Alternativ till apparatintag?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
bigmac
EF Sponsor
Inlägg: 1224
Blev medlem: 24 april 2007, 08:22:40
Ort: Järfälla
Kontakt:

Alternativ till apparatintag?

Inlägg av bigmac »

Har precis tjackat en UPS (batteribackup) av märket IBM (en 5000va), rätt stor. Till den följde det inte med något nätsladdställ, och köper man IBM original ligger det på 2500 + moms. Snål som man är letar man runt lite.

Såhär ser intaget ut

Bild

Det är ett kontaktdon ur Souriau UTG-serien (det krävdes en HEL DEL googlande för att hitta det). Jag tänkte bygga ett eget sladdställ, med hjälp av en sånhär, fast hona istället:
Bild

Jag lyckades hitta artikelnumret på det rätta sladdstället vilket är UTG6247SN, problemet är att ingen "normal" dist har det i lager. Bara massa kinesiska brokers.

Ett IBM original sladdställ ser ut såhär
Bild

Jag kan tänka mig att byta hela apparatintaget, men elfa säljer bara upp till 16A... nu är det här 30A och mina huvudsäkringar är bara på 20A så det kanske är "shit the same", men det hade ju varit roligt att behålla utrustningen 100% original. Tips?

Såhär ser "hålet" ut i UPS'en efter att jag tog bort apparatintaget
Bild
Användarvisningsbild
bit96
Inlägg: 2536
Blev medlem: 3 september 2007, 10:04:29
Ort: Säffle

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av bit96 »

Du kan ju alltid montera en plåt med ett runt hål och skruva i en vanlig dragavlastning.
Tag sen en vanlig gummikabel (RDOE) 5-ledare 4kvmm och montera en modern 32 A CEE-hane som du stoppar i vägguttaget.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av prototypen »

Undrar vad man ska med en 5-ledare till en enfasapparat?

Protte
Användarvisningsbild
bigmac
EF Sponsor
Inlägg: 1224
Blev medlem: 24 april 2007, 08:22:40
Ort: Järfälla
Kontakt:

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av bigmac »

Ibm har standardintag på alla sin apparater oavsett var i världen dom säljs och oavsett fasantal
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av prototypen »

Är det en trefasmaskin? (som går koppla på en fas)
Det sladdställ som visas på bilden, blått = 230V, 3 stift = enfas.

Protte
Användarvisningsbild
bigmac
EF Sponsor
Inlägg: 1224
Blev medlem: 24 april 2007, 08:22:40
Ort: Järfälla
Kontakt:

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av bigmac »

Enfas
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 24089
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av Mizzarrogh »

Käpp, så i princip kan du ju ta vadsom som är lämpligt och peta dit istället, om du nu inte absolut vill ha original.
Användarvisningsbild
bigmac
EF Sponsor
Inlägg: 1224
Blev medlem: 24 april 2007, 08:22:40
Ort: Järfälla
Kontakt:

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av bigmac »

det blir nog en ny liten plåt med dragavlastare. Gummikabel och CEE-don har jag redan. Bra tips, hade inte tänkt så långt haha... man blir lätt lite "låst".
Användarvisningsbild
bit96
Inlägg: 2536
Blev medlem: 3 september 2007, 10:04:29
Ort: Säffle

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av bit96 »

Jag skrev 5-ledare, det behövs naturligtvis inte, 3-ledare räcker.
Jag tänkte nog på min UPS :roll: .

Om du inte har en kopplingslist i UPS:en där du kan välja vilken fas du vill belasta.
Kanske är det lättare att koppla om på en list i UPS:en än att behöva skruva upp CEE-donet och flytta en kabel.

Dessutom är det nog lättare att fästa en rejäl 5-ledare i CEE-donet då förskruvningen passar bättre.
Nerre
Inlägg: 27403
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av Nerre »

Hur mycket drar den? Om den inte drar mer än 16 A så är det väl vettigast att sätta ditt ett 16 A IEC 60320-intag?

IEC 60320 C20 alltså.

De är inte så vanliga eftersom de flesta uttag är avsäkrade med 10 A, men vanliga uttag och stickproppar är godkända för 16 A.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15844
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av mrfrenzy »

5000VA enfas blir ca 22A, till det kommer laddströmmen för batterierna så dom har nog inte valt ett 30A-intag av slump.

Jag har C20 på min 3000VA UPS.

Billigast är ju som nämnts en plåt med dragavlastning och sen en kabel med lämplig kontakt på. Annars verkar kontakten finnas på farnell och digikey.
Nerre
Inlägg: 27403
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av Nerre »

Men de använder ju en blå 16 A-kontakt på sin orginal-kabel? Det får de ju inte göra om den drar mer än 16 A.

Eller är det inte en 16 A? (Jag tog för givet det eftersom jag aldrig sett annat än blå 1-fas 16 A (husvagnskontakt))
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15844
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av mrfrenzy »

Den blå kontakten på bild klarar 32A.
Nerre
Inlägg: 27403
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av Nerre »

Hur ser du att det är en 32 A?

Sen är ju frågan som sagt var vad man ska ansluta den till... Har man 20 A huvudsäkring så lär man ju knappast ha några 32 A uttag hemma...
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15844
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Alternativ till apparatintag?

Inlägg av mrfrenzy »

På storleken, CEE 232-6 har större diameter än 216-6. TS hand är en bra storleksreferens.

Dessutom är det helt logiskt. Hade stickproppen som hörde till maskinen varit för 16A så hade apparatintaget varit ett C20 istället för den dyra 30A-kontakten, hade det varit en ännu mindre maskin med 10A så hade det varit C14 osv.

Det går utmärkt att sätta upp ett 32A-uttag som är avsäkrat med 20A-säkringar, det är enda sättet om man vill kunna utnyttja maskinen till fullo (säkringarna klarar ju 22A i många timmar).

Det finns inget mellanting mellan 16 och 32A.
Skriv svar