Får man dra el från undercentral till ny.......

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1596
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av CPMS »

Det som ställer till det lite strikt juridiskt är att eftersom ex. VP-rören SKA läggas av en behörig installatör kan inte någon godkänna förläggningen om den är gjord av ej behörig installatör eller tänker jag helt fel nu. :)
metric
Inlägg: 792
Blev medlem: 16 maj 2010, 11:04:52

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av metric »

Du tänker helt rätt.
Till och med att med grävmaskin gräva ner kabel kräver behörighet.
janaf
EF Sponsor
Inlägg: 2275
Blev medlem: 14 september 2009, 14:51:03
Ort: Stockhom Söder

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av janaf »

Hur det än gör så måste du ha kablar som klarar säkringens storlek, dvs kabeln 1-2 måste klara 32A (som 1 är säkrat för).

Förresten, finns det över huvud taget 20A uttag?

Billigaste lösningen (om 1-2 klarar 32A), är kanske att sätta upp en ny central vid 2 och dra en skarvsladd till 3. Då är det inte mycket som elektrikern behöver göra.

Du kan ju också sätta en 32A vid 2 och sedan en 20A eller 16A "byggcentral" vid 3, alternativt 32A skarvkabel till 3.....
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av xxargs »

Om det skulle vara förbjudet med förläggning utförd av icke elbehöriga så skulle tex. kabel i prefabricerade huselement inte vara tillåten etc.

Sedan är det givetvis elektrikern sak att kolla att utlösningsvillkoret är uppfyllt när det gäller kabeldimmensionering och kabellängder, val av kabel etc. då om alla som drar kabel i tex. ett husbygge om de måste vara certifierade elektriker så skulle det bli väldigt dyrt. Det tror jag knappast görs i praktiken utan det delegeras nedåt, men en ansvarig elektriker måste ändå stå ansvarig för detta i slutändan, vilket inte är samma sak som att han måste borra och förlägga varenda PV-rör och dra sladd i dessa.
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av DW »

-jaha, det var ju solklart då :humm:
VP rör blir nog bäst i mitt fall. Vi får se vad el-mannen säger på måndag vad gäller central 1 eller 2.
Viktigast var att få lite nya idéer :tumupp:
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1596
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av CPMS »

Är dom seriösa har dom nog behöriga installatörer på prefab-fabriken.

För att dimensionera kablar, räkna på kortslutningseffekt måste man personligen ha Allmän behörighet och kan även stå som elansvarig för eljobben på en firma, vi vanliga elektriker jobbar mao. utan personlig behörighet utan arbetar under någon annans behörighet och översyn.

Certifierad elektriker blir man om man är med i facket och slutfört lärlingstiden, dvs. det är en typ av yrkesbevis som i slutändan inte är värt något förutom plastkortet som kan användas som isskrapa.


Visst blev det solklart. :)
Går ju inte att svara på hur bästa installationen ska göras utan att titta på anläggningen på plats.
Olle61
Inlägg: 370
Blev medlem: 26 februari 2009, 18:04:25

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av Olle61 »

xxargs skrev:Om det skulle vara förbjudet med förläggning utförd av icke elbehöriga så skulle tex. kabel i prefabricerade huselement inte vara tillåten etc.
Det är ju lite intressant... Personen behöver ju inte ha behörighet men någon anställd i företaget måste ha, och han står för allt som företaget gör. En husfabrik kan ju absolut ha någon behörig anställd.
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av DW »

CPMS
Det du beskriver om behörighet stämmer helt, han som kommer till mej har allmän behörighet.

Var nere o läste på kablarna.
Kabel mellan central 1--2 heter EKKJ 3 x 6 F3 1kV
Nya kabeln som ej är monterad är en AC3 N1XV-R 5G6 0,6/1kV
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1596
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av CPMS »

Då är matningen till central 2 endera en gammal installation eller en felaktig, ligger matningen till central 2 avsäkrad i central 1 eller är matningen till central 2 inkopplad på matningen till central 1?

3x6mm² tyder på 4-ledar system med 6mm² PEN-ledare och jag vet faktiskt inte hur man ska göra om man drar en huvudledning från central 2 eftersom idag ska det vara 10mm² PEN men det borde din elektriker veta, han har ju gått kursen. :)

Troligtvis vill han dra matningen till central 3 som gruppledning från central 1 för att slippa röra matningen till cental 2 och ev. byta ut den till 10mm².

Huvudledare kallas kabeln om den kopplas före centralen, ligger kabeln avsäkrad i centralen kallas den gruppledning.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av prototypen »

Är det 6 mm2 till central 2 så får du direkt (före huvudbrytaren) skarva på din 5G6. Går även att skarva utanför i dosa eller lägga på "skenorna" Då bryter HB 2 även central 3.

MEN räcker din 5G6 så dra den från central 1. N1XV är en modernare kabel och du får TN-S, att skyddsjord och nolla är skilda åt.
Drar du från central 2 så är det gemensam skyddsjord och nolla (PEN) mellan 1 o 2.
I nyinstallation idag SKA PEN vara 10 mm2. Inget krav dock att ändra i befintliga installationer.

Protte
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1596
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av CPMS »

Så om jag fattar dig rätt så är det OK att dra en NY matning från central 2 till 3 med 6mm² PEN-ledare?

Matningen till 2 är ju EKKJ 3x6 (+6) och den kan ju bara vara kopplad enl. 4-ledarsystem för annars har man gått från 5-ledar system (gruppledning) till 4-ledarsystem och det får man inte.

Kan bli lite knepigt när olika standarder krockar.
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av DW »

ja, knepigt värre. Kabeln mellan 1--2 är dragen -1983 och jag TROR det var okey då?
Det slutar väl med att jag får borra i alla dessa väggar o gå långa vägen.

Då kommer en ny fråga.
Borra får jag ju göra själv. Skall en kabel som går egenom en betongvägg vara förlaggd i något ytterhölje -typ rör av plast.
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1596
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av CPMS »

Då är installationen OK för 10mm² kravet kom nog senare.

Om det är en homogen vägg (och det får vi nästa säga att betong är) behövs inget rör men det skadar inte så länge du inte ska brandtäta, då får du inte ha något rör förutom specialrör som tätar sig själv vid brand..
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av prototypen »

Nej det är inte tillåtet att dra en endaste PEN med 6 mm2, den ska vara 10.
Då 83 var det tillåtet med 6 mm2 och den behöver inte bytas MEN som jag skrev tidigare bättre med ny kabel från ettan.

Nej du behöver inte något rör genom väggen om inget kan skada kabeln. N1XV är så pass tuff att man får gräva ned den i marken med stenar och sånt.

Protte
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Inlägg av DW »

Marcus, Protte

Mången tack :tumupp: :tumupp:
Skriv svar