Köra 3 st microvågsugnar samtidigt?
-
- Inlägg: 8
- Blev medlem: 30 maj 2011, 16:05:22
Köra 3 st microvågsugnar samtidigt?
Hej!
Om jag ska kunna sätta 3 mikrovågsugnar i ett kök och kunna köra dem samtidigt måste jag ge dem ett uttag var med en ( 10a ) säkring var då ? eller ska jag ist byta till en 16a eller typ 20a och bara ett uttag?
Hur går jag bäst till väga ?
Tacksam för svar
/novisen
Om jag ska kunna sätta 3 mikrovågsugnar i ett kök och kunna köra dem samtidigt måste jag ge dem ett uttag var med en ( 10a ) säkring var då ? eller ska jag ist byta till en 16a eller typ 20a och bara ett uttag?
Hur går jag bäst till väga ?
Tacksam för svar
/novisen
Senast redigerad av blueint 16 juni 2011, 01:07:56, redigerad totalt 1 gång.
Anledning: Intetsägande rubrik (var: Micro)
Anledning: Intetsägande rubrik (var: Micro)
Re: Micro
Du får inte (och "kan" inte) byta till större säkring på en fas utan det måste en certifierad elektriker göra.
Så visar det sig att de drar mer än vad en fas klarar måste du helt enkelt använda flera faser.
Och tänk på rubriken.. "Micro" är ganska intetsägande vilket jag vet många tycker är lite irriterande.
Bättre hade varit något i stil med "Inkoppling av flera microvågsugnar" eller liknande.
Så visar det sig att de drar mer än vad en fas klarar måste du helt enkelt använda flera faser.
Och tänk på rubriken.. "Micro" är ganska intetsägande vilket jag vet många tycker är lite irriterande.
Bättre hade varit något i stil med "Inkoppling av flera microvågsugnar" eller liknande.
-
- Inlägg: 8
- Blev medlem: 30 maj 2011, 16:05:22
Re: Micro
Du kan nog köra 2st på en 10A säkring och tre på en 16A. Men man vill nog inte ha alla på samma fas.
Ett vanligt uttag får inte vara säkrat högre än 16A, men mer ä 10A är ovanligt. Jag skulle se till att det var minst två olika uttag på olika faser. Men det beror lite på vad det finns för el. Det blir ju skillnad om det är 16A huvudsäkring eller betydligt högre. Men jämn fas fördelning är alltid bra.
Ett vanligt uttag får inte vara säkrat högre än 16A, men mer ä 10A är ovanligt. Jag skulle se till att det var minst två olika uttag på olika faser. Men det beror lite på vad det finns för el. Det blir ju skillnad om det är 16A huvudsäkring eller betydligt högre. Men jämn fas fördelning är alltid bra.
Re: Micro
Om jag inte minns fel får man köra en 13A säkring på 1,5mm2 kabel, alltså borde en elektriker ganska snabbt och smidigt kunna säkra upp uttaget.
13*230=2990W
2990/3~1000W
Jag vet inte exakt vad just dina micro's drar, men våran micro * 3 skulle klara sig. Dock bör det inte ligga något annat på samma säkring då...
13*230=2990W
2990/3~1000W
Jag vet inte exakt vad just dina micro's drar, men våran micro * 3 skulle klara sig. Dock bör det inte ligga något annat på samma säkring då...
Re: Köra 3 st microvågsugnar samtidigt?
13A säkring finns hos alla elgrossister.
I vissa fall kan 1.5mm2 ledning avsäkras till 13A om förimpedansen är tillräckligt låg, kabeln är förlagd med tillräcklig kylning och inte ihop med för många andra strömförande ledare. Detta räknar elektrikern på innan han byter säkring.
I vissa fall kan 1.5mm2 ledning avsäkras till 13A om förimpedansen är tillräckligt låg, kabeln är förlagd med tillräcklig kylning och inte ihop med för många andra strömförande ledare. Detta räknar elektrikern på innan han byter säkring.
Re: Köra 3 st microvågsugnar samtidigt?
Ska man bara värma i en minut och har tröga säkringar går det nog att använda alla 3 på en gång =)
Re: Köra 3 st microvågsugnar samtidigt?
det är väl dessvärre inte så ovanligt att en 10A porslinssäkring klarar 12-13A heller vad jag förstått.
Re: Köra 3 st microvågsugnar samtidigt?
Den kan, såvitt jag minns, klara 19 A (1.9 gånger märkströmmen) i upp till 30 minuter. (Specifikationen säger att vid 1.9 gånger märkströmmen får den hålla i max 30 minuter.)