Magnetventiler för växelström, exakthet

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
Användarvisningsbild
AndersG
EF Sponsor
Inlägg: 9101
Blev medlem: 25 februari 2008, 17:10:58
Ort: Mariehamn
Kontakt:

Magnetventiler för växelström, exakthet

Inlägg av AndersG »

Har alltid dessa magnetventiler (säg för 240V AC) inbyggda likriktare?

Sedan undrar jag om exakthet, om man slår på ventilen vid t0 så kommer den att kunna öppna en viss tid efter det. I värsta fall 5-10ms senare? Om vi antar att vi råkar slå på just då sinusvågen passerar dragspänningen på väg nedåt?

Har någon annars tips på snabba magnetventiler, typ lika snabba som insprutningsventiler, dock kanske inte för 10.000 1/min, utan blygsammare varvtal? Till skillnad från konventionella ventiler skall dessa inte arbeta med höga tryck.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17596
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Magnetventiler för växelström, exakthet

Inlägg av grym »

det finns strömstyrda propotionalventiler för hydralik i någurlunda normal storlek och pris som var ganska tacksamma att jobba med, dom reagerade hyggligt lika

kommer tyvärr inte ihåg vad dom hette

men ska ner i sådanna tider så lär du ändå få prova dig fram eller kontakta leverantörerna
Användarvisningsbild
AndersG
EF Sponsor
Inlägg: 9101
Blev medlem: 25 februari 2008, 17:10:58
Ort: Mariehamn
Kontakt:

Re: Magnetventiler för växelström, exakthet

Inlägg av AndersG »

OK. Skall kolla vilka tryck och flöden som behövs. Kollade hastigast på Elfa och de hade med svarstider ned till 5ms

Edit:
2-3l/h
2,5bar (0,3Mpa)
GFEF
Inlägg: 2382
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Magnetventiler för växelström, exakthet

Inlägg av GFEF »

>Har alltid dessa magnetventiler (säg för 240V AC) inbyggda likriktare?

"Vanliga" magnetventiler för växelström, har ingen likriktare.

Utan änvänder impedans skiljande mellan,
järkärn ut ur spolen = hög ström
järkärn in i spolen = låg ström.

För att ge hög omslagsström men låg hållström.

En vanlig växelströmsspole klarar INTE många ms
utan järkärn i bottenläge.
Användarvisningsbild
AndersG
EF Sponsor
Inlägg: 9101
Blev medlem: 25 februari 2008, 17:10:58
Ort: Mariehamn
Kontakt:

Re: Magnetventiler för växelström, exakthet

Inlägg av AndersG »

OK. Tack för förklaringen.