Trasig kallsåg

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
labmaster
Inlägg: 2919
Blev medlem: 5 april 2011, 01:10:25

Trasig kallsåg

Inlägg av labmaster »

Kanske inte elektronik men väl något liknande.

Min kompis kallsåg har slutat fungera. Jag har hittat ett elschema och hunnit kolla lite som hastigast på hur det ser ut i elskåpet. Har även mätt på inkommande trefasmatning samt på 24V trafon. Det finns ingen spänning på primärsidan. Säkringen som sitter i ena ledaren till primären är hel. Detta betyder i sin tur att det inte finns 24V och därför torde inget fungera i elsystemet enär kontaktorer och annat bröte drivs med 24 V.

Jag har inte kunnat konstatera om alla proppar är hela eftersom jag inte kom åt elcentralen ikväll. Elkraft är inte min starka sida så jag är lite osäker på hur spänningarna skall se ut på den inkommande trefasen.

1) Jag mäter mellan faserna till jord och har 220 V
2) Jag mäter mellan två faser och får 400
3) Flyttar ena mätpinnen till den andra fasen och får då 0 V

Någon elektriker här som kan dra några slutsatser med avseende på ovanstående?
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17788
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Trasig kallsåg

Inlägg av grym »

en säkring sönder på trefasgruppen, du har 230v på alla, men två är samma fas som leds över av t.e.x trafon
hadde det varit lite last på den gruppen mot nollan hadde det mätts helt annurlunda på den med trasig säkring
labmaster
Inlägg: 2919
Blev medlem: 5 april 2011, 01:10:25

Re: Trasig kallsåg

Inlägg av labmaster »

Stort tack. Då kan jag meddela min kompis att han kollar propparna.
Skriv svar