Ingångar på en Siemens Logo

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Atrix
Inlägg: 48
Blev medlem: 8 november 2006, 17:11:20
Ort: Uppsala

Ingångar på en Siemens Logo

Inlägg av Atrix »

Hej!
Kan jag skicka in 12VDC på ingångarna på en 12/24RC?
Tycker mig se i manualen att det är max 8V, kan ju vara jag som fattar fel.. :)

Mvh
Pucco
Inlägg: 911
Blev medlem: 11 december 2006, 14:48:08
Ort: Linköping

Re: Ingångar på en Siemens Logo

Inlägg av Pucco »

• Signal 0
< 5 V DC (under 5V för en nolla)

• Signal 1
> 8 V DC (över 8V för en etta)

Sedan stod det inte vad max inspänning är i manualen jag tittar i men den bör klara minst max matningsspänning som är 28,8V
Atrix
Inlägg: 48
Blev medlem: 8 november 2006, 17:11:20
Ort: Uppsala

Re: Ingångar på en Siemens Logo

Inlägg av Atrix »

Tack!
Såg också det sedan att det var en vinkelparentes där, läste väl snabbt och slarvigt.
Tack för svaret i alla fall. :)

Mvh