Trefas jordfel i IT-system, vad händer egentligen?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35940
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Trefas jordfel i IT-system, vad händer egentligen?

Inlägg av säter »

mjv skrev:I ett 500V ställverk mäter jag R, S och T till jord och får då ca 420V, 100V och 460V.
Förstår att S jordar någonstans, men varför just 100 volt?
Måste verkligen S jorda?
Blir det inte detta fenomen om förbrukaren snedbelastar kraftigt?
Eller har jag fattat helt galet?
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Trefas jordfel i IT-system, vad händer egentligen?

Inlägg av prototypen »

Tydligen så finns det ingen nolla i 500V system utan det är ren trefas bara för motordrift och då blir det alltid symetriskt.
MEN om nu 500 volten flyter så kommer ett jordfel inte påverka driften utan kan åtgärdas vid tillfälle.
Har nu TS 100 volt så tyder det på en liten läckström och inte på kortslutning, det blir en sorts snedbelastning.

Ta ett exempel en helt vanlig radioapparat måste vara dubbelisolera =flytande.
Ta nu en ledare ansluten till skyddsjord koppla den till minus i nätdelen, kommer något att hända?
Flytta ledaren till plus, händer något nu då?

Protte
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35940
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Trefas jordfel i IT-system, vad händer egentligen?

Inlägg av säter »

#det är ren trefas bara för motordrift och då blir det alltid symetriskt.#

Jag hänger inte med riktigt här.
Nog lär det väl bli asymetrisk belastning om man ansluter tex en D-kopplad elpatron, med olika effekt i respektive slinga?
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Trefas jordfel i IT-system, vad händer egentligen?

Inlägg av prototypen »

Trodde du menade enfas snedbelastning.

Nej relativt skyddsjord har det ingen betydelse om du snedlastar mellan faserna, huvudspänningen kommer ju att bli lite olika mellan faserna men inte mycket.

TS har lite överledning från S fasen till GND.

Protte
GFEF
Inlägg: 2383
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Trefas jordfel i IT-system, vad händer egentligen?

Inlägg av GFEF »

Det har ställts flera frågor om ej direktjordade 500[V] elsystem.

Med dagens standard beteckning

Från : http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordningssystem

IT-koppling

I IT jordningssystem, saknar distributionssystemet anslutning till jord över huvudtaget, eller har endast en hög impedans anslutning. I sådana system, används en isolationsbevakningsmätare för att kontinuerligt kontrollera denna impedans.


Ingen jordanslutning innebär helt obestämd spänning jord - fasledare.

De 500[V] elsystem som jag sett, använde fast monterade
voltmetrar som jordfels indikatorer från fasledare - motstånd -
gemensam kopplingspunkt alla 3-faser -jordanslutning.

Detta ger en "högohmig jordanslutning" vilken spänning voltmetrar
visar är mycket obestämd....

Finns alltid läckström via strökapacitanser fasledare - jord.
Storlek läckström förhållande till ström via voltmeter ?
Vad visar voltmetrarna ????

Vid normaldrift (ej märkbart jordfel) visar de 3 voltmeter
någotsånär lika utslag.


mjv
>Konstigt att det är tillåtet ändå.

Endast för industri ej hushåll tillåtet.


prototypen

>Föresten, det är liten vinst från 400V till 500V

220/380 som standard är rätt ny ca 1960 fullt genomfört ??

127/220 var vanlig förr