luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
MathiasP
Inlägg: 395
Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Ort: Göteborg

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Inlägg av MathiasP »

Bra att du hittade felet. Tänkte precis på att det kunde vara glapp. Varmgång. Sen är det viktigt att man drar åt säkringarna ordentligt. Speciellt större säkringar.
Det enda rådet jag har till dig som elektriker är att dra upp en ny matning för att klara belastningen. Om du vill ha ACn.
Vad är det för fastighet och har du egen mätare?
Användarvisningsbild
Hawk
Inlägg: 102
Blev medlem: 21 december 2009, 20:07:26
Ort: Mölndal
Kontakt:

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Inlägg av Hawk »

Hej
Tack för all respons på mitt "lilla" problem. :)
Men nu sen jag fick ordnat glappet och porslinssäkringen (10 A trög) bara blir ljummen, så funkar även start av AC.
Inget mer ringande till vicevärden :vissla:

:tumupp: