Mäta luftflöde i ventilationskanal?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
jah
Inlägg: 659
Blev medlem: 16 januari 2009, 13:00:08
Ort: Eslöv

Re: Mäta luftflöde i ventilationskanal?

Inlägg av jah »

Detta är den jag menade tidigare

Behöver ändras lite värden för att få metriska enheter.
Bild
Användarvisningsbild
bigmac
EF Sponsor
Inlägg: 1224
Blev medlem: 24 april 2007, 08:22:40
Ort: Järfälla
Kontakt:

Re: Mäta luftflöde i ventilationskanal?

Inlägg av bigmac »

Man lägger in ett venturirör i ventilationskanalen, sen sätter man en differentialtryckgivare i början och slutet av venturiröret. Då får man också flöded.

Såhär ser en sk DPFE-sensor ut för fordar
Bild

Den lämnar 1V vid 0 tryckskillnad, och 5v vid max tryckskillnad. Drivspänning 5v. Mkt enkel att montera in.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27427
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Mäta luftflöde i ventilationskanal?

Inlägg av danei »

Är det någon som har försökt mäta flöde med två tempgivare? Det ska tydligen gå utan på rör för vätskor och i för gaser. Man samplar tempen ett gäng gånger och faltar signalerna.
krillew
Inlägg: 6
Blev medlem: 4 februari 2009, 21:07:03

Re: Mäta luftflöde i ventilationskanal?

Inlägg av krillew »

Ja Jah eller så fixar man till värdena i mjukvaran..

bigmac kan man hitta givarna på skroten så kan man väl få ner priset annars blir det nog en dyr variant.. om inte Biltema säljer såna förståss...
Användarvisningsbild
bigmac
EF Sponsor
Inlägg: 1224
Blev medlem: 24 april 2007, 08:22:40
Ort: Järfälla
Kontakt:

Re: Mäta luftflöde i ventilationskanal?

Inlägg av bigmac »

krillew skrev:Ja Jah eller så fixar man till värdena i mjukvaran..

bigmac kan man hitta givarna på skroten så kan man väl få ner priset annars blir det nog en dyr variant.. om inte Biltema säljer såna förståss...
Standard motor har en sån där, heter VP8T och finns på http://www.rockauto.com. Kostar ca 39 dollar. Helt okej tycker jag. Normalt sitter den och mäter flödet i egr-systemet så den klarar rätt höga temperaturer.
ow
Inlägg: 64
Blev medlem: 30 oktober 2005, 20:17:17

Re: Mäta luftflöde i ventilationskanal?

Inlägg av ow »

Mät trycket före och efter en strypning och tillämpa bernoullis ekvation.
Kretskort
Inlägg: 182
Blev medlem: 5 februari 2008, 08:07:45
Ort: Göteborg

Re: Mäta luftflöde i ventilationskanal?

Inlägg av Kretskort »

Intressant tråd! Är nyfiken på att mäta effekten på min luftsolfångare jag håller på att bygga.

Någon som provat något av koncepten?

Att mäta difftryck är nog inget att tänka på för oss dödliga, det är svårt att mäta så små tryck med billig teknik?
Nerre
Inlägg: 27229
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Mäta luftflöde i ventilationskanal?

Inlägg av Nerre »

Finns färdiga transducers för att mäta difftryck. Bara att konstruera en brygga och mäta.

Iofs måste den kanske kalibreras... det blir nog det svåraste. Men det gäller nog alla lösningar.
barbarossa
EF Sponsor
Inlägg: 544
Blev medlem: 8 december 2006, 11:18:14
Ort: Tågarp, Svalöv

Re: Mäta luftflöde i ventilationskanal?

Inlägg av barbarossa »

Jag har aldrig sett något annat än strypning och difftrycksmätare på fasta installationer. Kalibrering måste du göra i vilket fall som helst.
Skriv svar