Får man dra el från undercentral till ny.......
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
Det som ställer till det lite strikt juridiskt är att eftersom ex. VP-rören SKA läggas av en behörig installatör kan inte någon godkänna förläggningen om den är gjord av ej behörig installatör eller tänker jag helt fel nu. 
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
Du tänker helt rätt.
Till och med att med grävmaskin gräva ner kabel kräver behörighet.
Till och med att med grävmaskin gräva ner kabel kräver behörighet.
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
Hur det än gör så måste du ha kablar som klarar säkringens storlek, dvs kabeln 1-2 måste klara 32A (som 1 är säkrat för).
Förresten, finns det över huvud taget 20A uttag?
Billigaste lösningen (om 1-2 klarar 32A), är kanske att sätta upp en ny central vid 2 och dra en skarvsladd till 3. Då är det inte mycket som elektrikern behöver göra.
Du kan ju också sätta en 32A vid 2 och sedan en 20A eller 16A "byggcentral" vid 3, alternativt 32A skarvkabel till 3.....
Förresten, finns det över huvud taget 20A uttag?
Billigaste lösningen (om 1-2 klarar 32A), är kanske att sätta upp en ny central vid 2 och dra en skarvsladd till 3. Då är det inte mycket som elektrikern behöver göra.
Du kan ju också sätta en 32A vid 2 och sedan en 20A eller 16A "byggcentral" vid 3, alternativt 32A skarvkabel till 3.....
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
Om det skulle vara förbjudet med förläggning utförd av icke elbehöriga så skulle tex. kabel i prefabricerade huselement inte vara tillåten etc.
Sedan är det givetvis elektrikern sak att kolla att utlösningsvillkoret är uppfyllt när det gäller kabeldimmensionering och kabellängder, val av kabel etc. då om alla som drar kabel i tex. ett husbygge om de måste vara certifierade elektriker så skulle det bli väldigt dyrt. Det tror jag knappast görs i praktiken utan det delegeras nedåt, men en ansvarig elektriker måste ändå stå ansvarig för detta i slutändan, vilket inte är samma sak som att han måste borra och förlägga varenda PV-rör och dra sladd i dessa.
Sedan är det givetvis elektrikern sak att kolla att utlösningsvillkoret är uppfyllt när det gäller kabeldimmensionering och kabellängder, val av kabel etc. då om alla som drar kabel i tex. ett husbygge om de måste vara certifierade elektriker så skulle det bli väldigt dyrt. Det tror jag knappast görs i praktiken utan det delegeras nedåt, men en ansvarig elektriker måste ändå stå ansvarig för detta i slutändan, vilket inte är samma sak som att han måste borra och förlägga varenda PV-rör och dra sladd i dessa.
- DW
- Inlägg: 2497
- Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
- Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
- Kontakt:
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
-jaha, det var ju solklart då
VP rör blir nog bäst i mitt fall. Vi får se vad el-mannen säger på måndag vad gäller central 1 eller 2.
Viktigast var att få lite nya idéer
VP rör blir nog bäst i mitt fall. Vi får se vad el-mannen säger på måndag vad gäller central 1 eller 2.
Viktigast var att få lite nya idéer
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
Är dom seriösa har dom nog behöriga installatörer på prefab-fabriken.
För att dimensionera kablar, räkna på kortslutningseffekt måste man personligen ha Allmän behörighet och kan även stå som elansvarig för eljobben på en firma, vi vanliga elektriker jobbar mao. utan personlig behörighet utan arbetar under någon annans behörighet och översyn.
Certifierad elektriker blir man om man är med i facket och slutfört lärlingstiden, dvs. det är en typ av yrkesbevis som i slutändan inte är värt något förutom plastkortet som kan användas som isskrapa.
Visst blev det solklart.
Går ju inte att svara på hur bästa installationen ska göras utan att titta på anläggningen på plats.
För att dimensionera kablar, räkna på kortslutningseffekt måste man personligen ha Allmän behörighet och kan även stå som elansvarig för eljobben på en firma, vi vanliga elektriker jobbar mao. utan personlig behörighet utan arbetar under någon annans behörighet och översyn.
Certifierad elektriker blir man om man är med i facket och slutfört lärlingstiden, dvs. det är en typ av yrkesbevis som i slutändan inte är värt något förutom plastkortet som kan användas som isskrapa.
Visst blev det solklart.
Går ju inte att svara på hur bästa installationen ska göras utan att titta på anläggningen på plats.
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
Det är ju lite intressant... Personen behöver ju inte ha behörighet men någon anställd i företaget måste ha, och han står för allt som företaget gör. En husfabrik kan ju absolut ha någon behörig anställd.xxargs skrev:Om det skulle vara förbjudet med förläggning utförd av icke elbehöriga så skulle tex. kabel i prefabricerade huselement inte vara tillåten etc.
- DW
- Inlägg: 2497
- Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
- Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
- Kontakt:
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
CPMS
Det du beskriver om behörighet stämmer helt, han som kommer till mej har allmän behörighet.
Var nere o läste på kablarna.
Kabel mellan central 1--2 heter EKKJ 3 x 6 F3 1kV
Nya kabeln som ej är monterad är en AC3 N1XV-R 5G6 0,6/1kV
Det du beskriver om behörighet stämmer helt, han som kommer till mej har allmän behörighet.
Var nere o läste på kablarna.
Kabel mellan central 1--2 heter EKKJ 3 x 6 F3 1kV
Nya kabeln som ej är monterad är en AC3 N1XV-R 5G6 0,6/1kV
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
Då är matningen till central 2 endera en gammal installation eller en felaktig, ligger matningen till central 2 avsäkrad i central 1 eller är matningen till central 2 inkopplad på matningen till central 1?
3x6mm² tyder på 4-ledar system med 6mm² PEN-ledare och jag vet faktiskt inte hur man ska göra om man drar en huvudledning från central 2 eftersom idag ska det vara 10mm² PEN men det borde din elektriker veta, han har ju gått kursen.
Troligtvis vill han dra matningen till central 3 som gruppledning från central 1 för att slippa röra matningen till cental 2 och ev. byta ut den till 10mm².
Huvudledare kallas kabeln om den kopplas före centralen, ligger kabeln avsäkrad i centralen kallas den gruppledning.
3x6mm² tyder på 4-ledar system med 6mm² PEN-ledare och jag vet faktiskt inte hur man ska göra om man drar en huvudledning från central 2 eftersom idag ska det vara 10mm² PEN men det borde din elektriker veta, han har ju gått kursen.
Troligtvis vill han dra matningen till central 3 som gruppledning från central 1 för att slippa röra matningen till cental 2 och ev. byta ut den till 10mm².
Huvudledare kallas kabeln om den kopplas före centralen, ligger kabeln avsäkrad i centralen kallas den gruppledning.
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
Är det 6 mm2 till central 2 så får du direkt (före huvudbrytaren) skarva på din 5G6. Går även att skarva utanför i dosa eller lägga på "skenorna" Då bryter HB 2 även central 3.
MEN räcker din 5G6 så dra den från central 1. N1XV är en modernare kabel och du får TN-S, att skyddsjord och nolla är skilda åt.
Drar du från central 2 så är det gemensam skyddsjord och nolla (PEN) mellan 1 o 2.
I nyinstallation idag SKA PEN vara 10 mm2. Inget krav dock att ändra i befintliga installationer.
Protte
MEN räcker din 5G6 så dra den från central 1. N1XV är en modernare kabel och du får TN-S, att skyddsjord och nolla är skilda åt.
Drar du från central 2 så är det gemensam skyddsjord och nolla (PEN) mellan 1 o 2.
I nyinstallation idag SKA PEN vara 10 mm2. Inget krav dock att ändra i befintliga installationer.
Protte
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
Så om jag fattar dig rätt så är det OK att dra en NY matning från central 2 till 3 med 6mm² PEN-ledare?
Matningen till 2 är ju EKKJ 3x6 (+6) och den kan ju bara vara kopplad enl. 4-ledarsystem för annars har man gått från 5-ledar system (gruppledning) till 4-ledarsystem och det får man inte.
Kan bli lite knepigt när olika standarder krockar.
Matningen till 2 är ju EKKJ 3x6 (+6) och den kan ju bara vara kopplad enl. 4-ledarsystem för annars har man gått från 5-ledar system (gruppledning) till 4-ledarsystem och det får man inte.
Kan bli lite knepigt när olika standarder krockar.
- DW
- Inlägg: 2497
- Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
- Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
- Kontakt:
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
ja, knepigt värre. Kabeln mellan 1--2 är dragen -1983 och jag TROR det var okey då?
Det slutar väl med att jag får borra i alla dessa väggar o gå långa vägen.
Då kommer en ny fråga.
Borra får jag ju göra själv. Skall en kabel som går egenom en betongvägg vara förlaggd i något ytterhölje -typ rör av plast.
Det slutar väl med att jag får borra i alla dessa väggar o gå långa vägen.
Då kommer en ny fråga.
Borra får jag ju göra själv. Skall en kabel som går egenom en betongvägg vara förlaggd i något ytterhölje -typ rör av plast.
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
Då är installationen OK för 10mm² kravet kom nog senare.
Om det är en homogen vägg (och det får vi nästa säga att betong är) behövs inget rör men det skadar inte så länge du inte ska brandtäta, då får du inte ha något rör förutom specialrör som tätar sig själv vid brand..
Om det är en homogen vägg (och det får vi nästa säga att betong är) behövs inget rör men det skadar inte så länge du inte ska brandtäta, då får du inte ha något rör förutom specialrör som tätar sig själv vid brand..
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Får man dra el från undercentral till ny.......
Nej det är inte tillåtet att dra en endaste PEN med 6 mm2, den ska vara 10.
Då 83 var det tillåtet med 6 mm2 och den behöver inte bytas MEN som jag skrev tidigare bättre med ny kabel från ettan.
Nej du behöver inte något rör genom väggen om inget kan skada kabeln. N1XV är så pass tuff att man får gräva ned den i marken med stenar och sånt.
Protte
Då 83 var det tillåtet med 6 mm2 och den behöver inte bytas MEN som jag skrev tidigare bättre med ny kabel från ettan.
Nej du behöver inte något rör genom väggen om inget kan skada kabeln. N1XV är så pass tuff att man får gräva ned den i marken med stenar och sånt.
Protte