Hur tänka kring strömförbrukning?
- PoorCadaver
- Inlägg: 506
- Blev medlem: 14 september 2011, 08:23:23
- Ort: Örebro
- Kontakt:
Hur tänka kring strömförbrukning?
Hej!
Jag ska koppla 12 st aktiva högtalare till ett antal strömuttag på jobbet. Vardera högtalare har 80VA power consumtion. Hur ska jag tänka kring strömförsörjning? Hur vet jag att elcentralen klarar av belastningen?
/Jonas
Jag ska koppla 12 st aktiva högtalare till ett antal strömuttag på jobbet. Vardera högtalare har 80VA power consumtion. Hur ska jag tänka kring strömförsörjning? Hur vet jag att elcentralen klarar av belastningen?
/Jonas
Re: Hur tänka kring strömförbrukning?
80VA var ju inte så hemskt, det lär inte vara något större problem...
- PoorCadaver
- Inlägg: 506
- Blev medlem: 14 september 2011, 08:23:23
- Ort: Örebro
- Kontakt:
Re: Hur tänka kring strömförbrukning?
Ja det är svårt att säga utan att veta hur lasten ser ut, men säg en 120W glödlampa så borde det vara lungt...
(troligtvis med bra marginal då...)
(troligtvis med bra marginal då...)
Re: Hur tänka kring strömförbrukning?
Räkna ström.
Jag antar att det är 230 V? 80 VA ger då 80/230 = 0,35 A per högtalare. En normal gruppsäkring på 10 A borde alltså klara att mata 28 högtalare (troligen mer, eftersom de knappast drar max hela tiden).
Jag antar att det är 230 V? 80 VA ger då 80/230 = 0,35 A per högtalare. En normal gruppsäkring på 10 A borde alltså klara att mata 28 högtalare (troligen mer, eftersom de knappast drar max hela tiden).
Re: Hur tänka kring strömförbrukning?
80 VA kontinuerligt ??
Begreppet 'VA' är för skenbar effekt och är bekvämt att räkna på när det gäller dimensionering av kablar och säkringar - du tar sammanlagda antal VA inkopplad på säkringen genom 230 Volt så får du strömmen.
dvs.
U = spänning i Volt
I = ström i Ampere
P= effekt, i det här fallet VA
använd effektlagen P=U*I
och omstuvat:
I = P/U = (12 * 80 VA) /230 Volt = 960 VA / 230 Volt = 4.174 Ampere
Med andra ord en 10 amperesäkring bör räcka mer än väl även om du matar alla dessa på samma säkring.
Begreppet 'VA' är för skenbar effekt och är bekvämt att räkna på när det gäller dimensionering av kablar och säkringar - du tar sammanlagda antal VA inkopplad på säkringen genom 230 Volt så får du strömmen.
dvs.
U = spänning i Volt
I = ström i Ampere
P= effekt, i det här fallet VA
använd effektlagen P=U*I
och omstuvat:
I = P/U = (12 * 80 VA) /230 Volt = 960 VA / 230 Volt = 4.174 Ampere
Med andra ord en 10 amperesäkring bör räcka mer än väl även om du matar alla dessa på samma säkring.
Re: Hur tänka kring strömförbrukning?
Jo, det bör nog påpekas ännu tydligare att de där 80 VA är vad den MAX kan dra. Vid normal användning drar den antagligen bara en bråkdel.
Kravet är att en apparat aldrig får dra mer än vad den är märkt med, men det finns inget krav att den måste dra så mycket.
En pryl som drar 50 VA är det alltså helt ok att märka med 100 VA. Den kommer aldrig att dra 100 VA, så den kommer aldrig att dra mer än vad den är märkt med.
Det är ok att märka den med 500 VA också.
Så egentligen är det vettigaste att först och främst mäta vad grejerna drar. Men i det här fallet finns det ju marginal så det är ingen direkt vinst med att mäta.
Kravet är att en apparat aldrig får dra mer än vad den är märkt med, men det finns inget krav att den måste dra så mycket.
En pryl som drar 50 VA är det alltså helt ok att märka med 100 VA. Den kommer aldrig att dra 100 VA, så den kommer aldrig att dra mer än vad den är märkt med.
Det är ok att märka den med 500 VA också.
Så egentligen är det vettigaste att först och främst mäta vad grejerna drar. Men i det här fallet finns det ju marginal så det är ingen direkt vinst med att mäta.
- PoorCadaver
- Inlägg: 506
- Blev medlem: 14 september 2011, 08:23:23
- Ort: Örebro
- Kontakt:
Re: Hur tänka kring strömförbrukning?
Det största problemet som antagligen är dimensionerande i det aktuella fallet är ju sannolikt inkopplingsströmmen. Man vill ju inte att säkringen skall gå t.ex. när strömmen kommer tillbaka efter ett strömavbrott.
Beroende på om det är skruvproppar eller automatsäkringar och vilken karakteristik dessa i så fall har så skulle jag gissa på att man i "värsta" fallet med B-karakteristik kanske kan behöva dela upp det på två 10A grupper.
//B1N4RY
Beroende på om det är skruvproppar eller automatsäkringar och vilken karakteristik dessa i så fall har så skulle jag gissa på att man i "värsta" fallet med B-karakteristik kanske kan behöva dela upp det på två 10A grupper.
//B1N4RY