PID och halvleddarrelä för att styra vattenkokare

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Nickeh
Inlägg: 82
Blev medlem: 9 augusti 2006, 00:41:37
Ort: Linköping
Kontakt:

PID och halvleddarrelä för att styra vattenkokare

Inlägg av Nickeh »

Jag har börjat skissa lite på ett projekt, jag skall i slutändan förhoppningsvis bygga en styrbox till min espressomaskin.

Men som lite uppvärmning tänkte jag bygga en PID regulator av en PIC som styr ett halvledarrelä.

Jag har väl någorlunda koll på hur jag bör koppla men jag skulle gärna vilja höra vad andra tycker så att jag inte gör något klantigt.

Enligt bifogat schema hade jag tänkt koppla, där R7 är värmeelementet i vattenkokaren. och P5 är en pinne på min PIC.

Sen så har jag lite funderingar på temperatur mätningnen, jag har en AD omvandlare för att koppla ett K-typ termoelement till PICen, men jag har lite svårt att hitta billiga termoelement. Så jag är tacksam för alternativa lösningar som är billigare eller tips på vart man kan hitta K-typ element billigt!

Reläet bryter vid nollgenomgång, och vad jag har förstått så är det lite problematiskt att köra PWM med sådana reläer. Förstår jag problemet rätt, att iom. att reläet väntar på en nollgenomgång för att bryta/slå på så kan man inte köra PWM med så hög frekvens? Tänkte att det är ändå ett rätt trögt system så något snabbare än 1 sek cykeltid borde inte behövas.

Jag är tacksam för alla tips jag kan få! Jag har själv rätt så begränsad kunskap om el så all hjälp är bra!
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43288
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: PID och halvleddarrelä för att styra vattenkokare

Inlägg av sodjan »

Om SSR'en har nollgenomgångsstyrning, så kan man inte *fasstyra* den.
D.v.s säga att den inte kan användas som "dimmer".
Primärt är det för att minimera (radio-) störningar.

PWM är en lite annan sak. Du kan så klart PWM'a med lite lägre frekvens.
Det är ju ganska stor tröghet i systemet du ska reglera så en eller ett
par sekunders periodtid kanske är OK.

Se även :
http://www.tradera.com/halvledarrela-ss ... _144358259
Om du vill ha ett lite mer kraftigt SSR. (Och ja, det är min auktion...)
H.O
Inlägg: 6028
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: PID och halvleddarrelä för att styra vattenkokare

Inlägg av H.O »

Hej,
Kopplingen ser väl OK ut, förutom 10k-motståndet, det bör nog snarare vara ett par hundra ohm eller så. Ta det försiktigt med nätspänningen!

S202SE2 synkar tillslaget med nollgenomgången - inte frånslaget. Du har dock ritat S202SE1 vilket inte synkronisering med nollgenomgången.

Annars tycker jag du tänker rätt beträffande periodtiden på PWM'en. Gör den till 1 sekund så har du 0-100% i steg om 1% om du du har S202SE2 och max fel, pga av nollgenomgångstriggningen blir en halvperiod alltså 1%. Eller gör den 2.55sekunder så har du 8 bitars upplösning.

EDIT: Självklart synkar det ÄVEN frånslaget, det är ju en TRIAC....sorry.
Användarvisningsbild
netrunner
Inlägg: 5510
Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Ort: 127.0.0.1

Re: PID och halvleddarrelä för att styra vattenkokare

Inlägg av netrunner »

Beroende på hur mycket du vill bygga från grunden så finns det ganska många trevliga moduler.

Tex så får du en färdig PID - temperaturstyrning med display och allt för ca 100kr.
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Digital-P ... 2568ff3a96

Personligen tycker jag det är trist att lägga kreativitet på sådan som går att köpa billigare som färdig modul. Roligare att "lägga krutet" på andra bitar av konstruktionen.

Jag tror inte att man behöver vara rädd för att projektet blir "för enkelt" i alla fall. Det brukar mycket sälla bli det till slut. :vissla:
thepirateboy
EF Sponsor
Inlägg: 2109
Blev medlem: 27 augusti 2005, 20:57:58
Ort: Borlänge

Re: PID och halvleddarrelä för att styra vattenkokare

Inlägg av thepirateboy »

Jag håller på med ett liknande projekt och har gjort ett kort med ingångar för 3st typ-K givare.

Som givare brukar jag använda termoelementtråd t ex 55-890-11 eller 55-890-10. Änden på kabeln löder man
ihop eller så klämmer man ihop den och vips så har man gjort en givare.

Jag kör också PID med 1 sek cykeltid och det fungerar bra vid långsamma förlopp.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Nickeh
Inlägg: 82
Blev medlem: 9 augusti 2006, 00:41:37
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: PID och halvleddarrelä för att styra vattenkokare

Inlägg av Nickeh »

Trevligt med så många svar!

Jag glömde att säga att SSR:en är en annan än den som står på schemat, hittade inte den som jag köpt så jag tog bara något med rätt symbol :)

Det jag har är ett CELLDUC SC965100, 50A
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 65100.html


Sodjan: Jag var och högg på några av dina men blev snuvad i sista minuten :)

thepirateboy: Fungerar det i vatten också?
thepirateboy
EF Sponsor
Inlägg: 2109
Blev medlem: 27 augusti 2005, 20:57:58
Ort: Borlänge

Re: PID och halvleddarrelä för att styra vattenkokare

Inlägg av thepirateboy »

Ska man ha givaren i vatten är det nog bäst att kapsla in den på något vis.
Annars finns ju alltid ebay http://www.ebay.com/itm/K-Type-Thermoco ... 336ac935e5
Skriv svar