Storlek på säkring?
Någon som kan hjälpa mig att reda ut hur stor säkring man skall ha i min applikation.
Säkringens huvuduppgift är att ta hand om felfall i en TMOV (varistor med temperatursäkring).
Matningsspänningen är 230V varistorn heter P2T275E från Littlefuse.
Lasten som skyddas av Varistorn är en microprocessor med dess spänningsmating samt en Triac. Lasten som Triac styr går dock utanför TMOV.
Lasten(microprocessor med dess spänningsmating samt en Triac) drar ca 33mA.
Skall man ha en trög eller snabb säkring samt hur stor skall den vara för att den inte skall lösa ut om varistorn
tar hand om en störning/spänningsspik inom det område den och nätet klarar av.
skall man ha glasrör eller keramisk eller annan?
Storlek på säkring för att skydda TMOV?
Re: Storlek på säkring för att skydda TMOV?
Säkringen ska hålla för den ström som går igenom i normalfall. Den skyddar inte elektronik, den skyddar mot brand!
När säkringen bränner har elektroniken gått sönder sedan länge...
När säkringen bränner har elektroniken gått sönder sedan länge...
Re: Storlek på säkring för att skydda TMOV?
När säkringen bränner kan elektroniken leva men Varistorn kan ha gjort sitt. frågan är
vad spelar det för roll om man har 1A, 5A eller 10A?
vid normala fall skall det inte gå mer än 35mA
vad spelar det för roll om man har 1A, 5A eller 10A?
vid normala fall skall det inte gå mer än 35mA