Är faserna rätt? R S T

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18566
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Är faserna rätt? R S T

Inlägg av AndLi »

dw: planen var nog att sätta tillbaka det som det var från början, men alla människor kan göra fel... Tror inte de planerar att skippa nollan när de byter elmätare heller, men det händer det med...
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47704
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Är faserna rätt? R S T

Inlägg av TomasL »

Om elbolaget sen byter transformator nån gång kanske din R, S och T byter plats,
Det får i princip aldrig hända, eftersom många apparater, ofta oövervakade är beroende av rätt fasföljd.
Pajn
Inlägg: 1160
Blev medlem: 6 juni 2008, 19:14:29
Ort: Nyköping
Kontakt:

Re: Är faserna rätt? R S T

Inlägg av Pajn »

Det jag tror bit96 menade är att det lika gärna skulle kunna blir STR eller TRS, det kan man aldrig veta.

Egentligen finns det väl inget som säger vad som är vad. Om vi säger att R är den fasen som har nollgenomgång först beror ju det helt och hållet på hur axeln står vilken som blir R.
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: Är faserna rätt? R S T

Inlägg av DW »

Det måste ju vara som TomasL, säger allt annat är ju akademiskt skitprat.
Alla automatiska pumpar som finns i bergrum, industrin som ingen sköter om.
Vi snackar ju flera hundra tusen eller miljoner obevakade grejor.
Jag har skött både försvarets och MSB bergrum o dyl. Inte fasen kom det larm om någon
motor skulle gå baklänges.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35928
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Är faserna rätt? R S T

Inlägg av säter »

Jag vet att en del CNC-system kräver rätt fasföljd, varför vet jag inte. Det har ingenting med motorer att göra.
Kan det vara att nätaggregatet är 2-fas och vill ha faserna i rätt följd?
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: Är faserna rätt? R S T

Inlägg av DW »

säter:
det sitter ju vattenpump 3-fas och det brukar ju vara en centrifuglaltyp i form av snäcka, den måste gå åt rätt håll.
Spindeloljekylaren + oljepump, några rejäla kylfläktar osv. Det är vad jag kommer på själv men det kanske räcker.
Användarvisningsbild
Walle
Moderator
Inlägg: 7701
Blev medlem: 14 december 2004, 10:32:18
Ort: Stockholm

Re: Är faserna rätt? R S T

Inlägg av Walle »

Nu slog det mig att det nog kan ha med kylning att göra. Om fläkten/fläktarna (t.ex. för kylning av spindelmotor) drivs av vanliga asynkronmotorer (vilket väl är det vanligaste?) så kommer ju fläktarna gå baklänges och kylningen bli synnerligen ineffektiv. Och som sagt oljepumpar o.dyl. Ingen av våra maskiner på jobbet blir glad över fel fasföljd.
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: Är faserna rätt? R S T

Inlägg av DW »

jag köper ditt resoneman Walle.
Nu har ju maskinen varit igång så då kan vi lämna faserna där hän. Tack för din hjälp!
Användarvisningsbild
bit96
Inlägg: 2536
Blev medlem: 3 september 2007, 10:04:29
Ort: Säffle

Re: Är faserna rätt? R S T

Inlägg av bit96 »

Ett förtydligande om mitt inlägg tidigare om mjölkmaskinerna.

Ja, dom, och alla annan utrustning också förstås, gick åt fel håll efter elbolagets reparationer.
Att det var just mjölkmaskinerna det handlade om berodde på att jag var där just då detta upptäcktes.
De gick och väntade på att strömmen skulle komma tillbaka så mjölkningen kunde starta.
När strömmen kom funkade inte mjölkmaskinerna. Efter lite felsökning fick bonden se att remskivan till motorn snurrade åt fel håll.

De ringde direkt till elbolaget och det tog väl nån timme så hade de kastat om fasföljden igen så det blev rätt.
Om det fick några följder med skador och så minns jag inte.

Slutstats.
Elbolaget kan göra fel när de byter/reparerar transformatorer/stationer och råka kasta om fasföljden.
Det är dock enda gången gå kanske 30 år som jag känner till.
Nerre
Inlägg: 27403
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Är faserna rätt? R S T

Inlägg av Nerre »

Det är ju skillnad på att råka kasta om fasföljden och att råka förskjuta fasföljden ett steg.

Fasföljden går ju som sagt var att mäta, så har man en inkommande 3-faskabel med 3 likadana ledare så är det enkelt att ansluta den i rätt fastföljd. Men om det blir RST, STR eller TRS vet man inte i det läget (alla de tre fasföljderna ger ju samma rotationsriktning på motorerna).

Frågan är ju om elnätsleverantörerna märker upp faserna hela vägen i distributionskedjan eller om de "bara" mäter upp rätt fasföljd vid inkoppling?

Det finns ju inte automatiskt nåt som är "rätt R" ut från en 3-fasgenerator.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13722
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Är faserna rätt? R S T

Inlägg av MiaM »

Ett sätt att kolla vilken fas som är R på en plats om R är känd på annan plats i närheten (i samma elnät) är att skicka 50Hz-brummet (eller motsvarande) över radiolänk. Över långa avstånd blir det krångligt på grund av fördröjningar, men det borde funka bra för att jämföra din el med en granne nån kilometer bort.
Skriv svar