Det är inte så att du blandar ihop det med vad den maximala kortslutningsström säkringen klarar? 10kATomasL skrev:Moeller anger livsländen till 10k, har dock sett andra siffror där man skiljer på utlösningar och manuella operationer, där antalet utlösningar var faktor 10 lägre än den manuella.
Det finns två faktorer man måste ta hänsyn till.
Maximala kortslutningsströmmen. Normalt är den irelevant i bostäder. Brukar vara max 2kA i bästa fall.
Sen har vi kortslutningsströmmen i uttaget längst bort i respektive grupp. Ju längre ledning desto högre impedans. Det innebär att med en B10A som har ca 5xIn=50A måste kortslutningseffekten ligga över det. En C10A har 10xIn=100A. Då måste du ha minst 100A. C13A Har 10xIn=130A. Har du inte detta i uttaget är det en BRANDRISK för det är inte säkert att säkringen löser tillräkligt snabbt.
Det kan gå att byta en B mot en C eller D. Men då måste man veta om man uppfyller utlösningsvilkoren. Jag har alltid ett instrument och kollar detta.
Det är lika dant med 13A smältproppar. Faktist lite förvånad över att de får säljas för en lekman kan inte veta om hans anläggning klarar dessa.
Edit.
Om man har en lång ledning men måste ha en C säkring får man gå upp i area på kabeln.
Att använda automatsäkringar som brytställe är inga problem om det är relaktivt ny anläggning samt inte det står Biltema eller liknande på dom. De godkända skall kunna låsas.
Till sist en automatsäkring som börjar bli utsliten brukar normalt lösa ut alldeles för tidigt. Men det är inga som hellst problem att byta.