Har ett litet bestyr med inkopplingen av en 3-fas maskin. På maskinen sitter en rund 5-ledars handske. Det enda uttag jag har tillgängligt är ett gammalt uttag med en såndär platt metallhandske med 3 faser + jord utan nolla. Hur skall jag få ihop detta? Om jag fixar en skarv med platt handske i ena änden och rund i andra så blir ju rimligtvis Nollan från maskinen hängande utan anslutning...eller skall man koppla ihop jord och nolla i handsken, som den väl redan är i elcentralen på gamla anläggningar. Om man inte har nollan ansluten hur kommer makinen att funka...eller inte alls?
Många frågetecken...hoppas att nån kan förklara detta
Många frågetecken...hoppas att nån kan förklara detta
Senast redigerad av blueint 28 maj 2012, 17:48:08, redigerad totalt 1 gång.
Anledning: vad det rör sig om
Anledning: vad det rör sig om
Re: Skarvsladdsbekymmer...
Om maskinen är en ren 3-fas används nollan inte alls varför det ska gå att koppla en "adapterledare".
Men det är synnerligt ovettigt! Det finns orsak att dessa gamla 3-fas + jord är ute ur sortimentet: de är farliga helt enkelt!
Bästa lösningen vid mer permanent användning är att få en elektriker att koppla in en riktig handske och kasta bort den gamla. Men är det någon enstaka gång det rör sig om och maskinen är en ren 3-fas kan man nog använda en adapterledning men man ska ha klart för sig att det är gränsfall.
Behöver maskinen även nollan för rätt funktion är det knappast någon väg utanom att få en riktig handske monterat.
Men det är synnerligt ovettigt! Det finns orsak att dessa gamla 3-fas + jord är ute ur sortimentet: de är farliga helt enkelt!
Bästa lösningen vid mer permanent användning är att få en elektriker att koppla in en riktig handske och kasta bort den gamla. Men är det någon enstaka gång det rör sig om och maskinen är en ren 3-fas kan man nog använda en adapterledning men man ska ha klart för sig att det är gränsfall.
Behöver maskinen även nollan för rätt funktion är det knappast någon väg utanom att få en riktig handske monterat.
Re: Skarvsladdsbekymmer...
Jag vill minnas att det är olagligt att tillverka en sådan adapter numera.
Själv skulle jag bytt uttaget till ett modernt bara, enklare för framtiden med.
Själv skulle jag bytt uttaget till ett modernt bara, enklare för framtiden med.
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
eligtarla
>eller skall man koppla ihop jord och nolla i handsken, som den väl redan
>är i elcentralen på gamla anläggningar.
MYCKET FARLIG !!!!!
EJ TILLÄTET !!!!!
Enlig:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordningssystem
I Sverige matas hushållen enligt TN-C-S koppling. Dvs kombinerad Neutral och Skyddsjord fram till distributionspunkten (gruppcentralen). Och därefter uppdelat i Neutral och Skyddsjord. Uppdelningen sker för att minska risken för jordströmmar (vagabonderande strömmar).
>eller skall man koppla ihop jord och nolla i handsken, som den väl redan
>är i elcentralen på gamla anläggningar.
MYCKET FARLIG !!!!!
EJ TILLÄTET !!!!!
Enlig:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordningssystem
I Sverige matas hushållen enligt TN-C-S koppling. Dvs kombinerad Neutral och Skyddsjord fram till distributionspunkten (gruppcentralen). Och därefter uppdelat i Neutral och Skyddsjord. Uppdelningen sker för att minska risken för jordströmmar (vagabonderande strömmar).
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
Är det en tre stifts handske med andra ord. Om maskinen inte använder nollan kan du göra en adapter utan den. Risken är att man förstör saker om man använder den till saker som behöver nolla. Så bra är det inte.
Om du kopplar ihop nolla och skyddsjord så kommer det att funka, om det inte finns jordfelsbrytare. Men du riskerar att få ut spänning i skydds jorden, så det är en farlig lösning, gör inte så.
Det vettigaste är att byta ut urtaget, när jag flyttade in satt det ett sådant uttag, men nollan var framdragen så det var bara att byta. Satsa på den lösningen.
Om du kopplar ihop nolla och skyddsjord så kommer det att funka, om det inte finns jordfelsbrytare. Men du riskerar att få ut spänning i skydds jorden, så det är en farlig lösning, gör inte så.
Det vettigaste är att byta ut urtaget, när jag flyttade in satt det ett sådant uttag, men nollan var framdragen så det var bara att byta. Satsa på den lösningen.
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
Faktum är ju att jord och nolla *ÄR* ihopkopplade i de gamla trepoliga semkohandskarna.
Men det är inte nåt man vill hålla på med, dom är uschliga.
Men det är inte nåt man vill hålla på med, dom är uschliga.
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
Om du kopplar ihop nolla och jord i handsken så riskerar du att maskinen blir strömförande om det blir glapp i jordanslutningen i uttaget, vilket är ganska vanligt.
Mao det är livsfarligt.
Mao det är livsfarligt.
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
Just den farligheten är ju anledningen att dessa kontakter är förbjudna idag. (att montera och att sälja iaf.)
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
Glenn
>Faktum är ju att jord och nolla *ÄR* ihopkopplade i de gamla trepoliga semkohandskarna.
Någon "NEUTRALLEDAR" finns ej i 3-poliga SEMKO-17.
http://www.fluxio.se/forum/elhistoria/5 ... -1989.html
Vid halvårsskiftet 1992 förbjöds tillverkning och leverans av de gamla platta anslutningsdonen i SEMKO 17-utförande.
Att koppla "NEUTRALLEDAR" till "SKYDSJORD" i kontkter har alldrig varit tilllåtet.........
>Faktum är ju att jord och nolla *ÄR* ihopkopplade i de gamla trepoliga semkohandskarna.
Någon "NEUTRALLEDAR" finns ej i 3-poliga SEMKO-17.
http://www.fluxio.se/forum/elhistoria/5 ... -1989.html
Vid halvårsskiftet 1992 förbjöds tillverkning och leverans av de gamla platta anslutningsdonen i SEMKO 17-utförande.
Att koppla "NEUTRALLEDAR" till "SKYDSJORD" i kontkter har alldrig varit tilllåtet.........
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
Glenn: Nej. De saknar nolla. Jorden ligger i handsken och stiften är till faserna. Att använda handsken för nollan är inte alls att rekommendera, det har aldrig varit tillåtet.
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
Så det var alltså inte meningen att man skulle kunna få ut 220V genom dessa då ? ..för det var ju just så folk gjorde, använde jorden som neutralledare.
Sen kom ju iofs dom fyrpoliga och löste just det problemet, men problemet med avrostade jordskruvar fortsatte ju.
Sen kom ju iofs dom fyrpoliga och löste just det problemet, men problemet med avrostade jordskruvar fortsatte ju.
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
De trepoliga kallades väl motoruttag just för att de INTE hade någon nolla och alltså inte gick att få ut 220V ur utan bara 380v...
//B1N4RY
//B1N4RY
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
Nej, det var inte meningen att man skulle kunna få ut 220V. Att folk ändå gjorde det är nog en stor anledning till olyckorna som varit.
Edit: Stavning.
Edit: Stavning.
Senast redigerad av danei 30 maj 2012, 17:37:14, redigerad totalt 1 gång.
-
Mindmapper
- Inlägg: 7233
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
Oavsett 3-poligt eller 4-poligt utförande är ändå metallhandskarna livsfarliga. När du drar isär dom blir det avbrott i jorden innan spänningen bryts. Håller du då ena delen av handsken med en hand och den andra med den andra handen går eventuell jordström genom kroppen. Såvida du inte har isolerande skikt på händerna.
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
Har man inte en fulkoppling där ström går i jorden så med för inte det en så stor risk. I kombination med jordfelsbrytare är det helt ofarligt. Men visst byt ut dem, om inte annat för att det är smidigt att hålla sig till standard.