Hej
Håller på och planerar inför att bygga ett litet styrskåp till en enhet och tänkte höra efter vad som gäller när man har både 230VAC och 24VDC i samma skåp. Måste dessa hållas isär eller är det ok att dra dessa tillsammans i kabelkanaler osv? Hade tänkt använda RK kabel för detta. Hade även tänkt använda varianten av kopplingsplintar som ansluter direkt till DIN skenan för alla jordanslutningar. Är det i så fall krav att man ansluter varje skena som använder sådana klämmor med hjälp av kabel till jordpunkten eller är det tillräckligt med att skenan sitter skruvad mot montageplåten som i sin tur är jordad ? Någon som kan rekommendera en bra bok i ämnet som tar upp material, utförande och regler vad gäller styrskåp?
/Magnus
230VAC och 24VDC i samma styrskåp?
Re: 230VAC och 24VDC i samma styrskåp?
Ska inte vara några problem om du håller isär plintar och kabelfrärjer för 230V o 24V.
SS 4364000 kan rekomenderas. Sen vet jag det finns en just för elskåp men kommer inte på i nuläget vad den heter.
SS 4364000 kan rekomenderas. Sen vet jag det finns en just för elskåp men kommer inte på i nuläget vad den heter.
Re: 230VAC och 24VDC i samma styrskåp?
Du BÖR hålla isär så gott du kan. Grejen är ju att du behöver dubbel/förstärkt isolation mellan 230 V och 24 V. Om du har enkelledare för 230 V så håller de oftast bara grundisolation, då måste isoleringen på enkelledarna för 24 V klara tilläggsisolation för 230 V, och de kanske bara är dimensionerade för att isolera för 24 V.
Använder du kabel som är avsedd för nätspänning till allt så går det att dra dem i samma kanaler, men det bör undvikas.
När det gäller jordning så finns det en massa krav för att säkerställa kontakttryck osv. Du får inte ha nån lack emellan (om det är lackat måste lacken slipas bort eller så måste du använda taggbrickor som trycker igenom lacken). Detta gäller alla sidor av förbandet, d.v.s. har du en genomgående skruv som håller en ringkabelsko så får det alltså varken finnas lack under skruvskallen (på baksidan av plåten) eller under ringkabelskon.
Taggbricka krävs för det mesta också om det är aluminium (eftersom den oxiderar lätt). Med aluminium behöver man också fjäderbricka för att säkerställa kontakttrycket eftersom aluminium kallflyter lätt.
Eftersom det låter som ett styrsystem så borde det vara EN 61010-1 som gäller.
Använder du kabel som är avsedd för nätspänning till allt så går det att dra dem i samma kanaler, men det bör undvikas.
När det gäller jordning så finns det en massa krav för att säkerställa kontakttryck osv. Du får inte ha nån lack emellan (om det är lackat måste lacken slipas bort eller så måste du använda taggbrickor som trycker igenom lacken). Detta gäller alla sidor av förbandet, d.v.s. har du en genomgående skruv som håller en ringkabelsko så får det alltså varken finnas lack under skruvskallen (på baksidan av plåten) eller under ringkabelskon.
Taggbricka krävs för det mesta också om det är aluminium (eftersom den oxiderar lätt). Med aluminium behöver man också fjäderbricka för att säkerställa kontakttrycket eftersom aluminium kallflyter lätt.
Eftersom det låter som ett styrsystem så borde det vara EN 61010-1 som gäller.