Det absoluta kravet är antingen femledare grov nog för de säkringar o.s.v. som matar ledningen, eller fyrledare med minst 10mm2 PEN.-=Fullmoon=- skrev:4x10 eller 5x10 är det som gäller idag bor du i äldre hus så är det nog bara 3x6plus 6 som du har in. Ska nämna att kabel är snuskigt dyrt dessutom!
Hur ser förhållandena ut i lokalen?
En rekomendation är att ha så grov area att ledningarna tål den högsta säkring man kan säkra upp till med de säkringshållare för matningen till anläggningen, t.ex. om det är vanlig DZ-II-gänga så är max 25A och då är 6mm2 (för alla ledare vid femledare och för faserna vid fyrledare) rekomendationen.
Ett tips är att fråga på eldelen på forumet på byggahus.se. Där finns också en klistrad tråd med ett program för att räkna på utlösningsvillkoret.
Kan det kanske vara så att dessa prefabricerade huselement räknas som "apparater" och är CE-märkta?xxargs skrev:Om det skulle vara förbjudet med förläggning utförd av icke elbehöriga så skulle tex. kabel i prefabricerade huselement inte vara tillåten etc.
Knäppt nog så finns det inga formella behörighetskrav för att tillverka en apparat och sätta på ett CE-märke på den (däremot är man ansvarig för att den faktiskt uppfyller CE-kraven). Du får alltså tillverka t.ex. ett stort högspänningsställverk och skicka iväg till en kund men samtidigt får du inte montera upp ett extra vägguttag själv...
Vad gäller behörighetskraven så är det dessutom så att elinstallationer måste göras antingen av någon med behörighet eller någon som är anställd i samma företag som den med behörighet. (Jag är osäker på om det finns specialregler för t.ex. bemanningsbranschen). Det gör att i ett byggföretag med en behörig elektriker och en snickare så får snickaren spika upp rören/slangarna eller för den delen göra hela elinstallationen om den behöriga elektrikern ger okej, däremot funkar inte samma arbetsuppdelning när snickaren och elektrikern på sin fritid bjuder på att göra ett arbete åt en förening eller några släktingar...
Nej, närmaste CEE-uttag är 16 respektive 32A. Perilexuttagen som normalt bara används för spisar (men i princip är okej till vad som helst) är på 16 respektive 25A. Samma 16A och 25A gällde även de gamla olagliga och rejält farliga platta "SEMKO"-uttagen.janaf skrev:Förresten, finns det över huvud taget 20A uttag?
Det hindrar dock inte att man använder 20A avsäkring till ett 25/32A-uttag för att driva en maskin som behöver 20A. Likaså kan man behöva 20A TILL en central för att mata flera 10A-grupper...