Problem med nödljusstrålkastare

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
olapola
Inlägg: 9
Blev medlem: 13 mars 2012, 11:18:11

Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av olapola »

Hej

Vi har satt upp en LED-handstrålkastare i ett ställverk med tillhörande AC/DC-batterieliminator. Problemet är att när strömmen bryts så skall den tändas upp inom 1sekund. Detta händer inte då det ligger kvar ström i batterieliminatorn i ca. 8 sekunder.

Finns det någon som har en bra idé om hur man kan lösa detta problem?

Produkten i fråga:

http://kamic.se/pdf/HandyLED.pdf
Användarvisningsbild
Meduza
EF Sponsor
Inlägg: 10718
Blev medlem: 30 april 2005, 22:48:05
Ort: Ekerö, Stockholm
Kontakt:

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av Meduza »

Någon form av bleed-resistor som laddar ur laddaren snabbare?

Kommer naturligtvis att bränna effekt även när det inte är strömavbrott.

Alternativt ett 230V-relä som är aktiverat av uttaget brevid...
olapola
Inlägg: 9
Blev medlem: 13 mars 2012, 11:18:11

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av olapola »

Det finns ingen typ av batterieliminator som stänger strömmen helt när primärsidan fösvinner?
Nerre
Inlägg: 27410
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av Nerre »

De flesta gör inte det eftersom det inte är en särskilt nödvändig funktion. Det sitter ju nästan alltid nån form av kondensatorer i nätdelen (om inte annat glättningskondingar på sekundärsidan) och man vill att den skall vara immun mot kortvariga avbrott.

Det enklaste är väl att sätta ett relä i serie med sladden från laddaren, och driva det relät från nätspänningen. Men även om det är enklaste lösningen är det ju inte direkt simpelt att göra...
olapola
Inlägg: 9
Blev medlem: 13 mars 2012, 11:18:11

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av olapola »

Jo de har ju varit den enda lösningen, men de känns sådär att behöva sätta upp en extra "låda" med ett relä för att den skall tändas på en gång. Finns det vissa typer som håller strömmen kvar länge/kortare tid?-
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av xxargs »

ställt fråga till leverantören av lamporna ??
olapola
Inlägg: 9
Blev medlem: 13 mars 2012, 11:18:11

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av olapola »

Ja dom skulle återkomma under dagen så jag väntar på att dom ska höra av sig. Tänkte bara kolla om det fanns någon här som hade någon bra idé
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15864
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av mrfrenzy »

"Problemet" är ju att laddkretsen drar väldigt lite ström när lampan redan är fulladdad, jag tror det blir svårt att finna en batterieliminator som slår ifrån snabbare med så låg belastning. Ett alternativ kanske kan vara att montera en liten lampa på sladden som indikerar att ström finns? Denna kommer då också tömma kondensatorn snabbare.

Annars fråga leverantören om dom har någon bättre nödbelysning som tänder direkt.
olapola
Inlägg: 9
Blev medlem: 13 mars 2012, 11:18:11

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av olapola »

Nästan så att man ska göra en egen eliminator med inbyggt relä på 230v som bryter utågende 9v när primärsidan försvinner.
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av xxargs »

eller så sniffar man på växelströmmen före likritarbryggan och med egen likriktarbrygga utan glättning eller minimal konding matar ett relä.

sedan fins det kanske redan en sensorkrets som mäter inkommande spänning i lampan och den kanske har en pot som kan ställa om brytspänningen så att den aktiveras när inkommade spänning sjunkit mindre och därmed blir snabbare
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15864
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av mrfrenzy »

Att bygga en sådan och få den godkänd för EMC, CE osv blir mycket dyrt.

Jag hade tagit en liten din-kapsling och monterat nätaggretat samt relä i denna.
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av xxargs »

Visst fasen, väggvårtan kanske är av switchad typ... (det är sådana lampor i dom utrymmen jag springer i - dock har jag för mig att tändtiden är mycket kortare, inom sekundregionen på dessa)

lyxet med utrymmen/väggyta att sätta extra skåp/kapsling finns knappast i dom utrymmen jag springer i... där får man vara glad om man ens har vägguttag att ansluta sig emot och oftast brukar man få dra 5 m skarvkabel tvärs över rummen - mer att bära i redan tung packning...

i dom fallen med krav på snabb respons måste lösningen göras i lampan eller nätadaptern eller på sin höjd en liten burk på sladden mellan - har man tur så är det bara en justeringssak.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17805
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av grym »

switchad väggvårta, mycket mindre konding på utgående
och en lysdiod som lyser hela tiden på väggvårtans spänning, bör funka
Användarvisningsbild
Sinumerik
Inlägg: 612
Blev medlem: 28 februari 2005, 12:50:24
Ort: Medelpad

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av Sinumerik »

olapola skrev:Hejhttp://kamic.se/pdf/HandyLED.pdf
Det där är ju ingen nödbelysning utan en lampa som tänds (efter 8 sek :vissla: ) vid strömavbrott...
Användarvisningsbild
PHermansson
EF Sponsor
Inlägg: 4340
Blev medlem: 22 december 2004, 00:46:38
Ort: Särestad Grästorp
Kontakt:

Re: Problem med nödljusstrålkastare

Inlägg av PHermansson »

Den lampa jag har här tänds i princip omedelbart. Den säljs på Clas Ohlson, laddaren sitter direkt i vägguttaget, är induktiv och fungerar även som lamphållare. Lyser svagt blått (en led) vid normal drift, när strömmen går tänder den alla 20(?) vita led. En helt underbar uppfinning :)

http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =164873784