Dörrbrytare och nödstopp till två mobila instrument.

Inlägg av Albrekt74 »

Hej!

Är ny här på forum och detta är min första tråd och behöver lite tips om hur jag ska koppla dörrbrytare och nödstopp.


Mitt problem är enligt följande:

Jag har två instrument X1 och X2 från två olika tillverkare.

Båda är mobila enheter med möjlighet att ansluta nödstopp, dörrbrytare samt varningslampor.

Nu ska dessa användas i ett rum där man vill montera dörrbrytare och nödstopp, alltså en säkerhetskrets för dörrbrytarna samt en säkerhetskrets förr nödstoppen.

Min ide är att ha dörrbrytarkretsen samt nödstoppskretsen kopplade till en låda där man i sin tur kopplar in det instrument man för tillfället använder sig av. Jag vill inte att instrumenten under några omständighetr kan få "kontakt" med varandra.

Eller är det en bättre ide att ha två parallella kretsar för instrumenten. Finns det brytare och nödstopp där man kan koppla in två "kretsar" utan att de är i "kontakt".

Jag vill helst inte behöva ha dubbla brytare överallt.

Jag kommer inte att koppla detta själv men behöver lite tips för att kunna presentera förslag till elektrikern.

Hälsningar

Albrekt
Nerre
Inlägg: 27223
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Dörrbrytare och nödstopp till två mobila instrument.

Inlägg av Nerre »

En box med reläer skulle jag nog köra med.

Det gäller bara att fundera över hur de skall kopplas så det går i "säkert läge" vid fel.

Det går väl säkert att hitta brytare som är tvåpoliga annars och dra två helt parallella slingor, men jag tror det blir svårare att felsöka om det strular.
Josty Kid
Inlägg: 251
Blev medlem: 8 januari 2010, 13:50:02
Skype: kfrahm
Ort: Göteborg

Re: Dörrbrytare och nödstopp till två mobila instrument.

Inlägg av Josty Kid »

Om det är nödstopp = stopp vid risk för livsfara och dörrbrytare som säkerhetsbrytare så är det ju inga konstigheter men frågan är vad du skall stoppa? Och hur skall du garantera ett stopp?

Nödstopp är ofta vanliga 22mm modulära manöverdon och de kan med enkelt ha dubbla kontakter i, säkerhetsbrytare för dörrar brukar sällan ha dubbla kretsar, en del har dubbla kretsar men en är ofta då slutande. Om det inte skall klassas mot någon norm eller bara är ett apparatskydd så kan man ju använda den andra kretsen också med ett relä.
B1n4ry
EF Sponsor
Inlägg: 1327
Blev medlem: 30 november 2005, 20:02:50
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Dörrbrytare och nödstopp till två mobila instrument.

Inlägg av B1n4ry »

Man skall nog inte köra med vanliga reläer dock utan det är nog ett jobb för ett "säkerhetsrelä" typ...

Men enklast är väl att sätta upp nödstopp med dubbla brytande kontaker i lokalen, seriekoppla alla knappar så man får två brytningar oavsett vilken intryckt knapp. Sedan kopplar man en brytning till vardera maskinen.

//B1N4RY
Albrekt74
Inlägg: 2
Blev medlem: 31 januari 2012, 22:18:26

Re: Dörrbrytare och nödstopp till två mobila instrument.

Inlägg av Albrekt74 »

Tackar för tipsen. Kommer att bygga en krets för dörrbrytarna, en krest för nödstoppen samt en krets för varningslamporna. Instrumenten ska inte köras samtidigt så när man vill använda ett instrument så kopplas de in på säkerhetskretsarna antingen med relästyrning eller helt galvaniskt avskillda med en manöverspak.

//Albrekt