Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av Walle »

Sitter och kollar på kontaktorer, behöver styra ca 10 kW @ 230V rent resistiv last. I produktbeskrivningarna för samtliga kontaktorer jag har tittat på står det "för till/frånslag av motorer". Tittade tex på 36-226-26, vilken tycks kunna klara lasteffekten, och har 24VDC spolspänning. Men produktbeskrivningen får mig att tveka på om den är ett lämpligt val.
Edit: surfar på mobilen, hade missat att den hade lasteffekt 11kW vid huvudspänning, så den lämpar sig naturligtvis inte för 10kW vid fasspänning. Men frågan kvarstår om kontaktorerna enbart lämpar sig för till/frånslag av motorer? Jag hade fått för mig att man alltid använde kontaktorer när större effekter ska styras (av/på).
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47704
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av TomasL »

Nej du kan använda dem till vilket som.
Titta på AC1 värdet när du har ren resistiv last (eller lätt induktiv). (AC3 är induktiv last, typ motorer osv.)
Däremot finns det sk "Värmekontaktorer" vilka är billigare, men de är i princip endast avsedda för AC1-last dvs ren resistiv last.
AC3-data på dessa typer är mycket dålig.
Användarvisningsbild
Walle
Moderator
Inlägg: 7701
Blev medlem: 14 december 2004, 10:32:18
Ort: Stockholm

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av Walle »

Tackar för snabbt svar! Satt och funderade och kunde inte komma på någon anledning till att en kontaktor inte skulle fungerar för rent resistiv last, eftersom en induktiv last har betydligt högre startström än en rent resistiv.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26794
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av Icecap »

Det är även en frågan om kontaktavstånd vid släpp som är viktigt, har kontaktstycken kort vandring med induktiv last kan det uppstå ljusbåge, därför lär kontaktorer som kan klara induktiv last vara lite dyrare.
Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 6030
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av hcb »

Skall man vara petig så har en rent induktiv last _lägre_ initialström än en rent resistiv. Däremot beter sig motorer som mer eller mindre rena kortslutningar vid start, och vid brytning kommer den induktiva delen in.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47704
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av TomasL »

Så sant så, strömmen är 0 vid inkoppling, och mycket stor strax därefter (när det gäller motorer), när magnetfältet är mättat.
Vid frånslag så är det annorlunda, då man får en inducerad spänningsspik istället, vilket kontaktavståndet måste klara.
Paxmax
Inlägg: 503
Blev medlem: 19 juni 2010, 11:33:20

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av Paxmax »

Precis som ni alla säger, problemet med induktiv last är strömpeaken strax efter start just när det pågår kontaktstuds!
Josty Kid
Inlägg: 251
Blev medlem: 8 januari 2010, 13:50:02
Skype: kfrahm
Ort: Göteborg

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av Josty Kid »

Detta gäller för växelström, vilket väl var fallet i frågan.
Men vid likström så krävs ofta snabba kontakorer med stora avstånd för att undvika ljusbågar och sönderbrända kontakter.
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av Andy »

I DC kopplingar med motorer använder man i huvudsak kontaktorer med blåsmagneter.
Mindmapper
Inlägg: 7231
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av Mindmapper »

Walle skrev:Sitter och kollar på kontaktorer, behöver styra ca 10 kW @ 230V rent resistiv last. I produktbeskrivningarna för samtliga kontaktorer jag har tittat på står det "för till/frånslag av motorer". Tittade tex på 36-226-26, vilken tycks kunna klara lasteffekten, och har 24VDC spolspänning. Men produktbeskrivningen får mig att tveka på om den är ett lämpligt val.
Edit: surfar på mobilen, hade missat att den hade lasteffekt 11kW vid huvudspänning, så den lämpar sig naturligtvis inte för 10kW vid fasspänning. Men frågan kvarstår om kontaktorerna enbart lämpar sig för till/frånslag av motorer? Jag hade fått för mig att man alltid använde kontaktorer när större effekter ska styras (av/på).
Varför inte använda solidstate reläer. De är utmärkta för resistiva laster. Lite dyrare, kanske men de har en del fördelar också.
Användarvisningsbild
Sinumerik
Inlägg: 609
Blev medlem: 28 februari 2005, 12:50:24
Ort: Medelpad

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av Sinumerik »

I stora lokaler typ idrottshallar brukar man höra 'klonk' 'klonk' 'klonk' när belysningen tänds, vilket tyder på kontaktorer.
Användarvisningsbild
Walle
Moderator
Inlägg: 7701
Blev medlem: 14 december 2004, 10:32:18
Ort: Stockholm

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av Walle »

Mindmapper skrev: Varför inte använda solidstate reläer. De är utmärkta för resistiva laster. Lite dyrare, kanske men de har en del fördelar också.
I det här fallet har priset en avgörande faktor, då det är till en prototyp som gärna ska bli så billig som möjligt. I produktion kan det mycket väl hända att det blir solidstate-reläer istället.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47704
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av TomasL »

Tänk på att om det är en 3-fasbelastning, och SSR används måste lasten Y-kopplas med nolla, annars funkar det inte,
D-kopplade laster och Y-kopplade utan inkopplad nolla får inte SSRen att "dra".
Användarvisningsbild
Walle
Moderator
Inlägg: 7701
Blev medlem: 14 december 2004, 10:32:18
Ort: Stockholm

Re: Är kontaktorer enbart för tillslag av motorer?

Inlägg av Walle »

Bra att veta, tackar! I det här fallet kommer vi dock köra en 10 kW-last per kontaktor, totalt fyra stycken, separat kopplade fas->nolla. Det blir ju i praktiken en slags Y-koppling, men där varje fas bryts var för sig. Anledningen är att det är fyra olika "zoner" som måste kunna slås av var för sig. Så det blir dubbla 63 A-matningar, varav fem faser totalt kommer användas till den delen av maskinen (bara fyra som belastas med 10 kW styck dock. En annan del går på en trefas 32 A-matning.