Är det normal att jorden i elnätet i lägenheten inte har en försumbar potentialskillnad mot t.ex. diskbänk/element?
Lägenheten har endast jordade uttag och jag har inte haft några problem egentligen under normala omständigheter.
Har mätt upp med oscilloskåp att jag har en någorlunda sinuslik spänning mellan jord i vägguttagen och diskbänk/element på ca 2.5V top-top och detta verkar påverkas väldigt mycket av lasten jag driver. Kör jag igång dammsugaren så får jag istället ca 6 V top-top nästan perfekt triangelvåg.
Ska det vara såhär eller är det dåligt jordat eller liknande?
Spänning jord-element
Re: Spänning jord-element
Det är väl ingen ovanlighet att det är potentialskillnad mellan Nollan (dvs skyddsledaren) och rör mm.
Re: Spänning jord-element
Det är ovanliga är ingen potentialskillnad skyddjord och
inte på stället skyddjordad föremål.
Med ingångimpedanse på flera MOhm finns
det potentialskillnader överallt...
inte på stället skyddjordad föremål.
Med ingångimpedanse på flera MOhm finns
det potentialskillnader överallt...
Re: Spänning jord-element
Det är helt normalt. Du här 4ledarsystem från din central ner till elmataren.
Nollan och jorden är sammankopplade i centralen därför blir det en spanningskillnad till element o dyligt.
Nu draran 5ledarsystem samt man ska potensialjorda varje lägenhet enligt utgåva2.
Nollan och jorden är sammankopplade i centralen därför blir det en spanningskillnad till element o dyligt.
Nu draran 5ledarsystem samt man ska potensialjorda varje lägenhet enligt utgåva2.
Re: Spänning jord-element
Skrev om det här i en tråd för längesedan.
Jag kopplade sekundären på en 230/6 V trafo
mellan diskbänken och jorden i uttaget. Sedan
drev jag 3st röda LED kopplade i serie över primären.
Nattbelysning/ledljus/stämmningljus - fungerade fint!
Jag kopplade sekundären på en 230/6 V trafo
mellan diskbänken och jorden i uttaget. Sedan
drev jag 3st röda LED kopplade i serie över primären.
Nattbelysning/ledljus/stämmningljus - fungerade fint!