t.ex. sekundär och primär på varsin bobin) och då är det farligt att koppla kärnan till signaljord eftersom man då kortsluter ena barriären.
Enkelt kan man väl säga att om det inte är en nättransformator så lär du inte behöva jorda. Om det t.ex. är utgångstransformator på en rörförstärkare så brukar konstruktionen ändå vara byggd så att en pol på den lågohmiga sekundärlindningen är ansluten till signaljord, och då kan det knappast bli farlig spänning på högtalarutgången vad som än händer i trafon. Likaså är det ju ofarliga spänningar i t.ex. en isoleringstrafo för linjesignaler eller liknande. En jordning av isoleringstrafo kan kanske däremot skydda mot t.ex. åsknedslag, inte så att åskan slutar slå ner men att den kanske slår mot jord och elektroniken efter trafon klarar sig.
Om det är en nättransformator så är fråga ett vad sekundären går till. Om du t.ex. ska ha ett par kilovolt för att grilla insekter och den driver två elektroder som båda är isolerade från omgivningen så lär jordning inte behövas. Detsamma om sekundären visserligen ger en låg spänning men ändå inte är berörbar på något sätt, t.ex. en radio som inte har några in/utgångar och där det är plastaxlar till alla knappar/rattar man kan röra. Det gäller givetvis också om sekundären är ihopkopplad till 230V-sidan, t.ex. om det är ett nätagg till lågspänningsmatningen till en burk som styr 230V med elektronik direktkopplad till 230V. Detta förekom t.ex. på TV-apprater före switchnätdelar slog igenom, då drev man högspänningsdel (och rörsteg i allmänhet om det fanns rör) genom att likrikta 230V direkt, och hade en nättrafo för att driva transistoriserade kretsar. (Sidospår: En klassiker under min uppväxt var att skrota ett Philips K80-chassie för att ta reda på bland annat trafon som hade inte mindre än fyra lindningar som vardera gav ca 15V och lagom med ström, dessutom fanns två lindningar som tillsammans gav ca 6,3V för bildrörets glödström).
Om du har en rund ojordad stickpropp som inte går att stoppa in i jordade uttag så behövs inte heller någon jordning, då räcker det att ha en enda barriär som skydd mot stötar, eftersom sådana ojodrade apparater bara får användas i rum där alla andra grejer också normalt är isolerade (och det alltså måste bli fel på två apparater samtidigt för att man ska kunna få en stöt genom att ta i dessa två apparater).
Om du ska använda apparaten i ett rum med jordade uttag, och sekundären är kopplad till något berörbart, så ska du jorda.
Om du ska ha platt stickpropp ("europlugg") och sekundären är kopplad till något berörbart så måste det finnas dubbla isolerande barriärer mellan primär och sekundär. OBS att i det fallet kan kärnan på trafon sitta mitt emellan dessa två barriärer (t.ex. sekundär och primär på varsin bobin) och då är det farligt att koppla kärnan till signaljord eftersom man då kortsluter ena barriären.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Inlägg: 35465
- Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
- Ort: Lilla Paris
- Kontakt:
Re: transformator, jord
Kärnan monteras ju på ett (jordat) chassi med någon sorts metallbeslag vilket ju innebär att kärnan blir jordad.
Re: transformator, jord
Eller om du vill gå till källan?!
Läs EN 60950, elsäkerhetsstandard för IT produkter.
Läs EN 60950, elsäkerhetsstandard för IT produkter.
Re: transformator, jord
Du använder väl en spolstomme/bobin, och då lär ju inte primären komma i kontakt med kärnan.achnorr skrev:Tänkte att om lindningen skulle råka komma i kontakt med kärnan och få den ledande så vore det trevligt med jordatDet blir inte så att jordningen stör transformatorn på något sätt?