Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Lidning
Inlägg: 111
Blev medlem: 23 april 2005, 18:52:44
Ort: Falkenberg

Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av Lidning »

Hur beräknar man det?

exempel:

En bil med släpvagn har en förbrukare på 12A vid 12v monterad på släpvagnen.

Batteriet har 13,8 volt säger vi, hur stort spänningsfall vid förbrukaren får jag i exemplet?

Plusmatningen går via en 5mm2 kabel från batteri till släpvagnskontakten ca 4 meter
jorden till släpvagnskontakten är 4mm2 även den 4 meter

På släpet är det 2x2,5mm2 draget från kontakten till förbrukaren, ca 5 meter.
dvs en 2,5mm2 för plus, och en för jord.

Är det så enkelt som att räkna ut motståndet i varje kabel, och sen lägga ihop den totala resistansen.
Därefter mha ohms lag räkna ut spänningsfallet?


//Dan
labmaster
Inlägg: 2919
Blev medlem: 5 april 2011, 01:10:25

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av labmaster »

Ja så enkelt är det!!!
tgr
Inlägg: 726
Blev medlem: 10 maj 2006, 09:17:07
Ort: Mölndal

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av tgr »

Du kan nog räkna med att lägga till förluster i crimpningar och kontakteövergångar till spänningsfallet i kabeln.

//Erik
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av blueint »

Sen gäller det att räkna ut resistansen i kabeln. Och den påverkas av temperatur, som påverkas av förluster över tid.
Användarvisningsbild
mri
Inlägg: 1165
Blev medlem: 15 mars 2007, 13:20:50
Ort: Jakobstad, Finland
Kontakt:

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av mri »

What?!
Temperaturberoende är väl överhuvudtaget inte intressant i detta räkneexempel.
Eller tänker du att man sänker släpvagnens temperatur mot 0 Kelvin så att kopparn blir supraledande? :-)
Lidning
Inlägg: 111
Blev medlem: 23 april 2005, 18:52:44
Ort: Falkenberg

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av Lidning »

Tackar för svaren hittils!

Resistans i kontakter har jag ingen data på, finns det något generellt man kan räkna på?

Detsamma vad det gäller krimpning av kontakter.

Givetvis spelar skick på kontakter stor roll, men om vi räknar med att allt är flång nytt.

I en gammal Bosch 7-pol får man vara glad om den släpper igenom något alls;-)

Hittade på nån sida att resistansen steg med 0,4% per grad temperaturhöjning vilket inte någon katastrof.
Men många bäckar små....

//Dan
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27282
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av tecno »

Varför 5mm² på plus och 4mm² på minus för att sen gå ner till 2.5mm² på respektive
labmaster
Inlägg: 2919
Blev medlem: 5 april 2011, 01:10:25

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av labmaster »

Bra fråga Tecno, den ställer säkert många hemma på kammaren.

Gissningsvis för att läraren genom denna räkneövning skall kunna verifiera att eleverna har lärt sig något om resistans, ström och spänning på hans lektioner.
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11986
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av Klas-Kenny »

Eller för att TS inte vill lägga dyra slantar på onödigt grova kablar, utan vill hellre räkna på saken för att köpa "lagom" dimensionerade kablar till den tänkta strömmen i släpvagnen och samtidigt lära sig något.
Eller för att den köpta släpvagnen har 2,5mm2-kablar och TS vill koppla in någon strömslukare av något slag på släpvagnen och vill veta hur mycket kräm han kan ta med det befintliga kablaget.

Nu ska vi inte sätta någon på pottan utan erfordlig information :ajabaja: :waving:
labmaster
Inlägg: 2919
Blev medlem: 5 april 2011, 01:10:25

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av labmaster »

Det är ingen som satt någon på pottan. Möjligen strular det till inlärningsprocessen för TS med en massa i sammanhanget små i irrelevanta detaljer som kontaktresistanser och förluster i skarvarna.

Det viktiga med denna räkneövning är att lära sig att använda Ohms Lag samt att i viss mån förstå hur kablarnas area påverkar en krets. Men du har rätt Klas-Kenny, det är inte säkert att TS går i skolan men däremot kanske han håller på att läsa in de kunskaper som behövs för Allmän behörighet för elinstallationer. Detta är en typisk fråga inom ramen för sådan kursverksamhet.

Oavsett hur så gav ju TS själv svaret på sin fråga så det finns inte så mycket att tillägga utöver att han tänkte rätt. Små förluster i kontrakteringar går sannolikt att bortse från enär lamporna på släpvagnen kommer att lysa tillräckligt bra oavsett vilken kabelarea han kör med inom rimliga gränser och att kontaktdonen för övrigt är i god kondition.

Edit: Ändrade ifrån till från för bättre svenska
Senast redigerad av labmaster 17 november 2011, 08:13:00, redigerad totalt 1 gång.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av blueint »

@mri, varmare ledare leder sämre.
RADIOT
Inlägg: 471
Blev medlem: 29 oktober 2011, 19:04:54
Ort: Öckerö JO57TR

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av RADIOT »

Varma ledare leder rök mycket bättre än kalla! Är det nån som sett en kall ledare släppa ut rök? :D
Användarvisningsbild
PHermansson
EF Sponsor
Inlägg: 4340
Blev medlem: 22 december 2004, 00:46:38
Ort: Särestad Grästorp
Kontakt:

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av PHermansson »

Kall ledare släppa ut rök? Stalin bolmade väl rätt bra? :)

Annars skulle jag ha räknat de två olika kabellängderna var för sig och sen lagt ihop spänningsfallet.
Användarvisningsbild
mri
Inlägg: 1165
Blev medlem: 15 mars 2007, 13:20:50
Ort: Jakobstad, Finland
Kontakt:

Re: Beräkna spänningsfall, blandad kabelarea.

Inlägg av mri »

Se där ja, koppar har en temperaturkoefficient på 0,0039 per grad Kelvin. Dvs, vid en temperaturförändring på 60 grader för släpvagnen (Nordisk sommar vs. vinter) varierar resistiviteten med hela 23,4%.
Oj, säger jag! :oops:
Skriv svar