Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24V DC

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
carlknut
Inlägg: 82
Blev medlem: 16 februari 2010, 14:53:58

Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24V DC

Inlägg av carlknut »

Jag har några frågor kring matning/jord av en apparat som jag håller på att bygga.

Det är en apparat med cirka 5st kretskort med mikroprocessorer m.m.
Kretskorten sitter på en aluminiumplåt, och apparaten har ett kolfiberhölje.

Apparaten ska matas med 24VDC från en extern AC/DC omvandlare på cirka 200W.
I apparaten tänkte jag ha 2st switchade DC/DC omvandlare för att även få tillgång till 12V och 5V.

Alla kretskort har jordplan och har samma jord, men jag undrar om även plåten som korten sitter på ska vara jordad?
Bör jag ha ett något slags filter på matningen?
Nerre
Inlägg: 27410
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24VDC

Inlägg av Nerre »

Av EMC-skäl så bör du nog jorda och ha filter.

Kan nästan slå vad om att de switchregulatorer du tänkt använda i sina datablad har tips om avstörning.
Användarvisningsbild
carlknut
Inlägg: 82
Blev medlem: 16 februari 2010, 14:53:58

Re: Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24VDC

Inlägg av carlknut »

ok bra tips, ska kolla på det. :)
Bör varje kretskorts jord ha direktkontakt med plåten de sitter på eller räcker det med att jorda plåten i en punkt?
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24V D

Inlägg av prototypen »

Är korten rätt gjorda med jordplan och filtrering av ALLA in och utsignaler så har plåten ingen större betydelse.
Ska du ansluta plåten så se till att alla monteringsskruvar för korten har metallisk kontakt från jordplanet ner i plåten.
Använd taggbrickor för att skära hål på oxiderna.

Att ansluta till en punkt med en trådstump har ingen inverkan på EMC egenskaperna.

Protte
Nerre
Inlägg: 27410
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24V D

Inlägg av Nerre »

Det är skillnad på ledningsbunden emission och strålad emission.

Jag ser ju hur våra kunder ofta får slita med koppartejp och grejer vid EMC-provningen för att få tätt (jag jobbar ju inte med EMC men ofta får vi prylarna efter EMC-provningen och då är det ofta extra tejp och nät och grejer över springor och hål).
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24V D

Inlägg av blueint »

Vad menas med springor och hål mer specifikt?

Har du bild? ;)
Gustav180
Inlägg: 560
Blev medlem: 5 januari 2011, 22:17:11
Skype: anders_gust
Ort: Jönköping

Re: Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24V D

Inlägg av Gustav180 »

För emc, så är det viktigaste att kortlayouten för DC/DC omvandlarna är korrekt utförd. Här kan databladen ge tips om en bra layout. Allmänt gäller korta och feta ledningsbanor för de höga switchströmmarna runt transistor/IC - flybackdiod - induktor - kondensator. En bra layout strålar väldigt lite.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24V D

Inlägg av blueint »

Tänkte mest man kunde lära lite från bilderna. Har läst en hel del datablad angående SMPS kretsar. Kanske metallkåpor kanske är något också..
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24V D

Inlägg av prototypen »

Du får sätta vilken metallkåpa som helst, sitter det inte filter på in och utgångar så slinker det ut som ledningsbunden störning.

Ett experiment:

Ta en pepparkaksburk eller tom målarhink, det måste vara metallisk kontakt mellan locket och burken så ingen färg får finnas kvar.
Gör ett 3 mm hål mitt i locket och skruva fast ett flatstift 5 cm från hålet på insidan.

Ställ ned en radio, inställd på en lite svagare radiostation, lägg på locket så ska radion tystna, bara brusar.

Ta nu och sätt en tråd på flatstiftet låt tråden gå i en båge ut genom hålet och lägg på locket, nu ska radion fortsätta spela.

Filtrerar man inte så läcker det både in och ut en massa (stör)signaler.

Protte
Användarvisningsbild
carlknut
Inlägg: 82
Blev medlem: 16 februari 2010, 14:53:58

Re: Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24V D

Inlägg av carlknut »

Intressant :)
Känner att jag behöver lära mig mer om filtrering.
Någon som har något förslag om någon litteratur om ämnet? Gärna med praktiska exempel.
Tacksam för tips.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24V D

Inlägg av prototypen »

Kanske inte någon grundkurs men det finns en tidning som behandlar vår elmiljö i allmänhet.

http://www.ee-tidningen.se/om-tidningen/
klicka på beställ tidning.

Protte
Användarvisningsbild
carlknut
Inlägg: 82
Blev medlem: 16 februari 2010, 14:53:58

Re: Funderingar om matning/jord, apparat som matas med 24V D

Inlägg av carlknut »

Kommer ha filter enligt datablad för DC/DC omvandlarna för 5V respektive 12V.

Men frågan är hur är det med AC/DC 24V omvandlaren, om jag använder mig av exempelvis detta externa power supply,
bör jag ha ett filter inne i apparaten för denna spänning?

24V ska dels användas till att mata några komponenter direkt och även för matning av DC/DC omvandlarna.
Skriv svar