Utgång på APC SmartUPS

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Atrix
Inlägg: 48
Blev medlem: 8 november 2006, 17:11:20
Ort: Uppsala

Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av Atrix »

Har en lite äldre modell av ups med en 9-polig d-sub som utgång och på ett par pinnar där så har jag en spänning på 9V som går ner när nätspänningen försvinner.

Nu till problemet, har nu en nyare ups med där utgången är en modularkontakt i ups'en och usb i andra änden och jag får inte till det hur den fungerar.

Det jag behöver är en brytning eller slutning eller spänningsfall eller nått från utgången på ups'en när nätspänningen försvinner.

Mvh
Användarvisningsbild
PaNiC
Inlägg: 2610
Blev medlem: 15 augusti 2003, 22:16:15
Ort: Skånelandet

Re: Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av PaNiC »

Vad är din "nyare UPS" för något? Är det något förnuftigt märke (APC, Liebert, Powerware osv) så kanske det finns reläkort som tillbehör. Sannolikt har det blivit omodernt med inbyggda reläutgångar.
Atrix
Inlägg: 48
Blev medlem: 8 november 2006, 17:11:20
Ort: Uppsala

Re: Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av Atrix »

Det är en APC
Användarvisningsbild
jadler
EF Sponsor
Inlägg: 407
Blev medlem: 28 maj 2009, 12:03:43
Ort: Vidja, Huddinge, Stockholm
Kontakt:

Re: Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av jadler »

Jag har en halvgammal UPS, en "NetUPS SE" som antagligen även har sålts som Powerware 5119 1500VA. Den har en niopinnars D-sub som antingen kan användas som serieport (om man bygger en liten adapter kommer tåtarna i rätt ordning för en "standardport"), eller så kan man använda den för "dumma" signaler. Det senare låter som det du har använt. Exempel för pinnar 2+3:

2: Basic Alarms Mode - Output: RS-232 level high (+12V); AC Input failure
3: Output: Open collector transistor ON, 50 mA, 40 Vdc rating; AC Input failure

Oavsett om du använder Linux eller inte är jag ganska övertygad om att du kan hitta den information du behöver genom http://www.networkupstools.org/ -- ett öppet projekt för övervakning och kommunikation med bl.a. UPS:er.

USB-sladden är med stor sannolikhet till för seriekommunikation, och kan ge mycket mer än bara en indikation på att det är strömavbrott. Jag vet inte om det på något sätt går att få den enklare funktion som du efterfrågar.
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43288
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av sodjan »

> ...och usb i andra änden

"USB" kanske ?

Det vore nog väldigt osannolikt att det är tänkt till något
annat än USB kommunikation. Jag har nog aldrig sett
ett fall där en USB kontakt används till något annat.

För övrigt så gav alltså TFM ingenting ?
Användarvisningsbild
jadler
EF Sponsor
Inlägg: 407
Blev medlem: 28 maj 2009, 12:03:43
Ort: Vidja, Huddinge, Stockholm
Kontakt:

Re: Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av jadler »

Har du något modellnummer, tydligen finns det många APC SmartUPS. Vissa av dem har både USB och seriell port.

Hur som helst finns det stöd för APC SmartUPS i NUT, och det verkar inte helt osannolikt att den använder protokollet för HID Power Devices.

Vad är det som matas med din UPS, och vad använder du informationen om avbruten nätspänning till?

Jag är lite nyfiken, mycket för att jag själv sökte frenetiskt efter information en gång i tiden, och även byggde en liten omvandlare för att kunna koppla in en seriekabel till UPS:en jag köpte när Mycom stängde butiken på Sveavägen och reade ut en massa prylar.
Användarvisningsbild
Kubbuth
Inlägg: 161
Blev medlem: 29 mars 2011, 11:10:16
Ort: Hässelby, Stockholm

Re: Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av Kubbuth »

sodjan skrev: Det vore nog väldigt osannolikt att det är tänkt till något
annat än USB kommunikation. Jag har nog aldrig sett
ett fall där en USB kontakt används till något annat.
Hittade en väggvårta i grovsoporna idag (kåpan va spräckt), enda utgången var en USB-kontakt och sladden i den var USB -> mobil, alltså avsett för laddning.
Användarvisningsbild
Electricguy
Inlägg: 12534
Blev medlem: 15 augusti 2007, 16:52:14
Ort: Kälmä' typ..

Re: Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av Electricguy »

Alla HTC och iPhone laddare har USB port
Borre
Inlägg: 4618
Blev medlem: 14 juni 2007, 15:43:50
Ort: Hälsingland

Re: Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av Borre »

Ja och eftersom att USB har 5V matningsspänning faller ju inte en laddare eller telefon under "där en USB kontakt används till något annat" eftersom den används som vanligt, utan kommunikationen.
Användarvisningsbild
Electricguy
Inlägg: 12534
Blev medlem: 15 augusti 2007, 16:52:14
Ort: Kälmä' typ..

Re: Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av Electricguy »

Om den används utan kommunikation så används den ju inte som vanligt! :wink:
Borre
Inlägg: 4618
Blev medlem: 14 juni 2007, 15:43:50
Ort: Hälsingland

Re: Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av Borre »

Används som vanligt i den betydelsen att det går att koppla den till en "vanlig" USB-port utan problem, så jo den används som vanligt. Det sodjan såklart syftar på är om kontakten används till något helt annat, en hög med analoga ljudutgångar tex.
Användarvisningsbild
bit96
Inlägg: 2536
Blev medlem: 3 september 2007, 10:04:29
Ort: Säffle

Re: Utgång på APC SmartUPS

Inlägg av bit96 »

Annars kan du ta en väggvårta som ger 9V och koppla parallellt med UPS:en.
När strömmen försvinner så försvinner 9V också.

Jag läste en gång om någon som kopplade in ett gammalt modem parallellt med matningen till UPS:en.
När strömmen försvann så försvann också vissa signaler (DSR) på serieporten på modemet.
På så sätt var det enkelt för en dator med serieport och lite programvara att se när strömmen försvann.