Koppla ihop två transformatorer.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
- Inlägg: 1039
- Blev medlem: 8 mars 2008, 23:04:40
- Ort: Stockholm
Koppla ihop två transformatorer.
Hej.
Om man till ett bygge behöver en 18-0-18 V 36VA trafo men
saknar en sådan, kan man då koppla ihop två identiska 18V 18VA
med samma artikelnummer enligt nedan och ta ut 1.5A ur dom?
Det blir väl 750mA ur varje lindning?
Om man till ett bygge behöver en 18-0-18 V 36VA trafo men
saknar en sådan, kan man då koppla ihop två identiska 18V 18VA
med samma artikelnummer enligt nedan och ta ut 1.5A ur dom?
Det blir väl 750mA ur varje lindning?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Koppla ihop två transformatorer.
Primärsidan ska parallellkopplas, inte seriekopplas.
18V 18VA kan ge 1A. Vill du ha mer måste du parallellkoppla sekundärsidan, men du får då bara 18V 2A, inte 18-0-18V. Om du seriekopplar, såsom på bilden, så får du 18-0-18V men bara 1A.
18V 18VA kan ge 1A. Vill du ha mer måste du parallellkoppla sekundärsidan, men du får då bara 18V 2A, inte 18-0-18V. Om du seriekopplar, såsom på bilden, så får du 18-0-18V men bara 1A.
Re: Koppla ihop två transformatorer.
Beroende på hur man använder sekundärerna kan det fungera. Men sekundärspänningarna kommer troligen inte att vara i fas med varandra, så mäter du mellan de två yttre anslutningarna så får du inte 36 V (även om det är 18 V från mittuttaget till vart och ett av dem).
Re: Koppla ihop två transformatorer.
Varför skulle de inte vara i fas (såvida de inte är "motkopplade" så att spänningen mellan ändarna är 0V)? De drivs ju av samma växelspänning.
Edit: Självklart kan de vara ur fas om belastingarna har helt olika impedans. Men det var väl inget som antydde det.
Edit: Självklart kan de vara ur fas om belastingarna har helt olika impedans. Men det var väl inget som antydde det.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
- Inlägg: 1039
- Blev medlem: 8 mars 2008, 23:04:40
- Ort: Stockholm
Re: Koppla ihop två transformatorer.
Så då funkar det inte ens om jag parallellkopplar primärsidan och låter
sekundären se ut som på bilden?
sekundären se ut som på bilden?
Re: Koppla ihop två transformatorer.
De är mindre i fas än om de sitter på samma kärna. Men skillnaden är inte så stor, så det fungerar i de flesta fall.
Re: Koppla ihop två transformatorer.
Visst fungerar det, även om det kanske är lite oekonimiskt/klumpigt jämfört med att ha en trafo med högre effekt.
Re: Koppla ihop två transformatorer.
Så är det, och det är en naturlag!
Om man fördubblar sidan på en tranformator, eller viljen elmaskin som helst,
så blir vikten 8 ggr större, men den överförda effekten blir 16 ggr större vid lika strömtäthet.
Kylproblemet förvärras visserligen, så man kan behöva gå ner lite i strömtäthet.
Kostnaden ökar vanligtvis mindre än volymen/vikten.
Om man fördubblar sidan på en tranformator, eller viljen elmaskin som helst,
så blir vikten 8 ggr större, men den överförda effekten blir 16 ggr större vid lika strömtäthet.
Kylproblemet förvärras visserligen, så man kan behöva gå ner lite i strömtäthet.
Kostnaden ökar vanligtvis mindre än volymen/vikten.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
- Inlägg: 1039
- Blev medlem: 8 mars 2008, 23:04:40
- Ort: Stockholm
Re: Koppla ihop två transformatorer.
Ett stort tack
till alla för hjälpen! Då kör jag så.
Det finns gott om plats att montera dit dom och det är
lite bråttom. De två 18 voltarna har jag liggandes redan.
Det finns gott om plats att montera dit dom och det är
lite bråttom. De två 18 voltarna har jag liggandes redan.
Re: Koppla ihop två transformatorer.
Du säger att du skulle ha haft en 36V (med mittuttag) 36VA transformator. Ur en sådan kan du ta ut 1A.
Du kan ersätte den med två 18V 18VA transformatorer. Men inte heller nu kan du ta ut mer än 1A.
Var får du 1,5A ifrån? Det funkar ju inte ens i första fallet.
Du kan ersätte den med två 18V 18VA transformatorer. Men inte heller nu kan du ta ut mer än 1A.
Var får du 1,5A ifrån? Det funkar ju inte ens i första fallet.
Re: Koppla ihop två transformatorer.
Ursäkta mitt tidigare svar, jag hade fel, läste frågan lite slarvigt.
Nej, det blir inte 750 mA ur varje lindning. Tar du ut 1.5A kommer det att gå 1.5 A och inget annat. Men du får ut 36 volt om du parallellkopplar på primärsidan.Om man till ett bygge behöver en 18-0-18 V 36VA trafo men
saknar en sådan, kan man då koppla ihop två identiska 18V 18VA
med samma artikelnummer enligt nedan och ta ut 1.5A ur dom?
Det blir väl 750mA ur varje lindning?
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
- Inlägg: 1039
- Blev medlem: 8 mars 2008, 23:04:40
- Ort: Stockholm
Re: Koppla ihop två transformatorer.
Då kanske det inte är genomförbart trots allt. De båda 18 voltarna
kan man bara få ur 1A vardera?
kan man bara få ur 1A vardera?
Re: Koppla ihop två transformatorer.
Ja, om du vill ha ut 2x18 volt. Om du parallellkopplar dem får du ju ut 2A, men då får du bara 1x 18V.
