Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Hej,
En polare till mig arbetar på ett eventföretag och har en monter som ger potentiella kunder en stöt då de tar i delar av bygget efter att ha släntrat runt på mässgolvet.
Det är det vita bordet i mitten som ger stötar.
Så här är beskrivningen jag fick: "Under trägolvet ligger det frigolit där kablar är nedfrästa tlll alla enheter. Ytan på montern är lackad metal/plåt. Mässgolvet utanför montern är textilplattor."
Förra året fanns troligen ingen jordning alls (då fick folk stötar) men i år har alla metalldelar jordats, finns det något mer som ni tror man kan göra? Den ska monteras nästa vecka och min vän är lite orolig, det är han som får skit om det gnistrar!
Här är en skiss:
En polare till mig arbetar på ett eventföretag och har en monter som ger potentiella kunder en stöt då de tar i delar av bygget efter att ha släntrat runt på mässgolvet.
Det är det vita bordet i mitten som ger stötar.
Så här är beskrivningen jag fick: "Under trägolvet ligger det frigolit där kablar är nedfrästa tlll alla enheter. Ytan på montern är lackad metal/plåt. Mässgolvet utanför montern är textilplattor."
Förra året fanns troligen ingen jordning alls (då fick folk stötar) men i år har alla metalldelar jordats, finns det något mer som ni tror man kan göra? Den ska monteras nästa vecka och min vän är lite orolig, det är han som får skit om det gnistrar!
Här är en skiss:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Prova att sätta in en luftfuktare i montern eller byt golv.
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Tack för tipsen!
Den ska stå i globen utan väggar så luftfuktaren funkar inte även om det hade varit den bästa idén!
Byta golv, tror du det kan ha att göra med att parketten är lackad/plastbelagd eller kan det bli så med trägolv också?
Det blir nog svårt det med, golvet är tydligen en integrerad del av designen, jag förslog någon ledande matta/färg men det gick inte. Svårt när oförutsedda saker som detta händer och det är designe(r)n som styr!
Den ska stå i globen utan väggar så luftfuktaren funkar inte även om det hade varit den bästa idén!
Byta golv, tror du det kan ha att göra med att parketten är lackad/plastbelagd eller kan det bli så med trägolv också?
Det blir nog svårt det med, golvet är tydligen en integrerad del av designen, jag förslog någon ledande matta/färg men det gick inte. Svårt när oförutsedda saker som detta händer och det är designe(r)n som styr!
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Interi ... ans-36608/
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162990973
http://www.kjell.com/Sok?query=antistat
Fast det borde finnas bättre produkter som är mer anpassade.
Luftfuktaren kan fungera även om det är öppen yta.
Här är kanske de bästa tipsen:
http://www.svalander.se/shoppen/ljudfoe ... g/antistat
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162990973
http://www.kjell.com/Sok?query=antistat
Fast det borde finnas bättre produkter som är mer anpassade.
Luftfuktaren kan fungera även om det är öppen yta.
Här är kanske de bästa tipsen:
http://www.svalander.se/shoppen/ljudfoe ... g/antistat
- Mediespecialist
- Inlägg: 479
- Blev medlem: 18 oktober 2010, 18:43:24
- Ort: Kalmar
- Kontakt:
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Helt klart golvet... Byt till en oljad parkett istället för ett laminatgolv om det går.
/Petter
/Petter
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Jag tror inte det går att byta golvet, tidsmässigt! Jag tror luftfuktare hjälper mer än medlen, känns som det kan bli lite halt av dom också!
Ska åka ut och kolla på tisdag eller onsdag och se om de har löst något med jordningarna.
Tack för alla tips!
Ska åka ut och kolla på tisdag eller onsdag och se om de har löst något med jordningarna.
Tack för alla tips!
- Mediespecialist
- Inlägg: 479
- Blev medlem: 18 oktober 2010, 18:43:24
- Ort: Kalmar
- Kontakt:
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Jag har bitvis samma problem på delar av jobbet och jag försökt jorda med det löste
inte mina problem. Går inte golvet att byta så prova någon ledande vax/ytbehandling.
/ Petter
inte mina problem. Går inte golvet att byta så prova någon ledande vax/ytbehandling.
/ Petter
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Ok, får kolla upp det. Eller be dom kolla upp snarare, tror inte jag är skapt till ESD-konsult men man vill ju hjälpa en desperat vän om man kan!
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Det kan uppstå problem med att folk får kraftigare stötar om plåten är jordad direkt mot jorden.
Det som man då bör göra är att jorda via ett motstånd på mellan 100k och 10M för att sänka urladdningshastigheten. Det är så man gör med ESD-ytor för att minimera uppladdning och urladdningar.
Att folk fick stötar innan kan ha varit att metallen var redan jordad via något som står på ytan eller som är fastskruvad och har kontakt mot elnätets jord.
/// Marcus
Det som man då bör göra är att jorda via ett motstånd på mellan 100k och 10M för att sänka urladdningshastigheten. Det är så man gör med ESD-ytor för att minimera uppladdning och urladdningar.
Att folk fick stötar innan kan ha varit att metallen var redan jordad via något som står på ytan eller som är fastskruvad och har kontakt mot elnätets jord.
/// Marcus
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Hade samma problem på jobbet, byte då till riktiga ESD-skor och då försvann problemet.
SÅ jag föreslår också att byta golv, att jorda allt kan göra det värre.
För folk laddar upp sig när dom går på golvet. Du ska ha ett golv som är lätt konduktivt.
Du kan testa ESD-polish för att under kortare tid för elektrisk avledning..
http://shop.armeka.se/skyddsprodukter-f ... 143-1.aspx
SÅ jag föreslår också att byta golv, att jorda allt kan göra det värre.
För folk laddar upp sig när dom går på golvet. Du ska ha ett golv som är lätt konduktivt.
Du kan testa ESD-polish för att under kortare tid för elektrisk avledning..
http://shop.armeka.se/skyddsprodukter-f ... 143-1.aspx
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Tack än en gång för tipsen!
Jag ska höra om de som jordat montern använt motstånd till jord, tänkte inte på det!
Ber dom kolla armeka också!
Jag ska höra om de som jordat montern använt motstånd till jord, tänkte inte på det!
Ber dom kolla armeka också!
- JimmyAndersson
- Inlägg: 26680
- Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
- Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
- Kontakt:
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
En del vanliga rengöringsmedel (typ Ajax) brukar vara avjoniserande och det hjälper på samma sätt som luftfuktare. 
(Till mindre grejer har jag använt vanligt fönsterputs, men just det kanske skulle "nötas" bort snabbt i det här fallet.)
ESD-polish fungerar som sagt också bra.
I värsta fall får ni hoppas att det regnar ute...
(Till mindre grejer har jag använt vanligt fönsterputs, men just det kanske skulle "nötas" bort snabbt i det här fallet.)
ESD-polish fungerar som sagt också bra.
I värsta fall får ni hoppas att det regnar ute...
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Det blir i stort sett en Van de Graaff-generator, då varken textil och i synnerhet frigolit leder elektricitet speciellt bra.dar303 skrev:Under trägolvet ligger det frigolit
Metallskivor (tryckplåt?) ihopkopplade med resistanser kanske vore något?
Vad består mässgolvet av?
- JimmyAndersson
- Inlägg: 26680
- Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
- Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
- Kontakt:
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
"Det blir i stort sett en Van de Graaff-generator"
Javisst. Alla har ju sett det stora vita klotet. Utan det, ingen gnista.
Javisst. Alla har ju sett det stora vita klotet. Utan det, ingen gnista.
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Www.armeka.se, esd stripper samt esd polish på befintligt golv. Kanske????