Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast[LÖST]

Övriga diskussioner relaterade till komponenter. Exempelvis radiorör, A/D, kontaktdon eller sensorer.
Användarvisningsbild
NULL
Inlägg: 2522
Blev medlem: 15 september 2010, 12:59:25
Ort: Örebro

Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast[LÖST]

Inlägg av NULL »

Nu har jag förvirrat mig själv igen, vad menar Phillips med sänka i "Ingången är en 1-10V, enheten före måste kunna sänka en ström på 0,14A ifrån drivdonet(gjord för styrning ifrån en enkel potentiometer)."?
Senast redigerad av NULL 17 februari 2012, 13:59:35, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11836
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast

Inlägg av Klas-Kenny »

Jag antar att det är som när man pratar andra digitala kretsar, alltså att den ska kunna ta emot 0,14A på "minussidan".

Med tanke på att ballasten är en spole (väl?) så kan den ju laddas upp och sedan dumpa en del energi, då krävs det att "enheten före" kan ta emot den strömmen. :)
Användarvisningsbild
NULL
Inlägg: 2522
Blev medlem: 15 september 2010, 12:59:25
Ort: Örebro

Re: Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast

Inlägg av NULL »

Du tänker inte på en gammeldags spole?
Det här är en elektronisk.
Användarvisningsbild
NULL
Inlägg: 2522
Blev medlem: 15 september 2010, 12:59:25
Ort: Örebro

Re: Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast

Inlägg av NULL »

Ska man se den som en konstandströmkälla?
Fast hur blir det då med 1-10V, för det är väl det som är matningen på andra plinten?
labmaster
Inlägg: 2919
Blev medlem: 5 april 2011, 01:10:25

Re: Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast

Inlägg av labmaster »

Sannolikt skall du skicka in en signal mellan 1 och 10V från en signalkälla som klarar 140 mA. Men tror att du får berätta lite mera för att få ett mera precist svar om du inte själv kan verifiera denna hypotes. Databladet på komponenten vore det bästa.
Användarvisningsbild
NULL
Inlägg: 2522
Blev medlem: 15 september 2010, 12:59:25
Ort: Örebro

Re: Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast

Inlägg av NULL »

Helt rätt, det är ena alternativet om man har en extern spänningskälla.
Men sen kan man utnyttja den interna, och det är där jag virrar till det. :P
Tillverkarna av HF-barlasterna är inte ett dugg intresserade av att lämna ut information, de vill sälja kompletta dyra styrsystem.
Iallafall har jag inte hittat något, det närmaste jag hittade efter lång tid vid datorn var infälld väggströmbrytare med pot, för över 800kr!
Jäkligt märkligt att en halvstandard som 1-10V inte är dokumenterad/spridd bättre...
labmaster
Inlägg: 2919
Blev medlem: 5 april 2011, 01:10:25

Re: Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast

Inlägg av labmaster »

Du skriver att man kan nyttja den interna, Är det en intern spänningskälla du menar? I så fall vad är det för skillnad mellan 1 - 10V externt och samma spänningsintervall med den interna. I bägge fallen är det väl samma belastning som avses, det vill säga att ingången belastar en spänningskälla, vilken som helst, med 140 mA. Eller är det något som du inte klarar av att förklara med text som gör att jag inte förstår vad du menar? Rita i så fall ett schema som beskriver apparaten.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17596
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast

Inlägg av grym »

ingången är 0-10v
sedan har den ett pulluppmotstånd eller pullupp konstantström så man kan ha en enkel pot ut

men 0.14A? inte 0.14mA?


men del hela är ändå enkelt, den sak som ska ge 0-0.14?A kommer alldrig ge ström, utan bara ta emot ström
Användarvisningsbild
NULL
Inlägg: 2522
Blev medlem: 15 september 2010, 12:59:25
Ort: Örebro

Re: Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast

Inlägg av NULL »

Labmaster
Databladet på komponenten vore det bästa.
http://www.intra-lighting.com/files/use ... %20MCU.pdf
Sannolikt skall du skicka in en signal mellan 1 och 10V från en signalkälla som klarar 140 mA.
Ut från "plus"-anslutningen är det 10V, och in på "minus"-anslutningen ska det vara 1-10V...
Och där blir jag nollad utan nolla. :)

grym
ingången är 0-10v
1-10V
men 0.14A? inte 0.14mA?
Att det är fel värde är rätt, men det funkar med vanlig pot.



Kan det vara så att Phillips-killen jag pratade med menade att pullup-motståndet är på 10V ÷ 0,14A = ca 714ohm?
labmaster
Inlägg: 2919
Blev medlem: 5 april 2011, 01:10:25

Re: Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast

Inlägg av labmaster »

:humm: I databladet står det "Control signal range: 1 - 10V" men samtidigt finns ett schema som visar en krets med en potensiometer som skall vara på 100 kOhm ifall du ansluter en lampa till dimmern.

I och med att ett motstånd används för att reglera dimmern så betyder det att motståndet reglerar strömmen mellan pluspolen (+) och minuspolen (-), inte spänningen. Varför de har angivit 1 - 10V control rage kan jag inte komma på just nu.
Användarvisningsbild
NULL
Inlägg: 2522
Blev medlem: 15 september 2010, 12:59:25
Ort: Örebro

Re: Sänka 0,14A på 1-10V styrsignalen på en T5 HF-ballast

Inlägg av NULL »

Hittade svaret i http://dl.dropbox.com/u/2066028/applica ... _20071.pdf på sidan 67 och framåt.
Skriv svar